Inbouw wcd buiten aftakken

Ik-eeltje

  • #1
Beste klusfanaten,

Buiten tegen de gevel heb ik een dubbele inbouw wcd op 50cm vd grond, dat is helaas de enige electra die ik buiten heb! Graag zou ook ik ook electra hebben in een nog te bouwen schuur.

IMG_20210331_135302.jpg


Een grootverbruiker ben ik niet alleen een grasmaaier en wat verlichting en het opladen van de accu's van mijn gereedschap. Aftakken vd wcd lijkt mij daarom een prima oplossing wat ik zelf wel moet kunnen.

Ik wil het natuurlijk wel veilig en netjes doen. Maar hoe ga ik om met een inbouw wcd, kan die zomaar vervangen door een lasdoos met een kabel op de gevel naar de grond? Of zijn daar speciale en mooie oplossingen voor?

Eeltje
 

ABCDE

  • #2
Direct vanaf de meterkast door de kruipruimte.

Van inbouw naar opbouw kan alleen mooi met enkele doos, dit is dubbele doos.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Vanaf de meterkast is het makkelijkste inderdaad. Of anders vanuit enig ander elektra punt binnenshuis kijken of je naar buiten kunt komen, al is dat ook niet ideaal.
 

Ik-eeltje

  • #4
ABCDE schreef:
Direct vanaf de meterkast door de kruipruimte.

Van inbouw naar opbouw kan alleen mooi met enkele doos, dit is dubbele doos.
Dank voor je reactie.

Dat is balen want dan moet ik iemand, wordt dan een dure lamp vrees ik

Jammer dat ze daar geen mooie oplossing voor hebben.
 

Ik-eeltje

  • #5
Vonken_trekker schreef:
Of anders vanuit enig ander elektra punt binnenshuis kijken of je naar buiten kunt komen, al is dat ook niet ideaal.
Dat zou nog een optie kunnen zijn. Maar ik ben bang dat dat schade aan de muur oplevert bij het boren en ik heb helaas geen bijkeuken dus dan wordt het wegwerken in de huiskamer ook nog een dingetje.

Ik ga eens nadenken hoeveel die lamp mij waard is op dit momentm
 

KlusserHein

  • #6
Als je een kruipruimte hebt is het toch niet zo een probleem?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Als er een kruipruimte is dan is het zo gepiept inderdaad.
 

ABCDE

  • #8
Sowieso beter buiten elektra gescheiden van binnen te houden.
 

Ik-eeltje

  • #9
KlusserHein schreef:
Als je een kruipruimte hebt is het toch niet zo een probleem?
Vonken_trekker schreef:
Als er een kruipruimte is dan is het zo gepiept inderdaad.
Problemen zijn gelukkig relatief. Maar ik dacht: dat andere moet ik zelf kunnen. Ik zie mezelf niet iets aansluiten op de meterkast, wellicht dat ik dat overschat. En ik heb ook niet het gereedschap om door het beton naar buiten te boren.

Ik heb nog wel wat lichtpunten aan de gevel, maar om een kabelbuis 1,75 cm over de gevel te hebben lopen vind ik niet mooi. Dan heb ik liever geen lamp.
 

Ik-eeltje

  • #10
ABCDE schreef:
Sowieso beter buiten elektra gescheiden van binnen te houden.
Zou wel ideaal zijn. Maar binnen zit er maar 1 lichtpunt en 2 stopcontacten met weinig verbruik. Dan zou een extra lichtpunt en een wcd op diezelfde groep niet heel bezwaarlijk zijn toch? Of zie ik dat verkeerd?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Heb je niet in een handige klusser in de familie of vriendengroep?

Kabel door de kruipruimte leggen kun je zelf. Door beton boren kunnen veel klussers wel. En de kabel aansluiten is ook relatief eenvoudig te doen voor iemand die wat vaker met elektra bezig is. Misschien heb je in de meterkast wel een lasdoos waar de kabel bij kan. Anders in de groepenkast aansluiten. Eventueel een eigen alamat.

Binnen en buiten elektra gescheiden houden doe je omdat er buiten eerder vochtproblemen kunnen zijn waardoor de aardlekschakelaar aanspreekt. Als je binnen elektra op dezelfde aardlek zit dan kun je er binnen dus ook last van hebben. Of zelfs je koelkast of vriezer. Indien mogelijk is het altijd beter om de buiten elektra op een eigen alamat te zetten.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #12
Alles buiten op een aparte eindgroep zetten is natuurlijk wel het mooist. Maar aan de andere kant: Dat zit het nu ook niet. Op die bestaande situatie uitbreiden, maakt het "probleem" niet groter dan het nu is. Een nieuwe kabel leggen voor de uitbreiding is mooi, maar dan zit nog steeds deze bestaande contactdoos op de gedeelde groep in de gevel. En eerlijk gezegd vertrouw ik schakelmateriaal in een schuurtje meer dan dit bestaande IP44 spul wat zogenaamd spatwaterdicht moet afsluiten tegen een baksteen...

Oftewel @Ik-eeltje, als je hier graag van af wilt takken dan zou ik dat gewoon zo doen. Ja, het kan netter. Maar er worden nog steeds aan de lopende band nieuwbouwwoningen opgeleverd waar door vakmannen zo ongeveer precies hetzelfde wordt gedaan, het is geen doodzonde.

Ik zat even te zoeken naar een mooie manier om een kabel in te voeren in dergelijk schakelmateriaal, ik kwam dit tegen van Busch-Jaeger in de Allweather 44 serie:

f_2133-34.jpg


Misschien is dat iets?

Dan moet je natuurlijk wel ook het afdekraam en de contactdoos vervangen door iets uit dezelfde serie, anders past het niet.
f_2102-34.jpg

f_20eugkb-34-101.jpg


(Ook te koop in andere kleuren. Als het mijn gevel was zou ik antraciet kiezen.)
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
Die kabelinvoer kende ik nog niet; mooi spul! Dan zou dit inderdaad een mooie optie zijn.

Een eigen groep voor het schuurtje vind ik ook niet zo spannend. De overweging om een kabel door de kruipruimte leiden was voor mij dat je dan geen stuk kabel over de gevel hebt lopen buiten. Dus vooral esthetisch.

Als je de aftakking van de bestaande doos zelf kunt maken en je dit esthetisch prima vind, zou ik voor de optie van XanderH gaan!
 

ABCDE

  • #14
Als je een nieuwe schuur kunt betalen... kun je toch ook een boorhamer kopen, of huren / lenen?

Scheiden van binnen en buiten inderdaad niet voor vermogen maar voor aardlekproblemen die er buiten vroeg of laat zijn. Dan wil je niet dat dat op dezelfde aardlekschakelaak zit als je diepvriezer.

Ziet er uit als een strakke nieuwe muur, beetje jammer om er dan opbouw kabel aan te hangen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Die aardlekproblemen zullen er eerder komen bij die wcd in de regen dan die in het schuurtje. En die wcd zit nu waarschijnlijk ook al niet op een eigen alamat. Dus zoveel maakt het dan niet meer uit...

Het is maar net wat TS acceptabel/mooi vindt he :wink:
 

Ik-eeltje

  • #16
XanderH schreef:
Alles buiten op een aparte eindgroep zetten is natuurlijk wel het mooist. Maar aan de andere kant: Dat zit het nu ook niet. Op die bestaande situatie uitbreiden, maakt het "probleem" niet groter dan het nu is. Een nieuwe kabel leggen voor de uitbreiding is mooi, maar dan zit nog steeds deze bestaande contactdoos op de gedeelde groep in de gevel. En eerlijk gezegd vertrouw ik schakelmateriaal in een schuurtje meer dan dit bestaande IP44 spul wat zogenaamd spatwaterdicht moet afsluiten tegen een baksteen...

Oftewel @Ik-eeltje, als je hier graag van af wilt takken dan zou ik dat gewoon zo doen. Ja, het kan netter. Maar er worden nog steeds aan de lopende band nieuwbouwwoningen opgeleverd waar door vakmannen zo ongeveer precies hetzelfde wordt gedaan, het is geen doodzonde.

Ik zat even te zoeken naar een mooie manier om een kabel in te voeren in dergelijk schakelmateriaal, ik kwam dit tegen van Busch-Jaeger in de Allweather 44 serie:

Bekijk bijlage 18376

Misschien is dat iets?

Dan moet je natuurlijk wel ook het afdekraam en de contactdoos vervangen door iets uit dezelfde serie, anders past het niet.
Bekijk bijlage 18377
Bekijk bijlage 18378

(Ook te koop in andere kleuren. Als het mijn gevel was zou ik antraciet kiezen.)
Sorry voor mijn zeer late reactie. Heel blij met deze tip, dit komt redelijk in de buurt van wat ik zoek! Ik moet nog even nameten of het allemaal past. Heel blij met deze tip en ik ben het met je eens dat antraciet het mooist is.

Fijn dat jullie mijn gedachten delen dat het probleem niet groter wordt dan dat het al is. Gelukkig komt er niet heel veel extra bij op de groep, wordt natuurlijk een ander verhaal als ik allemaal apparatuur voor en vijver oid op die groep zou zetten.

Ik heb trouwens bij een online leverancier gecheckt of dit gebruikt mag worden voor de oplossing die ik zoek. Daarin wilde ze mij helaas geen uitsluitsel geven. Waar wordt normaal zulke cpl's met een uitgang dan normaal voor gebruikt?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #17
Ik zou niet weten waarom je dit daar niet voor zou mogen gebruiken. De gemiddelde leverancier is natuurlijk geen installateur, misschien geven ze op alle vragen wel een dergelijk antwoord.

De tekst in de Nederlandse catalogus is misschien wat raar:
Als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer.
Voor aansluitkabels tot 5 x 2,5 mm².
Met trekontlasting (zonder aansluitklemmenblok).
Levering zonder klemmenblok.
Met afdichtingsring.
IP 44 alleen in combinatie met All-weather 44 afdekraam.
Maar in andere talen lees ik niets over zwakstroom, dus volgens mij is dat een vertaalfoutje.

As cover for flex outlet, for cords up to 10.3 mm diameter.
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
 

Ik-eeltje

  • #18
XanderH schreef:
Ik zou niet weten waarom je dit daar niet voor zou mogen gebruiken. De gemiddelde leverancier is natuurlijk geen installateur, misschien geven ze op alle vragen wel een dergelijk antwoord.
Waarschijnlijk wel. Werd mij ook niet met klem afgeraden.

XanderH schreef:
De tekst in de Nederlandse catalogus is misschien wat raar:

Maar in andere talen lees ik niets over zwakstroom, dus volgens mij is dat een vertaalfoutje.
Ja dat viel mij ook al op. Sowieso gaven duitse sites meer info.


Ik wacht nog ff met aanleggen totdat ze aan het tuinhuis beginnen. Maar als het af is zal ik een foto plaatsen en mijn bevindingen. Wie weet heeft een andere klusser er in de toekomst ook wat aan.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Ik-eeltje

  • #19
Zoals beloofd een foto van het resultaat. Inmiddels als een tijdje in gebruik, ben erg blij met deze oplossing!
Dankjewel @XanderH

D2618176-755E-4801-91D4-B6F7B3F39E6F.jpeg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #20
Dat ziet er netjes uit:prima:
 