Aarding via waterleidingen?

Harrold88

  • #1
Onze badkamer aannemer wilt de waterleidingen in de meterkast aarden. Hij zegt, dan hoef je in de badkamer je kranen niet meer te aarden, want dit gaat via het water dat ook stroom geleid.

Dit klinkt zo simpel, als dit zo zou kunnen waarom zouden mensen dan nog te moeite nemen om een CAP in hun badkamer te installeren?
 

Harrold88

  • #2
Het gaat om meerlagenbuizen
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Om oa de vloer, douchegoot, radiator enz te vereffenen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Haal er maar snel een echte electricien bij.... aannemer heeft er duidelijk geen enkele kaas van gegeten.
 
  • Like
Waarderingen: Degooyer

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
In een badkamer moet je voorzien in plaatselijke aanvullende vereffening, zoals de norm dat zo mooi noemt.

Deze is dus plaatselijk: In of bij de badkamer.

En aanvullend: Dit komt als aanvulling op de beschermende vereffening die je in de meterkast sowieso hoort aan te brengen.

Of de meerlagenbuis vereffend dient te worden, is een andere discussie. Waarschijnlijk hoeft dit niet omdat de koppelingen, muurplaten etc. geen elektrisch geleidende verbinding met de metalen laag maken. Maar dan blijft er in de gemiddelde badkamer nog genoeg over wat wel vereffend moet worden, daar heb je het centraal aardpunt dus voor nodig.
 

ABCDE

  • #6
Harrold88 schreef:
Onze badkamer aannemer wilt de waterleidingen in de meterkast aarden. Hij zegt, dan hoef je in de badkamer je kranen niet meer te aarden,
Incorrect. De norm is er ook duidelijk over.
 

Kcavia

  • #7
Hmm ik blijf het een lastige vinden. In principe hoef ik de kranen niet te aarden omdat ik meerlagenbuizen gebruik begrijp ik. Aardemat ook niet, dit gaat via de aarding van de elektrische vloerwerwarming. Wat blijft er dan nog over om wel te aarden?
 

ABCDE

  • #8
In meerlagenbuis zit ook gewoon een geleidende laag.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Weer fout.
het aardscherm van de vloerverwarming heeft ook verbinding met het CAP.
Alle vreemd geleidende delen gaan hier een aansluiting krijgen zodat er geen potentiaal verschil is tussen de gelijktijdig aanraakbare geleidende delen.
En als dubbel extra beveiliging leggen we het cap nog aan aarde.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Kcavia schreef:
Hmm ik blijf het een lastige vinden. In principe hoef ik de kranen niet te aarden omdat ik meerlagenbuizen gebruik begrijp ik.
Dat begrijp je verkeerd.

Er is een kans dat je de meerlagenbuizen niet hoeft te vereffenen, afhankelijk van de toegepaste buis en koppelingen. Heel veel koppelingen zijn grotendeels van kunststof en vormen geen geleidend contact, maar wellicht doen jouw koppelingen dit wel. Je kunt hier niet zomaar een uitspraak over doen zonder meer informatie of zonder het zelf te meten.

Verder moet je alle vreemd geleidende delen die door een defect onder spanning zouden kunnen komen te staan vereffenen, mogelijk is dat ook de kraan. Er zijn meer redenen waardoor de kraan onverhoopt onder spanning kan komen te staan dan door de waterleiding. Misschien maakt de muurplaat bijvoorbeeld wel contact met wapening in de muur.

Verder verbindt je met het CAP:
- De vloerbewapening of aardmat. Het aardscherm van vloerverwarming voldoet meestal niet als alternatief, ook zouden de doorsnede en maaswijdte voldoende zijn. Normaalgesproken breng je de vloerverwarming namelijk niet in de gehele ruimte aan (de douchehoek sla je doorgaans over i.v.m. kalkaanslag).
- Sowieso ook het metalen scherm van vloerverwarming!
- Metalen afvoerputten, drains, douchebakken of badkuipen.
- Metalen gestellen (elektrisch materieel), door de centraaldoos te verbinden met het CAP.
- Ook eventuele aparte eindgroepen (voor wasmachine, droger, elektrische (vloer)verwarming).
- Metalen CV-leidingen.
- Radiatoren, afhankelijk van de leiding waarmee ze zijn aangesloten en de wijze van montage.
- Frames van eventuele metalen voorzetwanden.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #11
@Harrold88

Dan doe je het toch lekker hoe je aannemer het je aangeeft.........maar waarom stel je dan je vraag?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Zowel TS als de aannemer hebben te weinig kennis over vereffening in de badkamer. Enige juist advies is dus om er een E installateur bij te halen. Anders gaat het hier niet goed komen geloof ik.
 