Aardlekschakelaar valt uit.

SjaakH

  • #1
Ik heb het volgende probleem: Als ik mijn vijverpomp uitschakel valt vaak, niet altijd, alle stroom in huis uit. Ofwel, de aardlekschakelaar doet zijn werk. Als ik de pomp aanschakel, is er niets aan de hand. Ik heb alle verbindingspunten nagelopen en het niet kunnen vinden. 2 verbindingspunten bevinden zich buiten in een kabeldoos, pompsnoer aan VMKas aan de ene kant, aan de andere kant, VMVKas aan een geaarde kabel, waar aan de andere kant een geaarde stekker zit, welke in een buitenkast in het stopcontact gaat. Hoe kan het dat de aardlekschakelaar inschakelt bij het uitzetten en niet bij het aanzetten van de pomp? Ik ben van plan om alle kabels vanuit de garage tot het stopcontact opnieuw aan te leggen. Maar ik weet even niet meer waar ik op moet letten om niet weer het zelfde probleem te krijgen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Waarmee schakel je?
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

SjaakH

  • #3
Ik schakel in en uit met een afstandsbediening. Ik ben er al achter gekomen dat het daar niet in zit, omdat het probleem zich ook voor doet bij gebruik van alleen de stekker.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Weet je zeker dat er geen vocht in een contact zit?

Kan ook aan de pomp liggen. Is een spoel die wordt uitgezet en die heeft mogelijk een lek naar aarde die alleen bij uitzetten overslag geeft. Een spoel die wordt uitgezet kan 2x (of meer) de spanning afgeven die er voorheen opstond en een isolatielek kan dan de ALS aanspreken.

Het kan helpen om de stekker om te draaien, maar het is niet goed.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Welk type aardlek zit er?
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #6
één aardlekschakelaar voor de hele huisinstallatie doet mij vermoeden dat het spulletje in de groepenkast ietwat gedateerd is, buiten dat de pomp ook niet helemaal lekker kan zijn.
 

SjaakH

  • #7
Nee hoor Jules1962, gelukkig is mijn groepenkast wel op orde.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

SjaakH

  • #8
Het probleem lijkt vooralsnog opgelost. Het bleek een vochtprobleem te zijn. Opgelost door alles opnieuw aan te sluiten in het "probleemtraject", met betere verdeeldozen. Iedereen bedankt voor het meedenken.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Vonken_trekker

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #9
Fijn dat het op die manier gelukt is.
Het zou zomaar kunnen dat door de vocht er al een lekstroom was, alleen niet groot genoeg om de als aan te spreken, dan was het net dat lekje, die optreedt bij het in/uitschakelen van de pomp die de lekstroom net over de drempel wipte.
 