Hallo daar, ik heb een vraagje over een aardlek schakelaar, mijn parate nen1010 kennis is namelijk niet zo goed meer.

Ik heb een 3fase aardlek schakelaar van 40A, daar mag ik in principe 4 groepen achter plaatsen. Maar hoe zit het als ik er 1 kracht groep achter plaats voor b.v. een 3 fase kookplaat. Mag ik er dan nog 3 x een 1fase bij zetten zodat het totaal wel 4 groepen zijn maar waarvan er 1 een 3fase groep is ?

Wat gebeurd er trouwens als die 40A aardlek zwaarder wordt belast, gaat ie dan stuk ? De hoofdzekering is trouwens 3x25 dus dat zal wel los lopen maar gewoon voor het idee...

Ik hoop dat iemand dit weet.
 
Die 40A is de maximale stroom die hij kan verbreken.
Ga je stromen verbreken van meer dan 40A dan fikt hij eruit.
Daarom mag de hoofdzekering nooit zwaarder zijn dan de aanduiding op de hoofdschakelaar/aardlek.
 