Aanvoertemperatuur Intergas Xtreme 36 wil niet omhoog

Hallo,
Zouden jullie mij kunnen helpen met het volgende. Wij hebben een woning gekocht met een Intergas Xtreme 36 CV-ketel gekoppeld aan een Honeywell Chronotherm thermostaat. Op de begane grond hebben we vloerverwarming op de 1e verdieping radiatoren.

Nu gaat het om het volgende:
  • De maximale aanvoertemperatuur staat op de ketel ingesteld op 50 graden. Dit is prima wat mij betreft, ook om alvast uit te proberen of de woning warm blijft bij deze aanvoertemperatuur (vooruitlopend op de plaatsing van een warmtepomp);
  • De werkelijke aanvoertemperatuur is echter maar 35-37 graden, hoger komt ie niet. Dit terwijl de Honeywell Chronotherm thermostaat 50 graden aanvoertemperatuur vraagt.
  • Het lijkt of de ketel zelf de aanvoertemperatuur bepaalt.
- Hoe kan ik de werkelijke aanvoertemperatuur omhoog krijgen?

Overige omstandigheden:
  • De aanvoertemperatuur is ook echt (gemeten) 35-37 graden;
  • De gemeten temperatuur op de verdeler van de radiatoren van de 1e verdieping (=naast de ketel) is 37 graden aanvoer en 25 graden retour;
  • De gemeten temperatuur op de verdeler van de vloerverwarming (hangt in de garage) is 26 graden aanvoer en 17 graden retour;
  • Er is een buitentemperatuursensor; echter deze wil ik graag alleen gebruiken voor het tonen van de buitentemperatuur op de Honeywell Chronotherm thermostaat en niet om de stooklijn te bepalen. Deze buitentemperatuursensor is nu wel aangesloten op de ketel, die vervolgens de temperatuur doorgeeft aan de Honeywell Chronotherm thermostaat. De buitentemperatuur is overigens nu ongeveer 2 graden;
  • Verder heb ik de volgende ‘CV-optimalisatie instellingen’ gedaan: - vermogen ketel (P010) op 40% - max vermogen pomp (P031) op 70% - min vermogen pomp (P032) op 30% - nadraaitijd pomp (P034) op 5 min.
 