Split airco met plafond cassette unit: condens opvoerhoogte ontoereikend.

Jacob V

  • #1
Beste leden .

Met mijn nog te installeren split airco ga ik de benodigde condens opvoerhoogte niet halen.
Het moet naar het dak, andere manier is niet mogelijk.
Het is dus een enkelzijdige cassette unit van dat merk wat ook auto's maakt.
De unit heeft zelf een pomp met vlotter met een opvoer hoogte tot max 500mm maar het moet minsten 650 -700 zijn.
Ik heb het ook getest en inderdaad...
Een extra tussenpomp is een mogelijke oplossing maar de voorbeelden die er te vinden zijn hebben een wand unit met een passieve condens uitloop.
Ik kan er niet achter komen welke pomp het beste combineert met deze plafondunit welke zijn condens water in stootjes wegpompt.
Erg belangrijk is dat de pomp erg stil is, betrouwbaar, onderhoudsvrij en compact.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Stil gaat lukken, betrouwbaar ook wel maar onderhoudsvrij word lastig.
Als je een buffervatje met onderuitloop op de unit plaatst kan je drukloos op een andere pomp met eigen vlotter uitkomen zoals ook gebruikt in wandmodellen.
 

Jacob V

  • #3
Bedankt!
Een pomp met reservoir dus.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
zoek eens op condenspomp, deze zijn met opvangbak ed
 