Aftakken 400V leiding: kan dat met deze lasklem?

Kopsekant

  • #1
Hallo,

Ik wil een bestaande 400V leiding aftakken om een extra WCD te plaatsen. De leiding is een YMVKAS grondkabel met een lytzedraad als aardedraad. Ik vroeg me af of ik de lasklem op het onderstaand plaatje kan gebruiken om te vertakken. (na de vertakking ga ik verder met vaste kernen).
Of zijn er speciale eisen omdat het een 400V installatie betreft?

 

@$T

  • #2
Ik weet niet wat je gaat doen maar deze klem is geschikt voor vaste en geslagen kern tot 2,5mm²
 

Kopsekant

  • #3
Ik dacht dat ik dat wel aardig duidelijk omschreven had: een 400V leiding aftakken. Dat je met deze klem zowel vaste als flexibele kernen kunt lassen, weet ik ook wel. Vraag is of het in een 400V installatie toe te passen is.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Erg duidelijk is uw omschrijving niet.
Waarvoor wilt u aftakken, wat is het totale vermogen dat opgenomen wordt en wat is de dikte van de draad die er nu ligt.
 

System7

  • #5
Kopsekant schreef:
Dat je [...] weet ik ook wel.
Nogal "sympathieke" reaktie richting iemand die probeert je te helpen. Jij beschikt over een YMVK-as grondkabel met niet-vaste kernen?!? Of gaat het je alleen om de aarddraad/litze? Zet dat er dan even bij.

Deze lasklemmen zijn bedoeld voor de combinatie van draad met massieve en niet-massieve kern. Als je een aftakking wilt maken in massief 2,5 mm2 VD-draad kun je net zo goed een gewone lasklem gebruiken; die zijn goedkoper en kleiner.

Als het je toch alleen om de aardlitze ging; deze kun je in een adereindhuls klemmen, het blanke metaal aftapen met geel/groene tape, de adereindhuls in een kroonsteen doen en vanaf de kroonsteen met 2,5 mm2 VD (geel/groen) naar een lasklem.

Of weet je dat ook wel?
 

Millew

  • #6
Of het ding geschikt is voor 400 volt moet er op staan.
 

Sharky

  • #7
Komt er op die 400VAC aftakking een 400VAC WCD of ga je er een 230VAC WCD op zetten??
 

@$T

  • #8
Beste kopsekant,
Je lijkt me een prettig iemand om mee te werken. Om je antwoord te geven:op de onderkant van de verpakking staat dat deze klemmen geschikt zijn voor 15-400V
Maar belangrijker is de stroom die erdoor gaat lopen maar daar vraag je niet om dus geef ik daar maar geen antwoord op. Succes!
 

Kopsekant

  • #9
Beste antwoorders,

Het is niet mijn bedoeling geweest iemand te schofferen. Mogelijk ben ik wat te kort door de bocht geweest: oprecht excuus dan daarvoor! Ik waardeer zeer dat iedereen antwoord geeft. En @$T: soms ben ik inderdaad een "pain in the ass" om mee te werken, maar niet omdat ik zo onbeschoft ben, maar gewoon gezond eigenwijs :cool:.

Om de situatie (zo volledig mogelijk) te schetsen
- het gaat om het aftakken van de lytzekabel, de andere aders hebben een vaste kern.
- er komt een 400V WCD aan te hangen
- het zwaartste apparaat dat ik gebruik is een Robland combinatietafel; opgenomen vermogen ken ik niet. Het is niet waarschijnlijk dat ik meerdere 400V apparaten tegelijk gebruik

ik vraag me dus af wat er bij kortsluiting aan vermogen door die aardedraad gaat en hoe ik die dus zo veilig mogelijk koppel. In de meterkast bijvooreeld is de lytze met een kabeleindhuls aangesloten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Gewoon vastzetten met die lasklem, dat is geen enkel probleem.
Bij kortsluiting naar aarde zal er een voldoende grote stroom gaan lopen om de beveiliging te doen aanspreken.Als je het exact wilt weten zal je moeten gaan meten.
Het zal ongeveer 200 - 3000 Ampere zijn.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Bovendien, die 400V is dezelfde fase als die van een 230V stopcontact.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Het gaat niet om de spanning tov aarde maar om de spanning tov en andere fase.
De isolatie moet geschikt zijn voor het hoogste spanningsverschil.
 

Sharky

  • #13
Ingmar89 schreef:
Bovendien, die 400V is dezelfde fase als die van een 230V stopcontact.
:?: :?: :?: :?:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
De magie van een 3 fasen net.
tussen de fasen staat 400v
tussen fase en nul/aarde 230v.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #15
Nou de draad is hetzelfde, verschil is alleen of je meet tussen 2 fasen, of tussen fase en nul.
Maar the headhunter heeft natuurlijk wel gelijk, bij een gewoon stopcontact zijn er in de lasdoos geen andere fasen aanwezig.

Maar dat even terzijde, eigenlijk alle meterialen wel goedgekeurd voor minimaal 450 volt.
 