Alamat zonnepanelen

Hharbers

  • #1
Onze groepenkast bestraat uit 9 groepen verdeeld over 3 aardlek schakelaars.
Komen 3 fasen binnen

Onze 3 kw zonnepanelen omvormer zit nu nog op een van deze groepen . Er zit verder niks op deze groep.

Door een verbouwing van de zolder wil ik deze groep weer gebruiken voor mijn normale verlichting en wcd installatie.

Ik heb nieuwe kabel van mk naar omvormer gelegd. Deze moet ik nog aansluiten in groepen kast

Op plek waar nu nog een ongebruikte beltrafo zit wil ik nieuwe 2 + N aardlekautomaat alamat plaatsen en deze direct achter de hoofdschakelaar aansluiten en hier de zonnepanelen op.

Is dit juist?
A of B karakteristiek
30 mA of 300mS
Ik heb ABB er in zitten, welke automaat van hun zou ik beste kiezen of is het allemaal zelfde

DSC_2233.JPG
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
A-karakteristiek bestaat niet, installatieautomaten hebben B, C of D karakteristiek. Voor zo ongeveer alle toepassingen in de woning, inclusief zonnepanelen, gebruik je B-karakteristiek. Al je bestaande automaten zijn ook B16 dus je weet al dat dit prima gaat. :wink:

Wellicht ben je in de war met het type aardlekbeveiliging, daar wordt onderscheid gemaakt in type AC, type A of type B. Type AC mag al een geruime tijd niet meer worden toegepast, type A is de standaard, type B is voor sommige specifieke toepassingen nodig. Zonnepanelen kunnen zo'n specifieke toepassing zijn, maar de meeste omvormers mogen achter type A. De bestaande aardlekschakelaars zijn ook type A, dus als we aannemen dat het correct is geïnstalleerd, zou type A moeten voldoen.

30mA is de standaard in woningen, 300mA gebruik je voor toepassingen waar je geen 30mA kunt plaatsen. De omvormer zit nu ook achter 30mA, zelfs met nog meerdere andere verbruikers, en dit gaat goed neem ik aan. Je kunt dus gewoon 30mA plaatsen.

Lang verhaal kort: Je zoekt een B16 30mA Type A aardlekautomaat.

Je kunt in principe alle aardlekautomaten plaatsen, maar hetzelfde merk als de kast is natuurlijk wel het netst. Je komt bij ABB dan uit op artikel 2CSR255180R1165 of 2CSR255140R1165 waarvan de laatste een wat ouder design is. Ze doen hetzelfde.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu