Aansluiten radiator - De toevoer is gezakt

We hebben een radiator afgenomen om schilderwerken te laten uitvoeren.
Toen we deze terug wilden plaatsen, zag ik dat de toevoerleiding een duw moet hebben gekregen.
De toevoer is gezakt . Kan ik deze wat terug plooien, en kan ik veel kwaad doen? Welk gereedschap moet ik best gebruiken?
De leiding zijn geperst.

IMG_1065[1].JPG

IMG_1065[1].JPG
 
Net wat Tiho zegt hangt die wel goed in de beugels want leidingwerk en thermostaatkraan komen haaks uit muur en hangen op het oog bijna waterpas. Ziet er niet uit dat het een knel heeft gehad.
 
de verwarming hangt goed in de beugels. De retour past perfect, enkel de toevoer heeft een duw gekregen. Op eerste foto kan je het moeilijk zien maar op nieuwe foto zie je dat hij niet meer recht uit de muur komt. Je kan de kraan en koperen buis wel wat op en neer bewegen. Zit niet vast in de muur.

IMG_1064[1].JPG
 
Het lijkt er op dat de aanvoer uit de muur is verbogen. Zijn de radiator steunen er af geweest en zitten die weer in de oude gaten? Heeft de radiator steun stelsleuven waar je iets mee kan ? Wat. Zit er aan de andere kant van de muur.? Kan je ruimte maken in de muur waardoor je de buis terug omhoog kan brengen?
 
de steunen zijn er niet af geweest. De radiator heeft geen stelsleuven.
Vrees dat ik wat ruimte ga moeten maken bij toevoer.
Weet niet hoe ik het best de toevoer wat kan omplooien zonder schade te maken
 
Als je ruimte kan maken boven de toevoer valt er iets te proberen. Anderzijds heb ik wel een gedachte kronkel en loop ik het risico dat ik een aantal forumleden 'over mij heen krijg'.
Radiator loshalen , retourleiding ook los : radiator aanvoer vastmaken, autokrik er onder en voorzichtig omhoog brengen tot op hoogte dat retour weer past. Desnoods met gasbrandertje aanvoer warm maken. Daarna krik laten zakken en radiator terug in de haken.

Ik duik ff onder na dit advies, echter aanvoer leiding is echt verbogen.
 
@cool1, ik begin haast te denken dat dat de vorige montage ook ongeveer zo gegaan is. En dat de radiatorkraan toen scheef op het staartstuk in de radiator is gekomen. Dat zou de teflon tape verklaren op dat op de kraan helemaal niet hoort te zitten. Deze aansluiting heeft waarschijnlijk al langer onder spanning gestaan.
 
Als er gekrikt gaat worden zou ik eerder een blok hout onder de knie zetten. (oppassen met losschieten!!)
Eerst eens een grote bahco proberen, zou wel eens makkelijker kunnen gaan dan je denkt.

De aanvoer en radiator iets verlagen ook als optie meenemen.
 
Het ziet er uit als koper. Dat red je met de hand ook wel. Lijkt me spannender dat de muur heel blijft als dat gips is.
 
De afstand van de muur naar de radiatoraansluiting is redelijk groot, daarom kun je deze
leiding makkelijk wat naar boven buigen. Gewoon met de hand, dat moet volgens mij lukken.
 
De koppelingen zitten niet recht tegenover elkaar, de kraan iets terugdraaien en het pas weer.
 
Ik zie dat de kraan niet horizontaal staat maar dat heeft niets te maken met de stand van de koppelingen tegenover elakaar
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan