Aardlek spontaan eruit

Pavk

  • #1
15 jaar geleden een keuken aanbouw laten zetten deze heeft een aparte groep en heeft tot gisteren goed gewerkt.
Deze keuken zit apart gezekerd achter witte groep aardlek.
Gisteren was deze groep er uitgesprongen en had ook de twee andere groepen uitgezet.
Bij het aanzetten van de twee andere groepen ging het goed, bij het aanzetten van de keuken groep ging de aardlek eruit.
In de keuken alles met een stekker eruit getrokken. bleef fout gaan.

Ten einde raad er maar een installateur bij gehaald. Bleef hetzelfde totdat hij na de aardlek en zekering de NUL en de Fase omdraaide.

Toen bleef alles werken. Vreemde zaak
Nu is dus de blauwe in het systeem de Fase en de bruine de nul.

Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn ??
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Vreemde installateur.
Heb je er toevallig ook nog een buitenstopcontact opzitten?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Er zit dus ergens een isolatiefout tussen de bruine draad en aarde. Deze fout heeft een bepaalde weerstand en het is natuurlijk logisch dat er bij 230V van de fase meer stroom gaat lopen dan bij (ongeveer) 0V van de nul. (I = U/R)

Ik zou een installateur zoeken die de fout daadwerkelijk voor je zoekt, in plaats van één die aan symptoombestrijding doet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Het probleem is dat er geen installateur is geweest, deze had nl. direct een isolatiemeting gedaan ipv een levensgevaarlijk situatie creeren en weggaan zonder het probleem op te lossen.
 

Pavk

  • #5
Hoi Frank,

Nee er zit geen buitenstopcontact op.


Hoi Xander,

Je hebt gelijk, ik vond het ook al vreemd.
Naar aanleiding van jouw uitleg weet ik in ieder geval waarnaar ik moet zoeken.

Gr.

Piet
 

Pavk

  • #6
Hoi Headhunter,

Het is wel degelijk een installatie bedrijf geweest. Heeft wat metingen gedaan, daarna de wisseling geprobeerd en het werkte weer. Maar idd het is wel een vreemde oplossing.

Gr,

Piet
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dat het een installatiebedrijf is zegt helaas niets over het vakbekwaam zijn van de installateur.

Als een aardlekautomaat afslaat dan loopt er een redelijk grote foutstroom naar aarde, die pak je met een lekstroom meter en een isolatietester er zo uit.

Tevens kan je normaal ook wat metingen doen aan de aardlekautomaat zelf om te zien of deze niet brak is.

Installateur zijn of je zo noemen mag helaas iedereen.
 