Afvoer keuken loopt regelmatig vol

Status
Niet open voor verdere reacties.
Lezer,
Begin dit jaar is er een nieuwe keuken geplaatst. De afvoer heb ik daarbij moeten veranderen. Nu doet zich het probleem voor dat regelmatig de afvoer volloopt. De vaatwasser is aangesloten op de sifon. Ik weet dat hierdoor het euvel kan ontstaan dat eea vacuüm zuigt.
Ik heb tussen de afvoer een koppelstuk gezet, net na de sifonaansluiting, met een schuine zijtak afvoer naar boven. Je zou dus kunnen stellen dat eea belucht wordt op deze wijze. ik heb 4 haakse koppelstukken vrij kort na elkaar moeten gebruiken. 1 vanaf de muur iets de keuken in ca 30 cm, daarna de volgende met een pijpje van 20 cm door de vloer heen en daarna weer 1 met 30 cm terug naar de muur en daarna nog 1 die aangesloten is op de lange pijp die naar het grote riool loopt waar ook de toilet en stampijn op uit komt. Ik weet niet of een en ander de oorzaak kan zijn. Voor de helderheid wilde ik dit wel even vermelden. Wellicht dat een beluchter de oplossing is maar eigenlijk heb ik die volgens mij al gerealiseerd. Als ik de keukenkraan vol uit open zet kolkt het water na circa 30 a 45 sec via het beluchtingspijpje terug. Hopelijk heb je tips en mooier nog de oplossing.

Met vriendelijke groet,
Victor
 
ik heb 4 haakse koppelstukken vrij kort na elkaar moeten gebruiken. 1 vanaf de muur iets de keuken in ca 30 cm, daarna de volgende met een pijpje van 20 cm door de vloer heen en daarna weer 1 met 30 cm terug naar de muur en daarna nog 1 die aangesloten is op de lange pijp
Foto van deze ingenieuze constructie?

Denk toch aan een beginnende verstopping ergens stroomafwaarts.
 
Kiesiekus,
Dat is lastig. De afvoer zit in de loze ruimte in de hoek van de keuken.
Ik heb deze construtie moeten maken omdat het gat door de vloer niet direct in de hoek gemaakt kon worden, maar ongeveer 30 cm vanuit de muur. Ik heb daardoor dus vanuit de muur een knik moeten gebruiken, daarna een stukje pijp, dan weer een knik om door de vloer heen te gaan met een stukje piijp. Onder de vloer weer een knik met een stukje pijp terug naar de muur en dan weer een knik om aansluiting te krijgen op de pijp die onder de vloer langs de muur loopt naar de toilet.
De vloer is van beton. Deze is opgebouwd uit betonnen balken waar tussen een soort piepschuimbakken geplaatst zijn. Hierop is de vloer gestort. De vraag blijft dan ook of door het gebruik van zo veel knikken het probleem veroorzaakt kan worden.

Met vriendelijke groet,
Victor van Wageningen
 
Dat zit er dik in dat de knikken het probleem veroorzaken.

De vloer die u beschrijft is een z.g. broodjesvloer, het is gemakkelijk daar een gat in te maken en een stukje nieuwe afvoer aan te leggen.
U hebt zo goed als een kruipruimte onder de vloer, de leiding verleggen is niet zoveel werk, het is dan in 1 keer goed.
 