Agpo 27c tapwaterstand ! oorzaak terugslagklep ?

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #41
Hij reageert op zowel de stromingssensor als op de warmhoud sensor.
Er hoeft NIET veel water te druppelen.
Een druppelende warm water kraan is ook al voldoende.
Als de warmhoud sensor al afkoelt gaat hij meteen over op ww.
Zie mijn 1 e bericht wat als 3e bericht helemaal aan het begin van deze topic staat.
Je hebt een lekkage, zoals ik daar al zei.
Dit blijkt uit het feit dat als je de inlaatcombi dicht draait wel alles correct werkt.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #42
Kijk:wat u schrijft Dus een heeeeeeeel klein lekje in die klep kan al zorgen dat hij het niet meer doet. Afgezien van dit probleem blijft u dus ook nog zitten met het feit dat deze warmwater straal ook nog eens niet echt heet wordt-maar dit is puur de ellende van geen en/of slecht onderhoud .
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #43
Bundy,klep is vervangen, staat boven aan deze bladzijde.
Dus daar kan het probleem niet meer zitten.
Het moet een lekkage zijn in de ww leiding.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #44
Juust . ,

Nog niet ingesneeuwd Obelix - ? / :mrgreen:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #45
Jawel, maar ben gestopt met sneeuw ruimen.
Er ligt genoeg in Heerlen.
 

Seije017

  • #46
Lek in de waterleiding lijkt me sterk.
water meter staat stil namelijk.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #47
Als je de inlaatcombi dicht draait en het werkt dan ok, dan heb je een lek
Klaar en duidelijk.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #48
:mrgreen:
Lek is Lek

kan ook dat de wisselaar inwendig lek is en het water in de cv circuit terect komt en dat dan weer via overstort afgevoerd wordt .blijft druk van cv installatie stabiel bij dicht /opendraaien van inlaatcombinatie?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #49
Die paar druppels waar wij het over hebben ,maar die wel genoeg zijn om deze storing te veroorzaken - kan u ook de hele dag naar je meter gaan zitten turen maar dat heeft geen zin want dat geeft hij waarschijnlijk niet eens aan .

Maar het verlies van deze hoeveelheid is echter wel genoeg om je ketel op warmwater vraag te houden .

Maarja volgens u mankeert er aan een huis van 2001 niets .
 

Seije017

  • #50
Paar dgen weg geweest .
toen ik weg ging heb ik de inlaat dicht gedraaid .
thuis komende de temp op 29 graden.
ketel weer in tapwater stand.
en de druk op de ww kraan was weg.
volgns mij is de waterstroom sencor stuk.
omdat hij ook niet goed aanslaat als er ww wor gevraagd.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #51
U zegt dat u de terugslagklep (eigenlijk keerklep) heeft vervangen/gereinigd.

vraag is .....WELKE van de 2.

Zoals ik het lees heeft u de klep die onderin het midden van de ketel zit vervangen/gereinigd. (deze is meestal koperkleurig).

De klep die u moet vervangen is die in de aanvoer leiding (de linker CV leiding).
Om dit te testen........... draai alle radiator kranen in de woning open. Zet de verwarming wat hoger en draai de gaskraan onder de ketel dicht. De ketel zal in storing gaan, maar de pomp zal alle warmte de cv in pompen.

Zodra de CV buizen koud aanvoelen, draait u de gaskraan weer open en reset u de ketel. Draai de warm water kraan open en voel of de CV buizen warm worden. Zoja........... Vervang de keerklep die in de aanvoer leiding zit (de Linker cv leiding)
 

Seije017

  • #52
Idd de bewuste klep bleef dus hangen !!
hij valt nu dus weer in ruststand.
en geeft nu weer voldoende warm/heet water.
screech heel erg bedankt vor de tip.
klep schoon gemaakt maar vervang hem toch.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #53
Vreemd op 19-12 schreef ik dit al

""Als je voor je toestel staat,is het je linker cv leiding die in het toestel gaat . :mrgreen:
 

Seije017

  • #54
Sorry dat heb ik dan over het hooft gezien.
maar nogmaals ieder bedankt voor alle tips.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #55
:prima:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.