Agpo econpact 27c tapwaterstand

Seije017

  • #1
Ik heb hier een agpo 27c ketel die elke keer terug springt op de tapwaterstand.
eerder probleem was dat ik een l.10 of l 12 foutmelding kreeg.
dit door een kapote censor.
heb beide vervangen.
maar nu springt hij elke keer op tapwatersand.
en als ik de stekker eruit trek gat hij in rust stand.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Geen druppende ww kraan?

om te controleren de inlaatcombinatie even dichtzetten en een paar minuten wachten of cv dan wel inkomt.
 

Seije017

  • #3
Keuken kraan hangt af en toe wel een druppel onder.
maar staat in de koude stand.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Over welke beide sensors heb je het nu

Het is namelijk de retour sensor en de tapwater sensor.

Die in dit geval een probleem op leveren
 

Seije017

  • #5
Ik heb de retour sensor en de tapwater sensor vervangen.
besteld op internet nummer kwam wel niet overeen maar hadden wel beide de ohm waarde.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Zet de comfort stand dan eens uit op je ketel
Als het dan nog gebeurt is het een print probleem
 

Seije017

  • #7
Hoe zet ik bi jde ketel de comfort stand uit
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Wat voor een kamerthermostaat heb je?
 

Seije017

  • #9
Honeywell chronotherm III
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Ik durf het even uit mijn hoofd niet te zeggen, ik meen A0 of A1 op 0 zetten.
Maar wacht even op iemand anders zijn antwoord die het zeker weet.
 

Seije017

  • #11
Had eerst de L 10 foutmlding of de L 12 als ik de sensors omwisselde.
dus toen 2 nieuwe besteld.
het leek ff goed te gaan maar nu dus de tapwaterstand elke keer.
wel heb ik gezien dat de print plaat een beetje bruin was op sommige plekken.
maar dat mag volgens mij niks uit maken.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Klopt er zijn een aantal weerstanden op de print die erg warm worden.
Je hebt de tappot wel goed ontlucht?
Hoort geen lucht borrelen in het toestel als je naar ww stand gaat?
 

Seije017

  • #13
Ik heb gisteravond wel de achter op zittende rode knop ontlucht.
ik kan niet echt thuis brengen waar deze bij hoort.
cv of tapwater.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Onder de ketel aan de linker zijde zie je een klein zwart wieltje.
Dit moet je voorzichtig openen.
LET op er kan 80 graden water uit komen dus voorzichtig
 

Seije017

  • #15
Die heb ik gister ontlucht.
kwam inderdaad een beetje lucht uit.
 

Seije017

  • #16
Lijkt nu toch goed te gaan.
na gister de boel e hebben ontlucht gaat hij nu gewoon door zoals het moet.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Dat kan dus kloppen, lucht koelt sneller af dan water waardoor hij vaker aan springt
 

Seije017

  • #18
Wel een gevoelige ketel die agpo.
doe mij maar een awb ketel.
maar ja als je een huis koopt weet je niet wat er in hangt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu