Alamat bij plaatsen

IMG_2211.jpeg

Dit is mijn huidige opstelling, stel ik ga nog een alamat voor een airco bij plaatsen gaat dat problemen geven?
 
Ik zou ff aanpassen naar 3 fasen.
Deze kast is nu al te groot voor 1 fase.
En de aardlek linksboven heeft een groep teveel.
 
Sorry ik bedoelde de automaat rechts onderin. :roll: Die kan ik niet thuisbrengen.

Is het een eindgroep zonder aardlekbeveiliging? Voorbeveiliging voor iets?
 
Zal C40 zijn dan? Het leek net of ik C25 zag staan in de foto, maar de compressie komt de leesbaarheid niet ten goede. :wink:
 
IMG_2253.png

Klopt indd, had het vaak hier voorbij zien komen, dus ook maar geplaatst.

Kast is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen project geworden:cool:
 
Nee hoor, je kunt er gewoon een groep bij zetten. Je heb genoeg ruimte. Zorg wel dat je onder de 40 ampere blijft anders slaat je hoofdzekering eruit.
 
Ziet er strak uit. En geen gepruts omdat je te weinig ruimte zou hebben...
 