Aanvoertemperatuur Intergas Xtreme 36 wil niet omhoog

Hallo,
Zouden jullie mij kunnen helpen met het volgende. Wij hebben een woning gekocht met een Intergas Xtreme 36 CV-ketel gekoppeld aan een Honeywell Chronotherm thermostaat. Op de begane grond hebben we vloerverwarming op de 1e verdieping radiatoren.

Nu gaat het om het volgende:
  • De maximale aanvoertemperatuur staat op de ketel ingesteld op 50 graden. Dit is prima wat mij betreft, ook om alvast uit te proberen of de woning warm blijft bij deze aanvoertemperatuur (vooruitlopend op de plaatsing van een warmtepomp);
  • De werkelijke aanvoertemperatuur is echter maar 35-37 graden, hoger komt ie niet. Dit terwijl de Honeywell Chronotherm thermostaat 50 graden aanvoertemperatuur vraagt.
  • Het lijkt of de ketel zelf de aanvoertemperatuur bepaalt.
- Hoe kan ik de werkelijke aanvoertemperatuur omhoog krijgen?

Overige omstandigheden:
  • De aanvoertemperatuur is ook echt (gemeten) 35-37 graden;
  • De gemeten temperatuur op de verdeler van de radiatoren van de 1e verdieping (=naast de ketel) is 37 graden aanvoer en 25 graden retour;
  • De gemeten temperatuur op de verdeler van de vloerverwarming (hangt in de garage) is 26 graden aanvoer en 17 graden retour;
  • Vanwege de relatief lage aanvoertemperatuur bij de vloerverwarmingsverdeler in de garage wil ik de aanvoertemperatuur vanaf de ketel wat hoger hebben dan de nu 35-37 graden;
  • Er is een buitentemperatuursensor; echter deze wil ik graag alleen gebruiken voor het tonen van de buitentemperatuur op de Honeywell Chronotherm thermostaat en niet om de stooklijn te bepalen. Deze buitentemperatuursensor is nu wel aangesloten op de ketel, die vervolgens de temperatuur doorgeeft aan de Honeywell Chronotherm thermostaat. De buitentemperatuur is overigens nu ongeveer 2 graden;
  • Verder heb ik de volgende ‘CV-optimalisatie instellingen’ gedaan: - vermogen ketel (P010) op 40% - max vermogen pomp (P031) op 70% - min vermogen pomp (P032) op 30% - nadraaitijd pomp (P034) op 5 min.
 
Laatst bewerkt:
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De werkelijke aanvoertemperatuur is echter maar 35-37 graden, hoger komt ie niet.

    Hoe en waar meet je dit? Het kan zijn dat de leiding naar de verdeler slecht geïsoleerd is en misschien wel door de kruipruimte loopt waardoor dit warmteverlies ontstaat.
     
    @Walker
    Het is gemeten via een temperatuurmeter op het verdeelblok van de radiatoren dat naast de ketel hangt. Maandag heb ik de beschikking over een digitale thermometer, kan kan ik het exact vaststellen.
    De leiding loopt in een leidingschacht in huis en vervolgens in de geïsoleerde betonvloer van de begane grond.

    Maar mijn eigenlijke vraag is waarom ketel een aanvoertemperatuur kiest van 35 graden terwijl de thermostaat 50 graden vraagt. Kan ik dat omzeilen om in ieder geval tijdelijk 45 graden te laten aankomen bij de vloerverwarmingsverdeler (om te kijken of de vloerverwarming dan lekkerder werkt).
     
    Zet de maximale temperatuur van de ketel gewoon een stuk hoger en bekijk dan wat er gebeurt.
    De discussie wel of niet lager zetten van de keteltemperatuur is hier al zo vaak gevoerd, daar geef ik geen uitleg meer over.
     
    Je dient je cv water temperatuur op 85 te stellen, De ketel houd de delta T tussen aanvoer en retour zelf in de gaten en regelt hier de aanvoertemperatuur op.
    Door je aanvoer op 50 graden te zetten ga je de ketel in zijn regelbereik beperken, en gaat hij dus regelen om niet op zijn maximale temperatuur van 50 graden te komen.
    Je regeling vraagt nu 50 garden maar dat kan hij niet maken omdat je ketel er voor deze tijd al mee stopt doordat hij te dicht aan de max temperatuur geraakt.
     
    Verder heb ik de volgende ‘CV-optimalisatie instellingen’ gedaan: - vermogen ketel (P010) op 40% - max vermogen pomp (P031) op 70% - min vermogen pomp (P032) op 30% - nadraaitijd pomp (P034) op 5 min.
    Waarom heb je het vermogen van de ketel verlaagd? Het benodigde vermogen wordt namelijk vanzelf door de modulerende regeling bepaalt.

    Als het ketelvermogen te laag staat, dan kan dat ook de oorzaak zijn van het niet halen van de gevraagde aanvoertemperatuur.

    Ik zou eerst alle instellingen maar eens terugzetten naar de fabriekswaarde.
     
    Mij valt vooral het volgende op. Retour verdeler radiatoren 1e verdieping = aanvoer vloerverwarmingsverdeler bg.

    Even heel simpel gedacht: Er is een rudimentair HT/LT systeem gebouwd waarbij de vvw gevoed wordt door de retour van de radiatoren. Dan krijgt de ketel dus de retour uit de vvw terug bij 17° en daar doet hij keurig max 20° bij zoals de meeste ketels.

    Ik heb zo'n installatie omdat ik deels zandcement en deels W**p vvw heb. De retour uit de zandcement vloer voedt de W**p vloer (zit ook een bypass ivm waterzijdige inregeling). Werkt hier prima, hele systeem incl radiatoren slaapkamers 1e wordt door 1 pomp gevoed. 24/7 op zeer lage temperatuur (stooklijn max 40° bij -15°) gestookt, ook ivm hybride warmtepomp. Maar ik heb dan ook geen verschil van 20° tussen aanvoer en retour. Eerder iets van 7.

    Je moet hoe dan ook die temperatuurverschillen in radiatoren en vvw aanpakken. Je vvw is gewoon belachelijk, een delta T van bijna 10° bij 26 aanvoer! Die radiatoren moeten naar een retour van pak 'm beet 30°. Als ik gelijk heb, zal de aanvoer van je vvw dan dus stijgen naar 30° en de retour naar 22°. Dan zal de ketel daar dus 20° bijproppen, waarna je aanvoer ook naar 42 ipv 37° gaat. Enzovoort tot je aan de 50 komt.

    De simpelste manier hiervoor is overigens je maximale pompsnelheid weer op 100% zetten en de minimale ook verhogen, maar inregelen is beter. Probeer op een retourtemperatuur uit te komen die op ongeveer 80% van de aanvoer ligt. Dus radiatoren in 37 - uit 30 en vvw in 30 - uit 24.

    Maar wat je ook doet, altijd je veranderingen noteren zodat je ze ook weer kan terugdraaien. En nooit 10 variabelen tegelijk wijzigen.
     