Beste forummers,

Ik heb een vraag. Ik ben met de multimeter-haspel methode mijn geaarde wcd's aan het controleren. So far, so good.

Nu meet ik tussen fase-RA 230V. Kan prima. Echter, volgens mij moet de aardlek inschakelen op het moment dat ik er een lamp tussen houd? Oftewel, ik gebruik een noodfitting met een gloeilamp, verbind deze met de fase en RA, en deze gaat branden. Had de aardlek nu niet moeten inschakelen??

Gr. Harko
 
Is de groep waar je achter meet wel beveiligd door een aardlekschakelaar? En welke aanspreekstroom heeft deze schakelaar?

Een 30mA aardlekschakelaar zou moeten uitschakelen als je dit probeert met meer dan ca. 7W belasting. Een LED-lamp gaat misschien goed, een gemiddelde gloeilamp inderdaad niet.
 
Dank voor je antwoord.
Ik testte met een 70W gloeilamp, dus in theorie had de schakelaar moeten springen. Betreft inderdaad een 30mA schakelaar.
Het betreft de keukengroep, dus ik mag hopen dat ie wel achter de aardlekschakelaar zit. Dat ga ik morgen eens checken!
 
Kom je natuurlijk snel genoeg achter... Zet de aardlekschakelaar uit en kijk of je nog spanning hebt.
 
Gebruik gewoon een tweepolige spanningstester met inschakelbare last.

Haspel??? Multimeter?? Huu..

Als je aardlekschakelaar nog een 300 of 500 mA exemplaar is kan het zijn dat hij bij een 70W lamp aangesloten tussen L-PE niet afslaat.
 