Afvoer douchebak op bestaande afvoerputje? Deel II

D.untouchable

  • #1
Beste klussers,

Ik zit even met het volgende en hoop dat jullie een gepaste oplossing hebben. Ik heb het getracht op te zoeken, maar mijn situatie is net iets anders.
Ik wil een afvoerput ongeveer 40cm verleggen en wil dit eigenlijk doen vanaf de huidige zijafvoerputje.
Mijn bedoeling is om het deksel van het doucheputje eraf te halen en hier een passend bovenzijde met zijaansluiting op te plaatsen.
Vanaf hier wil ik de afvoer verder laten lopen/verlengen onder verhoogd betonnen vloer.

- Maar bestaat er überhaupt zo'n (verloop)deksel met zijuitgang (diameter 100/verloop 40mm).
- Als ik het moet openbreken moet ik het betonijzer doorzagen. Om aan NEN 6720 te blijven voldoen mag dit niet.
- En wat is eventueel een ander mogelijkheid, behalve dan alles openbreken en verlengen?

Soortgelijke situatie is hier ook te vinden bij
(Afvoer douchebak op bestaande afvoerputje?),

maar mijn afvoerput is een zijafvoerput met een diameter van 110mm.

Ik hoor graag jullie oplossingen.

Groeten,
Ryan
 

Fiesiekus

  • #2
Wat moet ik me voorstellen bij een zijafvoerput met diameter 110 mm? Foto?
 

D.untouchable

  • #3
Het ziet er als onderstaand foto uit, maar dan dieper en zonder deksel...

ontbreekt
 

Fiesiekus

  • #4
Oke, duidelijk. En de zijafvoer is 100, 110 of 40 mm?
 

D.untouchable

  • #5
Het zijafvoer moet 40mm zijn.
 

Fiesiekus

  • #6
Wat is dan het probleem? Je kan de bestaande put eruit kappen en nieuwe 40 mm aansluiten op de bestaande. Daarvoor hoef je geen betonijzer voor te slopen o.i.d. en je kan de put met cement weer dichtmaken.
 

D.untouchable

  • #7
Er is niet zozeer een probleem, maar meer de vraag of het mogelijk is om, zonder de bestaande put te kappen, op deze bestaande put te verleggen.
 

Fiesiekus

  • #8
Oke, duidelijk. Dan moet je een verloop van 110 - 40 in de opening lijmen/kitten en daarop verder gaan met 40 mm.
 

D.untouchable

  • #9
Zou je me een Pm kunnen sturen waar je het zou kunnen halen? Bij de bouwmarkten kon ik alleen van 100 naar 40/50 of van 75 naar 40 halen.
Zodoende dacht ik dat dit geen optie was...
 

Fiesiekus

  • #10
Merkwaardig, 110 - 40 is toch tamelijk standaard. Zie je PB.
 

D.untouchable

  • #11
Ik zit me net te bedenken dat het geen 110 is maar 100... :?
Vandaar dat ik niet mee wegkwam met die oplossing...
Sorry, het is dus 100 ==> 40 :cry:
Bestaan daar verloopstukken voor?

Bedankt voor de PB trouwens...
 

Fiesiekus

  • #12
Zoek even verder op die site.
 

D.untouchable

  • #13
Ik heb het getracht te zoeken, maar deze werkt op dit moment erg traag... :cry:
Maar ik zie licht in het duisternis :lol: :wink:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
Er zijn in zet verlopen 100 x 50 je moet er wel een sok 100 bij gebruiken
 

D.untouchable

  • #15
Ik heb het net rondgezocht, maar kwam overal uit op de maat 110 of 90.
Of kan ik een maat 110 nemen en dat de sok voor de 10mm overbrugging zorgd?
Vreemd dat er geen maat 100 in de omloop is... :?
Heb je toevallig een link voor me waar ik het eventueel kan bestellen?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #16
Ik heb in boek van groothandel loodgieters gekeken, je zou ook ff naar loodgieters bedrijf toe gaan die helpen je ook wel verder en kunnen het bij een groot handel bestellen

of ga naar google en vul in INZETVERLOOP 100x50
 

D.untouchable

  • #17
Super, ik ga eens kijken.
Ik heb wel een verloopstuk van 100x40 (google: ABS VERLOOPSTUK 100/40MM) gevonden, maar dat is een winkel in België... :cry:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18

D.untouchable

  • #19
Of de Google-search beter specificeren... :wink:
Ik was op zoek naar 100x40 en niet naar 100x50, zoals je zoekactie van Google aangaf :mrgreen:

Geen probleem, heb al een bouwwinkel in Zoetermeer gevonden, die de bouwspullen heeft. Was er vandaag geweest en superservice! Verloopstuk van 100/40 meegenomen en proberen te plaatsen.
Blijkt deze niet te passen :cry:
Nu kijken of er ergens eentje van 90/40 of 90/50 te vinden is.
Iemand tips waar ik deze maat kan kopen?
 

Rioolman

  • #20
90 mm is geen gangbare maat, dus een verloop kan dan ook moeilijk worden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu