Aansluitend op gietijzeren riolering

fg41

  • #1
Vaak op deze site belandt in mijn zoektochten naar advies. Nu zelf eens een post plaatsen op zoek naar goede ideeën.

De situatie is zoals in bijgaande foto in de zandgrond onder het huis. Ik wil een pvc y stuk plaatsen op de gietijzeren buis ter plaatse van de getekende stippellijn. Hoe zouden jullie dit aanpakken?

Mijn idee is deze daar door te slijpen (ik kan er rondom bij gelukkig) en dan een rubberen verloop naar pvc te maken. 110mm pvc.

De gietijzeren buis heeft ter plaatse van de stippellijn een buitendiameter van ca. 11 cm en binnen vermoed ik 10cm.

Wat denken jullie van dit plan? Andere suggesties? Zaken waar ik op moet letten?

Alvast bedankt!

20230522_133349.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Is dat stuk wat je er afslijpt een bocht of een T-stuk?
En wat komt er op de nieuwe Y-stuk?
 

fg41

  • #3
Dag Henk, bedankt voor je reactie. wat ik er dan afslijp is een bocht naar boven (daar zat een wc). Wat ik aan dat Y stuk wil maken is wederom een nieuw toilet, en de andere zijinstroom komt dan vanaf een nieuwe badkamer. Ik heb een plattegrondje gemaakt ter verduidelijking. Ook nog een schets ter verduidelijking.

Ben benieuwd naar je visie. Of als er nog meer info nodig is hoor ik het graag natuurlijk.

Bedankt.

planriolering.jpg detailbeeld-aansluitingen-plan-riolering.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Binnen 1m van je wc aansluiting mag geen andere aansluiting komen.
Anders lees dit eens door lees handboek.
Of je moet verder graven en daar op aan zetten.
 
Laatst bewerkt:

fg41

  • #5
Ok goed om te weten, ik zal mijn plan wat wijzigen in die zin. Heb je nog aanraders qua het doorslijpen van die gietijzeren buis en wat voor mof / koppeling etc. om die PVC buis er mooi op aan te sluiten? Dat is eigenlijk in eerste instatie de belangrijskte vraag.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Net wat ik al zeei verder opgraven en misschien ziet daar ook een groter diameter en misschien is daar ook een mof waar je op aan kunt sluiten.
Nadeel met rubber koppeling je stoot rand daar blijft rommel hangen.
Naamloos.jpg
 
Laatst bewerkt:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
is het geen optie om alle gietijzer te verwijderen en vervangen voor pvc, gietijzer zal ook aardig richting einde levensduur gaan
 

fg41

  • #8
ook bedankt voor je reactie. Inderdaad ook een mogelijkheid Het lijkt ingemetseld te zitten richting een gresbuis. Enig idee hoe dat in elkaar zit? Moet ik dan voorzichtig het mortel wegtikken?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Als dat gres is dan dat er ook maar uit.
nu dat je toch bezig bent direct goed.
Je kunt ook een camera inspectie uit laten voeren zo dat je ook ziet waar die gres heen gaat die gaat vaak naar buiten.
 
Laatst bewerkt:

fg41

  • #10
Kan natuurlijk, alleen is het idee juist om niet de hele gang open te hoeven halen maar te werken met wat er is. Het gres richting de straat eruit voegt zo een 10 a 20k toe aan de kosten.. op zich hebben we geen rioolproblemen daarmee
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
is die vloer hout of steen?
10000 á 20000 meer wel veel zeg.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
Die gietijzer leiding krijg jee niet uit die gres buis omdat dit met specie is dicht gesmeerd de kraag knapt dan..
Als die leiding 130mm is past er een 110 door heen
Dat ik dat zeg is je maakt straks alles mooi en dan gaat het gebeuren problemen met leidingen omdat nu meer door heen gaat,
Dan moet je wel breken ook in het nieuwe word je niet vrolijk van en gaat meer kosten.
 

fg41

  • #13
Ja, die 10 a 20k heeft ermee te maken dat het openhalen van de gang weer tot andere zaken leidt.. maar ik begrijp uiteraard wel je punt. Als ik vanaf de straat alles wil vernieuwen moet ik dat dan bij de gemeente melden? Of hoe werkt dat?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
Daar heb ik geen verstand van.
Ook zie ik geen ontspanning leiding.
Of de nieuwe badkamer naar voren brengen en dan buiten naar de riolering brengen.
 

fg41

  • #15
Ok, nieuw plan, we gaan inderdaad de hele riolering vernieuwen. Wat denken jullie van deze opzet? Tips?

(wellicht had ik hiervoor een nieuw topic moeten maken? Maar tegelijkertijd is het een vervolge op de eerder input..)

Er komen 2 badkamers naast elkaar met ieder een toilet, wastafel en douche. Wat is handig qua aansluitingen richting de hoofdafvoer? Hoe alles mooi koppelen?

De hemelwaterafvoer gaat nu in hetzelfde riool via de huidige hoofdafvoer. Er is geen gescheiden riolering in de straat. Dus in de nieuwe opstelling doe ik dit wederom. In zekere zin werkt dit ook nog als een soort 2de ontluchting allicht? Op het dak uiteraard een goed bladeren rooster bij de regenafvoer.

Dank!

nieuwerioleringplanoptie2.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #16
De eindstuk van de wc`s moet een standleiding 2 of 4 komen om voor werking van toiletten en badkamer leidingen want dit stuk heeft geen ontspanning.
De rest wel wel omdenken waar de HWA komt dat daar geen open raam zit want komen riool gassen uit want er komt geen sifon in.
 

fg41

  • #17
Dag Henk, wat bedoel je met standleiding 2 of 4? Er is maar een standleiding

Qua HWA verandert er niets ten opzichte van nu en nooit last of klachten.
 

fg41

  • #18
Misschien dat ik maar wel een sifon bij de HWA zet.

Zou het een optie zijn om ontspanningsleidingen aan te leggen naar de bestaande standleiding met ontluchting?

Ik verwacht niet dat die wcs heel veel en tegelijkertijd gebruikt gaan worden.

Schematisch dus zoals de blauwe lijnen in bijgaande afbeelding.

nieuwerioleringplanoptie2.jpg
 
Laatst bewerkt:

ADDave

  • #19
Extra ontspanning is niet nodig, de bestaande standleiding is voldoende.

Als je toch aan de slag gaat met de complete riolering vervangen, stop er dan iets meer werk in door het regenwater wel te scheiden van de riolering. in ieder geval tot buiten.
Mocht je ooit een verstopping hebben dan kan het regenwater tenminste wel goed wegstromen en vice versa.
 

fg41

  • #20
Dag ADDave, bedankt voor je reactie.

Op zich wel een idee om een losse buis te houden voor de hwa. Hier in de straat is er geen apart riool voor hwa, dan zou het wel weer samenkomen. Maar helpt het regenwater tegelijkertijd niet om de hoofaansluiting lekker door te spoelen?

Ik zou natuurlijk ook de HWA in de tuin kunnen laten lopen. Heeft dat nog voor- of nadelen? Of tips daarvoor?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu