Aanvoer en retour omgedraaid?

Wij wonen in een woning met een centraal WKO systeem voor verwarming en koeling. Dit betekent dat er in de winter warm water door de vloer stroomt en in de zomer koud water. Het rondpompen hiervan gebeurt buitenshuis, dus in de woning zijn enkel verdelers met thermomotoren aanwezig, plus de benodigde elektronica voor de meting van de doorstroom en verbruik.

Nu hebben wij op de zolderetage een probleem met de koeling. Er wordt namelijk amper gekoeld. Mogelijk speelt dit 's winters ook met de verwarming, maar omdat de warmte omhoog gaat is er eigenlijk in de winter nooit noodzaak om op zolder veel bij te stoken.

De verdeler op zolder lijkt verkeerd om aangesloten te zijn. Op de verdeler komen twee leidingen binnen uit de grond. Op beide kanten van de verdeler zit een thermometer. Als het systeem in werking is, staat de retourkant standaard lager dan de aanvoerkant. Dit scheelt ongeveer 1 a 2 graden. Als ik de motoren loskoppen, gaat de temperatuur van de retour omhoog, zodat beide op de hogere temperatuur uitkomen. Op de afsluiters staat een stroomrichting aangegeven. Deze pijl wijst omhoog, richting de verdeler.

Aangezien er momenteel koeler water door het systeem stroomt, mag ik er toch vanuit gaan dat de kant met de laagste temperatuur de aanvoer is? Op deze kant van de verdeler is ook condensatie zichtbaar op het moment dat het systeem aan staat. En als dat het geval is, dan zou het water dus tegen de richting van de thermostatische afsluiters lopen. Ik kan alleen nergens vinden of dat een probleem is.

Ik heb een aantal foto's toegevoegd. Op een foto is het totale systeem zichtbaar, inclusief de controlekast waarmee de thermostaten communiceren. Daarop zijn ook de twee meters te zien en de twee thermomotoren. De A-kant zou logischerwijs de aanlever kant moeten zijn, de R de retour. Zo is het ook bij de overige verdiepingen aangesloten.
Op de tweede foto zijn de afsluiters zichtbaar, nadat ik de motoren tijdelijk had verwijderd. Het betreft hier Herz TS-98-V afsluiters. Tenslotte nog een foto van de temperaturen als de motoren aan staan. De retour is daarbij zichtbaar lager dan 20 en de aanleverkant net boven de 20.

20200808_104235.jpg 20200810_085408 (1).jpg 20200808_104227.jpg
 
Afgezien van feit of aanvoer en retourleidingen omgedraaid zouden zijn, vind ik het "heel vreemd" dat voor deze "verwarmen en koelen verdeler" een stalen verdeler is genomen en geen RVS of kunststof verdeler.
 
Klopt, qua roestvorming en de hoeveelheid condens die er op sommige verdelers (type WTH LT-N) zit is dat een vreemde keuze. Nu moet ik wel zeggen dat er enkel op de zolderverdieping condensatie is, waarschijnlijk omdat het daar veel warmer is. Op de andere twee verdiepingen zit er in ieder geval geen zichtbare condensatie.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik ben er inmiddels achter dat het koude systeem inderdaad verkeerd om is aangesloten. Als er in de winter warm water door het systeem gaat, dan loopt dat netjes van Aanvoer naar Retour. Nu er koud water doorheen gaat, komt dat via de Retour binnen.

De grote vraag nu is: wat voor effect heeft dit op de thermostatische ventielen (Herz TS-98-V) die in de verdeler zitten? Hier zit namelijk een stroomrichting op, maar ik kan nergens duidelijk vinden wat er gebeurt als je ze toch verkeerd om monteert. Zorgt dat voor een lagere doorstroming, meer slijtage of maakt het eigenlijk niet uit? Iemand hier ervaring mee?
 
Zolang er geen knoppen op de kranen zit of motoren is het opzich geen probleem, de zolder is neem ik aan niet opgedeeld in zones.
kijk wel even naar de klep in de aanvoer of retourleiding of dit een normale 2wegklep is of ook een thermostatische kraan met motor
Als dit een thermostatische kraan is met motor kan deze wel klapperen bij sluiten
Al met al is het geen schoonheidsprijs
 
Zolang er geen knoppen op de kranen zit of motoren is het opzich geen probleem, de zolder is neem ik aan niet opgedeeld in zones.

De zolder heeft twee zones (het zijn 2 aparte ruimtes). En beide hebben een thermostatiche kraan/klep met motor. De kleppen staan momenteel 'vol' open, aangezien de gevraagde temperatuur veel lager ligt dan de echte temperatuur. Het system houdt de kleppen dus open, om meer koelwater te laten stromen.

Ik heb alleen het idee dat het koelwater minder snel stroomt omdat het vanaf de andere kant door de ventielen gaat.

Uiteindelijk zal de stroomrichting van het koelwater op de begane grond omgedraaid moeten worden, zodat deze dezelfde richting heeft als het warme water in de winter. Maar aangezien het een stadsverwarming project is, en dit probleem bij meerdere huishoudens blijkt te spelen, gaat dit even duren.
 