Aardschakelaar valt snachts uit

patrick17

  • #1
In ons huis dat er nu al 30 jaar staat, valt nu plots snachts en zonder enige aanleiding,want er valt geen enkele zekering uit ,de aardschakelaar uit.En wat zo raar is ,is dat het het dus heel onregelmatig is ,bv nu éne keer keer week of 10 dagen.Dit is nu al 3 keer gebeurt op een maand tijd ongeveer.En elke keer dus snachts wanneer er de minste stroom word afgenomen.Omdat er dus ook geen enkele zekering uitvalt,en door ze weer op te zetten,de stroom gewoon terug is , hebben we dus ook totaal geen idee waar we moeten zoeken.Voor de duidelijkheid ,want we kennen er zelf dus niets van ,we hebben 2 aarschakelaars maar op deze staat dus 0,030 Ampere.Ik heb bij een ander geval al gelezen dat dit moeilijk te vinden gaat zijn, maar graag tips om dit zo snel mogelijk te verhelpen,En evenuteel de kostprijs van een pro die dit zou kunnen zoeken en herstellen.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
Zit er ook buitenverlichting achter deze aardlek? Zoja controleer deze is op vocht.
Bij een aard fout gaat er geen zekering door want het is geen volle sluiting of overbelasting maar een lekstroom die naar de aarde loopt, vandaar de naam aardlek
 

patrick17

  • #3
We hebben idd buitenverlichting, die staat er al 25 jaar en ook een vijver met pomp ed. Die kabel van de vijver heb al gecontroleerd op scheurtjes, maar de verlichting nog niet.Maar deze brand snachts niet, maar dat maakt waarschijnlijk niet veel uit,als er zich vocht in zou bevinden.Ik ga dit morgen zo snel mogelijk eens controleren.Bedankt voor de tip!
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #4
Het is een verkeerde aanname om te stellen dat een aardlekschakelaar er bij overbelasting uit gaat, daar zijn zekeringen voor bedoeld.
Dit is niet afhankelijk van de belasting.
Zo ook door aan te nemen dat, als een aangesloten verbruiker uit staat geschakeld, deze de aardlekschakelaar niet kan doen uitschakelen.
Ook uitgeschakelde verbruikers met randaarde, die gewoon aangesloten zijn kunnen een aardlekschakelaar doen uitschakelen, ook bij een lekstroom tussen nul en aarde schakelt een aardlekschakelaar vrijwel altijd uit.
Dit even ter info.

Vaak zijn dingen, waar vocht bij komt kijken verdacht bij zulke dingen. Ook kan de aardlekschakelaar zijn beste tijd hebben gehad.
Aansluitdraden met randaarde, die in het water liggen kunnen door ouderdom (haarscheurtjes) ook veel storingen op dit gebied veroorzaken, zo ook alle elektra onder water, wat met randaarde is aangesloten kan het zijn.
Vocht in de dozen kan het zijn.

Je kunt de natte dingen eventueel in zijn geheel afkoppelen om te kijken wat er dan gebeurt.

Je kunt ook even een elektricien de 2 aardlekschakelaars laten omwisselen.

Verhuist het probleem mee naar de andere aardlekschakelaar?
Dan zit het probleem in de installatie er achter.

Blijft het probleem op dezelfde aardlekschakelaar zitten?
Dan heeft deze zijn beste tijd gehad.

Misschien kun je om het voor ons wat duidelijker te maken een foto van je groepenkast posten.

Dit verhaal had in de rubriek elektra, verlichting en ventilatie geplaatst kunnen worden, als het goed is, zal een van de moderators het wel doen.
 

patrick17

  • #5
Hierbij de gevraagde foto's, het gaat dus zoals gezegd over de rechtse (U) verliesstroomschakelaar

20200818_175305.jpg 20200818_175101.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Elk apparaat verbonden met de elektrische installatie met de fase of nul kan dit veroorzaken, of deze nu aanstaat of niet.
De netspanning is 's nachts hoger dan overdag waardoor een klein lek s nachts veel groter is .
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #7
Aan de manier, zoals jij een aardlekschakelaar een verliesstroomschakelaar noemt, neem ik aan dat dit in België is.
Hoe het in België is gesteld met de regelgeving op dit gebied weet ik verder weinig van af.
In Nederland mag men maximaal 4 eindgroepen op 1 aardlekschakelaar aansluiten, juist om de lekstroom per aardlekschakelaar te beperken.
Er zal met de huidige apparatuur met o.a. netfilters en andere koppelingen tussen fase en aarde en nul en aarde sowieso lekstromen naar aarde vloeien, maar deze zijn binnen de perken, maar als je teveel van deze gebruikers met al een eigen lekstroom op één aardlekschakelaar aansluit, zal de totale lekstroom al gauw teveel kunnen zijn voor een aardlekschakelaar, en met het verhaal van the Headhunter in mijn achterhoofd kan ik me er wat bij voorstellen dat dit vooral 's nachts problemen kan geven.
Dus vandaar dat hier maximaal 4 eindgroepen per aardlekschakelaar mag.
Als je alle groepen op je 2 aardlekschakelaars heb zitten, zoek ik vooral in dit verhaal de fout.
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Eens met bovenstaande antwoorden; een aardlek kan door vele componenten worden veroorzaakt. De zekeringautomaten staan hier volledig los van en hebben een andere functie.

Op dit forum merken we vaak dat (vocht in) de elektra buiten de oorzaak is. Probeer eens de buitenverlichting los te koppelen en even niet te gebruiken. Indien mogelijk de vijverpomp ook loskoppelen. En dan dus niet enkel de lampen en pomp zelf maar het gehele circuit dat zich buiten bevindt.

Of zet, indien mogelijk, s nachts 1 of meerdere groepen die achter deze ALS zitten steeds uit voor de nacht.

Op zulke manieren kun je als hobbyist zelf proberen uit te zoeken waar het probleem hem in zit.
 

patrick17

  • #9
Vijverpomp loskoppelen is geen optie ,want dan gaan de vissen dood.De ganse kring uitzetten ook niet,omdat de garagepoort electrisch open en dicht gaat...Ik ga het morgen eens nagaan bij de buitenverlichting,waar we een tijd geleden een kapotte lamp hebben vervangen hebben
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Dan haal er maar een installateur bij; zonder uitproberen ga je dit zelf niet kunnen oplossen. Kijk dan ook meteen even naar Jules zijn opmerking over 4 groepen per ALS. Het is vaak ook raadzaam om de buiten elektra op een eigen ALS of aardlekautomaat te zetten.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #11
@Vonken_trekker.
Zoals ik de foto bekijk en zoals TS het over een verliesstroomschakelaar heeft ga ik er al vanuit dat dit in België is.
Als alles achter 2 ALSen zit, kan ik me met het verhaal van the Headhunter in mijn achterhoofd best voorstellen dat dit euvel zich vooral 's nachts willekeurig voordoet, doordat de totale lekstroom, wat er sowieso wel is, voor één ALS teveel wordt.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #12
Wat je allicht nog kan proberen, een andere (nieuwe) vijverpomp.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
Klopt Jules, maar ook al is het in België dan nog kan het helpen om de genoemde aanpassingen door te voeren :wink:
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #14
Ik heb even zitten Googlen @Vonken_trekker.
In België maken ze in standaard huishoudens gebruik van 2 verschillende ALSen , wezenlijk anders dan hier.
In België hebben ze een ALS van 300mA voor de droge ruimtes, daar komen alle droge groepen op.
De natte ruimtes komen daar achter een ALS van 30mA.
Kijk maar op de foto met de ALSen ingezoomd, links is 300mA, rechts is 30mA.
Dus hierdoor is die 4 groepen per ALS eis daar niet van toepassing.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #15
De rechtse (30mA) schiet er om de haverklap uit.
De linkse is een 300mA versie, in België normaal.
Wat ik me kan bedenken, op de 30mA komen de natte ruimtes (badkamer en keuken), en de rest op 300mA.
Laat dit in ieder geval door een installateur nakijken, ik denk dat er dingen, die ook op de 300mA kunnen, op de 30mA zitten.
 

patrick17

  • #16
Klopt!
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #17
Uit de foto maakte ik al dunnetjes op dat het om België gaat.
Er zitten wezenlijke verschillen tussen de normen in Nederland en België.
Dus de kans op verwarring en antwoorden, gebaseerd op de Nederlandse situatie, is dan groot.:wink:
 