Afvoer in kanaalplaat geraakt

Lassen dan denk ik aan iets met hetelucht.
Als die buis van PE is vermoed ik dat je met een soldeerbout en een stukje draad of een strookje van een plaat PE geknipt meer succes zal hebben. Met lucht stuur je veel te veel hitte richting die plek.
 
Het proces wat jij omschrijft is lassen, namelijk door hitte en/of druk nieuw materiaal versmelten aan het bestaande materiaal.

Ik heb het precies zo gedaan, alleen ook nog even getest met een laspistool waarmee je stalen clipjes kan insmelten in het kunststof ter versteviging. Daar heb ik nu ook een opzetstuk voor besteld om zonder de clips te kunnen lassen. Kijken of dat handiger werkt dan een soldeerbout.
 
@Henk253 Dat rubber seal tape heb ik ook gehaald. De truc is dat het op zichzelf hecht. Door het op te rekken breng je het op spanning aan en versmelt het met zichzelf. het heeft dus geen hechting met de buis, daarom werkt het ook op PP. Ook een goede optie als backup over de las heen inderdaad. Moet de buis wel rondom vrij gekapt worden.

Mensen nog tips voor het kappen?

Ik moet vanaf boven nog 5 cm tot het T stuk. Zie paarse pijl. Met hamer en beitel kom ik niet door het keiharde beton met kiezels. Ik doe het nu met een lichte breekhamer (500W) maar moet dus ongeveer recht boven het t stuk recht naar beneden hakken. In deze richting beton losbreken is erg lastig, en risico is groot net boven de leiding op verder beschadigen.

1771859022537.png



Alternatief is van onder voor het tstuk omhoog te breken met de breekhamer (rode pijl). Dit is alleen boven je hoofd werken, zonder zicht wat ik ook spannend vind, omdat ik naast de afvoer al 2 andere leidingen ben tegengekomen.

1771859200128.png
 
ik begrijp wel van boven gemakkelijke alleen zie je niet wat er zit.
beter rustig van onderen met een kleine punt beitel je het springt weg
Trouwens je maakt duidelijke (trill) vrije foto`s.
 
Puntbeitel heb ik alleen met breekhamer geprobeerd. Jij bedoeld neem ik aan uit de hand? Daarvoor tot nu toe alleen een platte beitel geprobeerd.

Dan ga ik dit weekend een puntbeitel halen, dank voor de tip. Deze prima? Ik vind 18mm vrij klein klinken

1771861294518.png

1771861307955.png
 
Kijk voorzichtig te werk gaan en controle zo van onderen ik had meerdere en soms gewoon een schroevendraaier of een centerpons.
Belangrijkste is zo te kappen dat het weg kan springen niet op 1 punt blijven slaan
Wat is diameter van standleiding en aan sluiting overzij.
Ik was aan kijken hoe dat T-stuk er uit ziet.
Valt me op die online zijn daar zitten ribbels op
 
Dank voor de tip, dacht dat de buis ook PP was, goed om te weten, anders had ik waarschijnlijk PE op het PP proberen te lassen. Ga ik doen.

@Henk253 ik schat 50mm

En de puntbeitel was een goede tip gisteren even 5 minuten geprobeerd en het gaat langzaam maar ik krijg weer stukken weggeslagen.
 
Vandaag weer verder gegaan. Ik heb de pijp nu van beide kanten in het zicht en het gat wat ik nodig had :)

1e 2 fotos van boven, 3e van onderen

1772207901970.png
1772207916770.png
1772207973439.png


Het liefst maak ik de buis rondom vrij, zodat ik ook iets om de buis kan klemmen zoals eerder vermeld, maar dit lijkt erg lastig te worden. Omdat ik maar van één kant kan werken, kom ik er niet bij, en van onderen zie je ook duidelijk een mantel van een waterleiding er dichtbij liggen, dus ook nog risicovol.

Voor nu ga ik eerst maar eens het lassen proberen en kijken hoe dat gaat. Misschien dat ik de koof toch verder moet openbreken zodra ik de badkamer aanpak en de leidingen naar de zolder trek, dan kan ik eventueel nog een poging wagen.
 
ik zie een boor en breekijzer.
Ik zou toch voorzichtige groter kappen met een dikke moker
1772221215919.png

Als een loodgieter zo`n klus had moet hij ook verder gewoon onder vooral bij die geribbelde leiding stuk je voor stuk je weg laten brokkelen en als je achter die leiding ook iets weg kan kappen en de desnoods maar groter de gat
 
Ondertusen weer verder gegaan met hakken en de buis rondom vrij gekregen:
1772808861109.png
1772808878853.png



Ook het lassen heb ik gedaan, viel erg tegen, op de werkbank een stuk makkelijker dan boven je hoofd schuin hangend in een meterkast. Maar na de eerste testen, waar ik ook een volle wasbak heb laten leeglopen lijkt het dicht. Er hangt nu een stuk keukenpapier onder en ik hou het een tijdje in de gaten:

1772808966670.png



Als dit na ook een keer of 2 in bad gaan als test waterdicht blijft, wil ik als 2e laag proberen onderstaande mof te plaatsen. Komt uit de vijverwereld en iets smaller dan de standaard afvoer flexibele moffen. Ik ga hem open snijden, om de buis plaatsen, aan de bovenzeide de open snede met daar onder nog een dun rubber matje, en dan aandraaien.
1772809083168.png


Als ik dit niet passend krijg ga ik voor rubber seal direct tape van een bekend merk (Afrikaans dier). Als je dat tape 200-300% uitrekt, en een paar keer om de buis wikkeld versmelt het met zichzelf, volgens de leverancier moet dat tot 12 bar aankunnen.

Als dit enigsinds lukt heb ik met de 2 laags oplossing wel redelijk vertrouwen dat het gaat houden.
 
Ik heb weinig ervaring op dit gebied, maar zou dan weer bang zijn dat ik met het stevig aandraaien van die klemmen een barst in de buis zou maken (die misschien door verwarmen plaatselijk wat meer broos is geworden en een ongelijker oppervlak heeft). Maar misschien is dat onterecht?
 
Goed punt, denk zelf dat dat wel meevalt het klemmen moet ook naast de las gebeuren niet op te las. Maar ik ben benieuwd wat de rest hiervan denkt. Dan zou dat tape een beter idee zijn.
 
PE barst niet met een klemband dat krijg je met een hamer of moker nog niet stuk geslagen.
En tape is een tijdelijk LAP middel niet voor definitieve reparaties.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan