Hoofdschakelaar valt uit

zerotenmaassluis

  • #1
Goede morgen,

Ik heb het volgende probleem.
Wij zijn aan het klussen en ik gebruik een 2000W bouwkachel.
Na een aantal uur draaien gaat de hoofdzekering eruit. Andere groep geprobeerd weer het zelfde probleem.
De gewone 16a zekeringen blijven gewoon in.
Als ik de hoofd schakelaar weer aanzet valt hij er weer uit ook zonder kachel.
Na 30min blijft hij weer in.
Iemand een idee wat dit kan zijn?

Alvast bedankt.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Kun je een foto plaatsen van het component wat uitschakelt?

Is dit een installatieautomaat in de verzegelde kast van de netbeheerder? Het gaat niet toevallig om een aardlekschakelaar in jouw eigen groepenkast ofzo?
 

zerotenmaassluis

  • #3
Het is de 63a groep onder de kast.
Aardlek en zekering blijven in.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
De netbeheerder heeft dus installatieautomaten aangebracht als hoofdbeveiliging?

Dit betreft geen woonhuis blijkbaar? Met zo'n zware 63A aansluiting?

Is het een 3-fasen aansluiting? Dan heb je dus 3 van zulke automaten zitten? Heb je de kachel dan ook al eens aangesloten op een eindgroep achter een andere fase? Gaat dan nog steeds dezelfde automaat uit of is het nu een andere?

Zijn er nog meer verbruikers actief op de aansluiting, kan het gelijktijdig vermogen een probleem worden? Oftewel ben je aan het klussen in een lege woning of in een druk bedrijfpand?
 
  • Like
Waarderingen: Freakie en Vonken_trekker

zerotenmaassluis

  • #5
Het betreft een jaren 70 woning afgezekerd met een oude 63a hoofdschakelaar. 3 oude groepen en 5 nieuwe. Nieuwe groepen staan op een aardlek (mag max 4 weet ik maar moet nog vervangen worden).
Nu schakel ik de aardlek uit en valt alleen de apparatuur van de keuken uit (maar geaarde wcd punten blijven aan).
Tuinverlichting, badkamer, wasmachine en Cv blijven gewoon in.
Heb een losse nul gevonden in een lasdoos en op een automaat.
Maak me toch wel zorgen over deze inslallatie.
Vereffening van de aarde wel op leidingen in de kruipruimte maar geen signaal op waterleidingen.
Wat is wijsheid?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Gaat die 63A nu over de hoofdzekering? Of over de hoofdschakelaar? Je haalt de termen aardig door elkaar. Met een hoofdschakelaar zeker je niets af. Plaats eens een foto van de groepenkast, dan komen we misschien verder.

Als je de aardlekschakelaar uit zet, hebben dan alle achterliggende wcd's geen spanning meer? Of deze wel of geen randaarde hebben maakt niets uit.
Als je toch nog spanning hebt op een achterliggende wcd dan heb je óf de groepenindeling niet goed in je hoofd zitten óf - en dat zou zeer kwalijk zijn - er zit ergens een verbinding tussen meerdere eindgroepen.

Losse nul is natuurlijk nooit goed, kan apparatuur van defect raken. Heb je een 2polige meter? Meet dan gewoon even alle wcd's in huis na op spanning tussen fase, nul en aarde. Dan weet je al meer.

Vereffening is weer wat anders. Waterleidingen hebben steeds vaker delen in kunststof leiding ertussen zitten. Als je op een waterleiding gaat meten dan kan het dus zijn dat er ergens al kunststof leiding tussen zit die dus niet geleid.

Als je je zorgen maakt over de installatie, laat dan een installateur langskomen om een eerste inspectie uit te voeren. Hij kan met de juiste apparatuur e.e.a. snel en eenvoudig voor je doormeten.
 
  • Like