Aansluiten inductiekookplaat

Ik heb onlangs een AEG IKE84475FB inductiekookplaat gekocht.
Aan de kookplaat zit een 4 aderige kabel, deze moet vervangen worden door een 5 aderig kabel, met 2 fasedraden 2 nuldraden en 1 aarddraad.
De kookplaat zelf heeft echter maar 4 klemschroeven, 2 voor de fasedraden 1 voor de aardedraad en 1 voor de nul, moet ik nu beide nuldraden onder de ene nul schroefklem monteren ?
De perilex wandcontactdoos heeft ook 2 fasedraden, 2 nuldraden en 1 aardedraad, deze zijn in de meterkast aangesloten op een fornuisgroep bestaande uit 2 mechanisch gekoppelde installatieautomaten achter 1 aardlekschakelaar
In de meterkast heb ik dus de volgende aansluitingen L1 - N1 en L2 - N2.
 
Uit jouw vraagstelling lijkt het erop dat je deze wilt aansluiten op een Nederlandse kookgroep.
(klopt dat?)

Uit de gebruiksaanwijzing haal ik dat deze alleen geschikt is voor een 3 fase krachtgroep. (minimaal 3x16A)
Max vermogen is 11 kW en daar kan voor zover ik zo snel zie niks aan veranderd worden.

Heb je anders foto's van de aansluitschema's die erop staan?
 
Dit is het aansluitschema
De kookplaat komt idd op een fornuisgroep
Deze kookplaat heeft een aansluitwaarde van 7350W



20250930_190758.jpg
 
Rechterschema: Met 32A over 1 (nul)ader gaat dat in Nederland niet lukken. In België wel.

Het 400V schema kun je alleen gebruiken als je een 3-fasen aansluiting hebt waar je in dit geval slechts 2 fasen gebruikt voor de kookplaat.

Ik zou deze retour sturen en een exemplaar kiezen wat wel op een kookgroep past.
 
Blijkbaar was ik bij een andere uitgekomen, teveel serie-nummers..

Met deze 2 schema's kan ie inderdaad niet op een NL-kookgroep.
Vaak kan dat echter wel, je moet alleen een paar dingen zeker weten.

Ik kan deze niet op de AEG website vinden, dat helpt ook niet.(als je het wel kan vinden, dan graag een link)
Als je deze nog kan ruilen dat zou dat de beste optie.

Anders kijken of er een brug tussen 4 en 5 zit.
Als die er zit, dan kan je verder meten.
Zit daar geen brug, dan is de nul intern verbonden. Dan is het wel werkend te krijgen, maar als er dan iets mis gaan met een aansluiting dan kom je daar pas achter als de boel doorbrandt. (dat is geen veilig idee)
 
Ik heb van de leverancier gehoord dat de nul intern verbonden is.
Volgens hem kan ik de beide nuldraden vanuit de perilex stekker onder 1 schroefklem aansluiten, dit zou een veilige en juiste manier van aansluiten zijn, en voor dit soort kookplaten die op een fornuisgroep werken, door instalateurs in Nederland zo worden aangesloten
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan