Airco split unit , moet geaard zijn?

ramrod

  • #1
Hallo,

Ik overweeg voor de zomer een airco aan te schaffen , buiten unit moet op balkon worden geplaatst , stroom heb ik daar wel maar niet geaard.
Bij 2 monteurs een soort van offerte gevraagd , gekregen , op mijn vraag of het stopcontact voor de airco ook geaard moet zijn zijden beide dat dit niet hoeft.

Klopt dat ?
 

ABCDE

  • #2
Nee dat klopt niet.
 

Lange Herman

  • #3
In een airco ontstaat condenswater.
Het lijkt mij dat een apparaat waarin je water en elektriciteit combineert je deze altijd met randaarde moet aansluiten.
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

ABCDE

  • #4
Split airco's zijn altijd klasse I apparatuur, moet altijd geaard aangesloten worden. Meestal is de buitenunit gevoed. Dat doe je niet via een stekker maar via een werkschakelaar. Stekker is nooit waterdicht te krijgen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

ramrod

  • #5
Ok bedankt het leek mij ook al , vreemd dat men aangeeft dan dat het niet hoeft.

Hoe krijg ik het makkelijkst een aarde dan , stopcontacten in de buurt geen aarde , als ik daar 1 geaard van moet maken moet ik met een 10m lange aarde draad naar de zekeringen kast . Of is er nog een andere optie mogelijk ?
 

ABCDE

  • #6
Alle ongeaarde rommel vervangen. Welk bouwjaar is het appartement?
 

ramrod

  • #7
Beetje normaal antwoord is wel zo prettig , anders liever niet reageren.
 

ABCDE

  • #8
Beantwoord gewoon de vragen ipv te zeuren.

Ongeaarde stopcontacten zijn minstens 25 jaar oud en toen ze destijds verboden werden voor nieuwe aanleg was dat ook al 50 jaar te laat.

Als je een normaal centraaldozen systeem hebt kun je een halve dag je hele appartement voorzien van aarding op alle stopcontacten.

Aarde moet hetzelfde tracé volgen en mag niet via een andere route geregeld worden.
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

ramrod

  • #9
Fijn zo , dank , appartement is uit 1964 , alleen in de keuken en 1 bij de badkamer zijn geaard. Ja kan ik wel alles laten aarden maar lijkt me stug dat dit in een halve dag te regelen is bij mij , een aantal dozen in plafond zijn niet meer te vinden (weg gestuked) en schiet ook zijn doel voorbij wat mij betreft. Zou blij zijn als ik er 1 geaard zou kunnen maken voor de airco.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Waar komt de binnenunit? Zit daar wel een wcd met randaarde?

Probeer anders te achterhalen waar de wcd op het balkon zijn voeding vandaan haalt. En zo het traject terug tot aan de groepenkast. Je kunt dan nieuwe draden trekken en een wcd met randaarde plaatsen.
 

ramrod

  • #11
Nee , geen wcd met randaarde waar de binnen unit zou moeten komen. Eerste wcd met randaarde zit 10m van airco punt vandaan.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Dat wordt het leidingverloop in kaart brengen en draden trekken dan..
 

ABCDE

  • #13
ramrod schreef:
een aantal dozen in plafond zijn niet meer te vinden (weg gestuked)
Ja, dat mag dus al niet.

Bij verkoop en niet vermelden is dat dan een verborgen gebrek.

Stuc is heel makkelijk doorheen te tikken hoor.

Maar je hebt wel gewoon een betonnen plafond?
 

ramrod

  • #14
Ja zeker .
 

Freakie

  • #15
Waar zit je groepenkast? Misschien makkelijker om met YMVK vanaf daar naar buiten te gaan en buitenunit aansluiten?
 

ramrod

  • #16
,Die zit op zo,n 10 m van plek van de airco. Kabel moet door het halve huis en kan hem niet mooi weg werken. Kan ik niet alleen een aarde draad nemen , die bij huidige ongeaard stopcontact plaatsen ( wel een nieuw geaard stopcontact kopen ) en die draad naar de stoppenkast , die dunne aarde draad kan ik wel netjes wegwerken
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #17
Nee dat is niet toegestaan. De aardedraad moet dezelfde route volgen als fase en nul.

Je kunt toch gewoon nieuwe draden trekken? Of laten trekken?

Of je werkt met een P25/K25 opbouw gootje en uitbreidingsdoos.
 

ramrod

  • #18
Is lastig denk ik , zoals eerder aangegeven zijn de plafond dozen dicht gestuked en om die nu open te maken en het plafond weer te stucken gaat me wat ver . Dan maar een andere oplossing tav een airco.
 

ramrod

  • #19
PS , voor mijn inzicht , waarom mag deze niet een andere route volgen ?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #20
Omdat bij werkzaamheden of wijzigingen in de groepenkast deze wcd dan ineens zonder aarde kan komen zitten terwijl fase en nul nog wel verbonden zijn.

Een installatie moet volgens de norm overzichtelijk zijn wat ook inhoudt dat fase, nul en aarde dezelfde route moeten volgen.

Heb je wel ergens een wcd met randaarde of moet je dan naar de groepenkast? Hoe is het appartement ingedeeld? Is het niet een optie om met een K25/P25 opbouw gootje laag over de muur richting het balkon te gaan?

Of lopen er wellicht ergens loze leidingen of leidingen voor CAI of telefonie die niet meer in gebruik zijn?
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu