Aardleiding in flat

Ik heb een flat op de 4de etage gekocht en nu blijkt dat de meterkast geen aardleiding heeft. Hoe wordt dit normaal opgelost in flats? Kan ik zomaar de binnenkomende nul doorverbinden naar de aardrail?
 
Ik heb de vraag al uitstaan bij de vve maar tot nu toe nog geen reactie.
Er zijn twee groepen, één voor de kamer en slaapkamer die geen aarde heeft en een groep met randaarde voor badkamer en keuken. De aarddraad was alleen verbonden met de aard rail maar die heeft geen aarding.
Ik heb nu wel op elke groep een aardlekautomaat.
Uit de meter komen 2 zwart(L1 en L2) en 1 rood (nul). De L2 is spanningsloos.
De verzwaring is aangevraagd en wordt begin augustus uitgevoerd maar een van de criteria is dat er een aarding aanwezig is.
 
Als je zelf niets kunt vinden in je meterkast is de enige die hier antwoord op kan geven de technisch beheerder van het pand. Dat is in dit geval de VVE. Wij hebben geen glazen bol.
 
Er zijn in de loop van afgelopen pakweg 100 jaar enorm veel flatgebouwen gebouwd en gedurende die tijd zijn de normen op elektrogebied ettelijke keren gewijzigd. Er bestaat dus niet zoiets als "hoe dit in flats technisch geregeld is", hoogstens hoe dit op dit moment (bij nieuwbouw) geregeld zou moeten worden.
Je zou eens kunnen zoeken met Aarding in flatgebouwen.

Bovendien zou je je op de hoogte kunnen stellen van de mogelijke varianten van aardingssystemen. Bijv. op Wikipedia is het redelijk duidelijk beschreven. Daar vind je beschrijvingen van:
  • TT-aardingssysteem (waarbij de "aarde" apart per woning of gebouw geslagen wordt)
  • TN-aardingssysteem (met als varianten: TN-C; TN-S en TN-C-S) (waarbij de aarde op één of andere manier meegeleverd wordt danwel vanuit de nul betrokken wordt)
  • IT-aardingssysteem (alleen in speciale gevallen zoals ijn ziekenhuizen van toepassing).

Zelf ben ik in het geheel geen specialist op elektrogebied, maar uit bovenstaande zou je moeten kunnen concluderen dat er niet één systeem van aarding in flatgebouwen bestaat en dat niemand van afstand kan zeggen hoe het bij jou zou moeten zitten. In mijn eigen (rijtjes-) huis is sprake van een TN-aardingssysteem, maar omdat ik de (verzegelde) toevoerkast van de netbeheerder nooit open heb gezien, valt er niet te controleren of dat nu een aparte aarde is die meegevoerd wordt of dat in die kast de aarde van de nul 'afgetapt wordt. Het enige dat ik kan zien, is een draad aan die rail die van onder uit de verzegelde kast komt.

Indien je dus het vermoeden hebt dat de aardrail ongeaard zou zijn, dan zit er maar één ding op: haal er een vakman bij. Of dat nu van de VVE moet zijn of dat je die zelf zou moeten inschakelen weet ik niet.
 
Bedankt @Kees voor dit uitgebreide antwoord. Ik had wel gezocht op “aarding in flat” maar niet gezocht op “aarding systemen” 🤦🏻
Nu kan ik gerichte vragen stellen aan de gebouw beheerder. Ik vermoed dat de 2de zwarte draad uit de meter de aarddraad is.
 
Want een aardedraad zou dan toch veel dikker moeten zijn.
Dikker dan wat?
Bij mij is de aardedraad, die meegevoerd wordt met de 3 fasedraden en de nuldraad, net zo dik als die betreffende draden. Als ik het me goed herinner iets van 4 of 6 mm². Maar dat weet ik niet zeker meer en ik ga mijn kast er niet voor openschroeven...
 
Mijn vermoeden klopt inderdaad. De zwarte 2de draad is de aarde draad die meekomt met de hoofdkabel. Is 6mm2. Verwarrend dat er geen kleurcodering is.
De aanvraag voor verzwaring kan i.i.g. door.
Bedankt voor jullie reacties.