Aarde bij plafondventilator

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo iedereen,

Ik ben van plan binnenkort een plafondventilator op te hangen in mijn slaapkamer. Gezien er geen aarde is in de kamer - en in de gebruiksaanwijzing wel wordt aangegeven deze aan te sluiten - vroeg ik me uiteraard af of dit ook echt moet.

Vooral gezien ik nog niet helemaal begrijp waarom het zonodig geaard zou moeten zijn... De plafondventilator heeft ook een lamp en kan 2 kanten op draaien in meerdere standen, wellicht dat het daar mee te maken heeft?

Ik hoop dat iemand me iets hierover weet te vertellen!
 
Nee daar ging ook wel vanuit.

Maar toch zie ik de meerwaarde niet waarom het geaard zou moeten zijn.... het is niet dat het in een vochtige ruimte ofzoiets dergelijks is...
 
Met veel fantasie zou je je voor kunnen stellen dat het metalen huis onder spanning komt te staan en jij het aanraakt. Au.

Met een aardeverbinding zorg je ervoor dat of de ALS of de zekering eruit vliegt zodat gevaarlijke situatie voorkomen worden.
 
Mmm.. als ik het zo eens zo hoor ga ik maar uit van jouw advies :wink:

Wellicht maar een paar draadjes trekken vanuit de keuken dan!

Bedankt in ieder voor je advies en snelle reactie!
 
Met een aardeverbinding zorg je ervoor dat of de ALS of de zekering eruit vliegt zodat gevaarlijke situatie voorkomen worden.

Trouwens, wat heeft de ALS te maken met de aarding??

Aarding en ALS zijn toch twee afzonderlijk werkende beveiligingen.
 
Ik snap er nu al niets meer van :roll: Wat is ALS?

Het gaat mij in ieder geval om het groen/gele draadje, dat is gewoon aarde toch?

Overigens... als ik de nul (blauw?) en het schakeldraad (zwart?) gewoon netjes aansluit - wellicht een stukje tape eromheen wikkel - en deze van het metaal weet af te houden, er weinig kans is dat de behuizing onder stroom staat toch? Of zit ik er nu helemaal naast?
 
Een ALS is een AardLekSchakelaar of differentieelschakelaar, deze onderbreekt de stroom als de stroom over de fase verschillend is als die van de nul, dus als er ergens via een leiding of apparaat stroom weglekt.

De aarde zelf dient steeds in groengele draad uitgevoerd te worden.
Verder is goed aansluiten (dus kabels niet te lang afstrippen, geen delen bloot laten liggen, alles goed vastschroeven) een ding, er kunnen zich steeds defecten in het apparaat zelf voordoen zoals het loskomen van een draad of koppeling. Over twee weken nog een koffiemachine gerepareerd waar een steekverbinding los was gekomen en dus niet meer werkte. Gelukkig was het kabeltje stijf genoeg om te blijven hangen en kwam het niet tegen de metalen behuizing...
 
Bedankt voor de uitleg! Wordt allemaal wel een beetje duidelijk zo.

Ook al is het maar voor het gevoel, het lijkt me toch wel prettig om de drie benodigde draadjes vanuit de keuken te trekken en te verwerken via een kabelgootje. Lig ik in ieder geval niet te kwijlen op de grond, omdat ik alleen wat koele lucht wou. ;)
 
Als er geen aarde aangebracht is, kan je 'm ook niet aansluiten. Quite Simple.
Ik begreep dat er al een nul en schakeldraad uit het plafond staken, en heb nergens geadviseerd een aparte aarde aan te leggen. Heb alleen uitgelegd dat door een aarde de ALS kan aanspreken.
 
Pyrigenes schreef:
Alledrie de draden vanuit de keuken trekken kan dan wel toch? Komen ze in principe vanuit dezelfde groep toch...

3 draadjes?
In je eerste bericht meende ik gelezen te hebben dat er ook een lamp in zit. Dus naast fase, nul en aarde heb je nog steeds die zwarte schakeldraad nodig. Dus je zult eerst moeten uitvinden of die schakeldraad wel op dezelfde groep zit als die andere 3.
 