Meerdere aardleidingen in douche?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wil de nieuwe radiator in de douche (uiteraard) aarden. Nu kan ik daarvoor een 4mm2 aarddraad naar het CAP (onder de wastafel) leggen en van daar uit met een 2,5mm2 VD-draad naar de centraaldoos in het plafond, maar mag ik ook zowel vanaf het CAP als vanaf de radiator (m.a.w. 2 aparte) aardleidingen naar de centraaldoos leiden en daar met de aarddraad verbinden? De radiator zit namelijk behoorlijk dichtbij de centraaldoos dus is het eigenlijk zonde om eerst helemaal naar het CAP te gaan en van daaruit weer terug.
 
Nee, je doorbreekt dan de Lokale potentiaal vereffening.
De aarde is daarbij een aanvullende bescherming.
Mocht de aarde losraken tussen cap en centraaldoos dan nog werkt de vereffening, er kan geen spanningsverschil ontstaan tussen de afzonderlijke metalen delen van die zijn verbonden met de Cap.

Ga je nu 1 onderdeel buiten die CAP voorzien van aarde dan heeft de cap geen beschermende functie meet, het word zelfs gevaarlijk, de met de Cap verbonden delen kunnen een potentiaal verschil krijgen tov je radiator.
 
Nog even 1 vraag: moet de aarding van de radiator ook dicht bij de radiator worden aangesloten? "Logistiek" gezien zou het handig zijn als de aarding op de aanvoerbuis komt, net daar waar hij door de muur komt. Mag dat?