Afvoerplan zolder: wasmachine, droger en CV

Beste klussers,

Op zolder heb ik voor 3 apparaten afvoer nodig: wasmachine, droger en condens afvoer CV ketel. Op tekening komt de verticale standleiding (50mm) aan met Y stuk (ingekleurd), de situatie nu. Hoe ga ik verder?
Tekening
naar wasmachine; 45 bocht -> horizontaal 50mm (in afschot)- > 2x45 bocht- > verticaal 50mm -> sifon 40 mm
Naar cv; T stuk 40mm -> verticaal 40 mm -> sifon 40mm
Naar droger; t stuk 40 mm -> horizontaal (afschot) 40 mm -> 40mm

1. Gebruik ik de juiste diameters?
2. Kloppen de bochten?
3. Ik vermoed dat in de tekening nog een beluchter/ontluchter ontbreekt, maar waar plaats ik die?

Ik hoor graag jullie ideeën.

Mvg Koen



IMG_0765.jpeg
 
eigenlijk is de standleiding te klein en zal minimaal 75 moeten zijn ivm hydraulische afsluiting, ook zal er be/ontluchting op deze leiding moeten
 
Op het 50mm Y-stuk nog een Y-stuk zetten,
dan kan je op dat 2e Y-stuk een beluchter zetten, doe je dat met een manchet verbinding, dan is het makkelijk om een eventuele aanpassing te doen of de boel te ontstoppen. de combinatie CV en water met zeep/vetten wil nog wel eens voor problemen zorgen. Geen probleem als je er makkelijk bij kan.

Het 40mm T-stuk zou ik om diezelfde reden ook met manchetten doen.
Als je het met dat 2e Y-stuk doet, kan je het T-stuk vervangen voor nog een Y-stuk, dat komt dan waarschijnlijk mooier uit.

ps. ontluchting kan niet binnenshuis, dan moet het doorgetrokken worden door het dak naar buiten. Waarschijnlijk niet nodig.
(ps. kan wel maar wil je niet.. stank)
 
@MarcN @Jackd
Ideaal gezien was de standleiding 75mm, maar ik kan hier niet meer bij en moet het hiermee doen. In de nieuwe tekening heb ik nu een beluchter na het eerste Y stuk. Deze situatie oke? Ik ga manchet y stukken gebruiken, goede tip! Kloppen de 2x45 bochten en moeten dit geen 90 bochten zijn als je aankomt op een verticale standleiding?



IMG_0766.jpeg
 
Dat was een reactie op @Jackd die stelt dat een ontluchting binnen wel kan maar niet wenselijk is. Ontluchting altijd doortrekken tot boven het dak.
 
@Walker Dat stel ik niet, misschien eens beter lezen.
Waar denk je dat die stank door komt?

Zo kunnen de Y stukken ook
De beluchter is dan het vierkant.
Mocht er dan toch ontluchting nodig zijn, dan kan je mooi recht omhoog doorbouwen.

y stukken.png
 
ik zou de leiding direct doorleggen door het dak om be/ontluchting te hebben op de te kleine standleiding, doordat deze te klein is zal be/ontluchting nog belangrijker zijn.
 
Het stankslot van de WM zou ik zo ver mogelijk naar onder, staande buis, verplaatsen.
Wordt de kans nihil dat er water bij de opening uitspuit.
Bestaan er ontluchters die voor druk en vacuum zijn ontworpen.
 
Bedankt voor het meedenken allen, dat helpt me goed op weg! Ik heb met jullie adviezen een nieuwe tekening gemaakt. Daarin heb ik de horizontale toestelleiding aangepast naar 40 (verloopstuk 50 naar 40 bovenliggend) vanaf het 50 Y stuk. Dit om hydraulische afsluiting te voorkomen. De rest is uitgevoerd in 40 (of 32 voor condensafvoer cv?). De sifon van de wasmachine zo laag mogelijk geplaatst en ontluchter tot aan het dak. Zie ik nog iets over het hoofd?



IMG_0767.jpeg
 
Het eerste grijze y stuk zit al verlijmd en kan ik moeilijk bij. Ik zou de zijtak kunnen afdoppen en met T stukken verder opbouwen. In ideale situatie helemaal eens maar is dat echt noodzakelijk denk je?
 
Je kunt het aantal buizen en sifons eventueel nog wat terugbrengen door de cv en droger samen op 1 buis/afvoersysteem aan te sluiten. Beide produceren niet heel veel afvalwater, kan makkelijk.
 
De WM zou ik niet haaks aansluiten. Zou me niet verbazen dat de afvoersnelheid wordt vertraagd en zo de mogelijkheid van overstromen vergroot.
Zelf zou ik zover mogelijk buizen 50 gebruiken om meer inhoud van water te krijgen wat het overlopen weer verkleind.
 
Een 45 graden op een standleiding dan werkt de ontspanning niet.
Of je moet een vergrote 75 Y-stuk geen gebruiken dan kan er lucht bij komen.
De standleiding zou het moois 75 zijn en door trekken naar het dak.
afvoer.gif

verschil.jpg
 
  • Like
Waarderingen: wgb
Toch vraag ik me af als een wasmachine gaat pompen de buis voor de haakse aansluiting vol water komt te staan. Rechts is beter maar die moet je even goed bestuderen. Hij moet het met 50 doen.
Indien mogelijk de buis horizontaal van 50 of 75 maken om meer inhoud te krijgen. De horizontale lengte speelt ook een rol voor de inhoud van het water.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan