Afvoerplan zolder: wasmachine, droger en CV

Beste klussers,

Op zolder heb ik voor 3 apparaten afvoer nodig: wasmachine, droger en condens afvoer CV ketel. Op tekening komt de verticale standleiding (50mm) aan met Y stuk (ingekleurd), de situatie nu. Hoe ga ik verder?
Tekening
naar wasmachine; 45 bocht -> horizontaal 50mm (in afschot)- > 2x45 bocht- > verticaal 50mm -> sifon 40 mm
Naar cv; T stuk 40mm -> verticaal 40 mm -> sifon 40mm
Naar droger; t stuk 40 mm -> horizontaal (afschot) 40 mm -> 40mm

1. Gebruik ik de juiste diameters?
2. Kloppen de bochten?
3. Ik vermoed dat in de tekening nog een beluchter/ontluchter ontbreekt, maar waar plaats ik die?

Ik hoor graag jullie ideeën.

Mvg Koen



IMG_0765.jpeg
 
eigenlijk is de standleiding te klein en zal minimaal 75 moeten zijn ivm hydraulische afsluiting, ook zal er be/ontluchting op deze leiding moeten
 
Op het 50mm Y-stuk nog een Y-stuk zetten,
dan kan je op dat 2e Y-stuk een beluchter zetten, doe je dat met een manchet verbinding, dan is het makkelijk om een eventuele aanpassing te doen of de boel te ontstoppen. de combinatie CV en water met zeep/vetten wil nog wel eens voor problemen zorgen. Geen probleem als je er makkelijk bij kan.

Het 40mm T-stuk zou ik om diezelfde reden ook met manchetten doen.
Als je het met dat 2e Y-stuk doet, kan je het T-stuk vervangen voor nog een Y-stuk, dat komt dan waarschijnlijk mooier uit.

ps. ontluchting kan niet binnenshuis, dan moet het doorgetrokken worden door het dak naar buiten. Waarschijnlijk niet nodig.
(ps. kan wel maar wil je niet.. stank)
 
@MarcN @Jackd
Ideaal gezien was de standleiding 75mm, maar ik kan hier niet meer bij en moet het hiermee doen. In de nieuwe tekening heb ik nu een beluchter na het eerste Y stuk. Deze situatie oke? Ik ga manchet y stukken gebruiken, goede tip! Kloppen de 2x45 bochten en moeten dit geen 90 bochten zijn als je aankomt op een verticale standleiding?



IMG_0766.jpeg
 
Dat was een reactie op @Jackd die stelt dat een ontluchting binnen wel kan maar niet wenselijk is. Ontluchting altijd doortrekken tot boven het dak.
 
@Walker Dat stel ik niet, misschien eens beter lezen.
Waar denk je dat die stank door komt?

Zo kunnen de Y stukken ook
De beluchter is dan het vierkant.
Mocht er dan toch ontluchting nodig zijn, dan kan je mooi recht omhoog doorbouwen.

y stukken.png
 
ik zou de leiding direct doorleggen door het dak om be/ontluchting te hebben op de te kleine standleiding, doordat deze te klein is zal be/ontluchting nog belangrijker zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan