Afvoer in kanaalplaat geraakt

Job_04

Specialist Werktuigbouw
Bij het boren van een gat ben ik zo dom geweest om door de afvoer te boren. Het gaat om een zijtak die vanaf het bad naar de standleiding gaat. Op de linkerfoto zie je het gaatje vanaf beneden, bovenste foto heb ik de koof open gemaakt en ben ik door de dekvloer heen. Ik ben zover dat ik het gat zie.

Het lijkt er op dat de afvoer zelf in de kanaalplaat mee gestort is in het beton. En hij is van PP.

Hoe nu verder? Kan ik zonder de plaat teveel te verzwakken gewoon verder hakken? Het zit dicht bij de zijkant van een kanaalplaat als ik het goed zie, op de linkerfoto zie je de kier tussen 2 platen zitten vermoed ik. En als ik de leiding vrij heb wat dan? Het is moeilijk bereikbaar dus een mof met manchet plaatsen lukt is de vraag. Is lassen dan een optie en goed zelf te doen?

1771485678062.png
1771485687650.png
 
Is het alleen het bad? Bovenzijde? Dan zou dichtsmelten wel eens de beste oplossing kunnen zijn.
 
Ik vermoed bad en wasbak.

Hieronder plattegrond van mijn badkamer. Rood is de standpijp en paars het geboorde gat. De wc afvoer loopt boven de vloer, die is dus apart.

Afvoer van wasbak loopt onder de wastafel de vloer in. Ruimte technisch moet dit dus haast wel dezelfde leiding zijn. Gebruik van de wasbak levert geen lekkage op, maar misschien zit het gat niet helemaal onder in de pijp maar aan de zijkant, waardoor bij weinig water het goed gaat, maar bij het leeglopen van het bad stijgt het waterpeil in de buis en lekt het wel.


Weghakken kan qua sterkte geen kwaad? Is natuurlijk relatief weinig materiaal dat er weggehaald wordt.

1771493538413.png
 
Met een lampje of endoscoop door het gaat in de buis kijken en dan één voor één in elk toestel water laten lopen.
Als je het in werk gestort gedeelte weg hakt kan dat meestal geen kwaad, niet hakken in het prefab gedeelte van de vloer. Verschil merk je wel.
 
PP is tocht goed te smelten met een flinke soldeerbout zou je een eind kunnen komen.
Het is een afvoer dus drukloos.
 
Het is me niet helemaal duidelijk wat er pressies zit

maar er worden nooit leidingen ingestort in kanaalplaten.
doorvoeren gaan door sparingen en eventueel kunnen er aan de bovenzijde ook kanalen zijn opengemaakt om leidingen in te leggen welke dan later worden gevuld met beton.
Deze vulling is echter niet constructie en kan dus worden verwijderd en opnieuw aangebracht.
 
als je van onder geboord hebt dan zal je een T-stuk hebben aan geboord
Kan je gat groter maken door beton weg te kappen.
 
Op de 1e foto zie ik in het scheuren patroon een flink vierkant gat dat gevuld is.
Vanaf onderen is het dan misschien makkelijker hakken.

Met een endoscoop kan je ook zien hoe diep het zit, dus hoe ver van onderen en dan weet je of je in of op de kanaalplaat bezig bent.
 
Dank voor de reacties stelt me gerust dat ik in ieder geval niet in iets constructies hak.

@Henk253 ik zit inderdaad in een T-stuk denk ik.

Ik heb er een stuk vd draad door gestopt en heb nog 15 cm tussen boven en onder min minimaal 50 mm pvc buis dus max 10cm hakwerk.

@Jackd jackd goed idee zal ook eens vanaf beneden proberen.

Als die vrij is laat ik nog wat foto's zien, maar dan is lassen de beste optie denk ik?
 