Afzuigkap aansluiten op ventilatie unit

Wimbouwt

  • #1
In onze keuken willen we een afzuigkap plaatsen. In het plafond boven de plek waar we deze willen plaatsen zit in een inlaat voor een lucht ventilatie systeem (Intho CVE ECO RFT). Er is geen mogelijkheid om een lucht extra lucht afvoer te creëren voor de afzuigkap.
Mijn vraag is kan ik de afvoer van de afzuigkap direct aansluiten op het lucht ventilatiesysteem?
Zo niet hoe kan ik dan wel het beste doen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
In een pand met centrale afzuiging mag geen afzuigkap met aparte afvoer gebruikt worden, de balans wordt daarmee verstoord.
Een motorloze afzuigkap in hier voor nodig of een kap die aangesloten mag worden op het centrale systeem.
 

Haemmertime

Vaste beantwoorder
  • #3
Waarom mag dat eigenlijk niet, en wat verstoor je daar exact mee?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Lucht die je afzuigt moet ergens vandaan komen. Een afzuigkap ophangen met afvoer naar buiten zonder toevoer gaat bijna altijd fout. Of je krijgt bijvoorbeeld de wc lucht terug in de keuken of de afzuigkap werkt niet. Je kan je huis niet vacuüm trekken.
 

Haemmertime

Vaste beantwoorder
  • #5
Ik wil niet bijdehand tegen je in gaan, maar een afzuigkap staat vaak maar een korte tijd aan, en je hebt ook regelmatig ramen en deuren open, en soms staat de tussendeur open, en soms dicht, zou je dat dan echt zo merken, of zit er ook een factor pech in?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Bij de huidige nieuwbouw die goed luchtdicht is merk je dit meteen. 300 m3 per uur is heel normaal voor een afzuigkap. Ramen staan niet altijd open, zeker in de winter. Bij mechanische toe en afvoer heb je ook geen roosters meer in de ramen.
Bij oudere huizen komt op meer plaatsen lucht binnen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Als je balans ventilatie hebt merk je weinig, de extra lucht word via de aanvoer aangezogen.alleen merk je koude tocht.

Bij alleen afzuiging ook niet, deze heeft van zichzelf al aanvoer nodig van buiten.

Zijn echter alle toevoeren afgesloten dan krijg je deuren niet open of dicht als de afzuiger aanstaat.
 

Wimbouwt

  • #8
Is het ook mogelijk om het lucht ventilatie systeem los te koppelen en op het ventilatie gat in de keuken de afzuiging aan te sluiten? De buis die van het ventilatie gat in de keuken, loop naar de 1e verdieping waar de ventilatie unit staat, van die unit loop weer een directe verbinding met de schoorsteen.
Wij hebben een open keuken, dit ventilatie gat zuigt zowel de lucht in de keuken en woonkamer aan.
Zal ik problemen met vocht ed. krijgen als ik het lucht ventilatie systeem los koppel?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
En hoe loopt de afzuiging van toilet en badkamer dan?
 

Wimbouwt

  • #10
The headhunter schreef:
En hoe loopt de afzuiging van toilet en badkamer dan?
Die hebben een aparte ventilatie unit.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
The headhunter schreef:
Als je balans ventilatie hebt merk je weinig, de extra lucht word via de aanvoer aangezogen.alleen merk je koude tocht.

Bij alleen afzuiging ook niet, deze heeft van zichzelf al aanvoer nodig van buiten.

Zijn echter alle toevoeren afgesloten dan krijg je deuren niet open of dicht als de afzuiger aanstaat.
Bij balans ventilatie zal een extra afzuigkap juist ook voor een onbalans zorgen.
Het kan best zijn dat de afzuigkap door de extra onderdruk
ook meer gaat aanzugen door een lucht toevoer rooster of ventilatiebox
maar dat is een aanname, en dat zal niet in alle gevallen zo zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Dat is geen aanname.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Oké, leg dan eens uit.
 

Lampje45

  • #14
Haemmertime schreef:
Waarom mag dat eigenlijk niet, en wat verstoor je daar exact mee?
Ten eerste mag je dus nooit een overdruk opbouwen in een buis waar er een vacuum hoort te zijn.
Dan blaas je in ruimtes die afgezogen dienen te worden.
Maar ook al staat de keuken maar kort aan, wil je dan je badkamer vol vette aanslag hebben van het braden van de gehaktballen of de lucht van spruitjes tijdens het douchen?
 

Haemmertime

Vaste beantwoorder
  • #15
Haha, bijna een jaar later kom ik er achter dat ik de vraag niet goed gelezen heb.

Mijn eigenlijke vraag/ opmerking was eigenlijk, waarom mag je in de keuken geen afzuigkap met eigen buis naar buiten hebben als je een centraal afzuigsysteem hebt en roosters in de ramen.
Lang verhaal kort, dit gaat hier dus al 10 jaar prima, er zit dus wel een raam met roosters 150 cm van de afzuigkap, tussendeur naar boven staat bijna altijd open, en een voor en achterdeur die regelmatig open gaat.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu