2fase Inductiekookplaat op 3fase aansluiting

2fase Inductiekookplaat

  • #21
Veel geleerd hier! :prima:
 

HBH

  • #22
Kees schreef:
Waarvan de eerste duidelijk voor aansluiting op een kookgroep van een enkelfase systeem is (aansluiting van de twee nuldraden afzonderlijk), de tweede voor op twee van de drie fasen (+ nul) van een 400 V driefase systeem (in deze situatie van toepassing!) en de derde in NL niet van toepassing is. Dat is echter juist het schema dat door TS in de startpost geplaatst werd (derde afbeelding in #1). Zo moet het dus beslist niet aangesloten worden!
Wanneer ik je goed begrijp zeg je dat de derde afbeelding in de startpost gelijk is aan het derde schema van #19. Dat is niet correct.
Het schema in de startpost is nl. gelijk aan het eerste schema van #19. De plaat mag en kan dus op die manier worden aangesloten.
Maar uit #19 blijkt ook dat de plaat op twee verschillende fasen mag worden aangesloten. (400 V, middelste plaatje)
En aangezien TS reeds een 400 V, 3-fasen groep voor de keuken beschikbaar heeft, is het om meerdere redenen aan te bevelen, deze ook te gaan gebruiken. Fase nr. 3 moet dan op de juiste manier geïsoleerd worden. Al met al niet al te veel werk.

Trouwens ik zie dat er meerdere manuals beschikbaar zijn, voor verschillende jaren van productie. Is het dan ook niet handig de productiedatum van TS's plaat te weten?
 

2fase Inductiekookplaat

  • #23
En als ik dat middelste schema juist interpreteer is dat het advies van Soldeerbout. Het verschil is dat Soldeerbout de aansluitingen 4 en 5 met een brug verbindt, de grijs/blauwe ader is dan overbodig, maar in het schema worden de grijs/blauwe ader en de blauwe ader met elkaar verbonden. Heb ik dat juist?
 
Laatst bewerkt:

HBH

  • #24
@Zzoeffix
Door @Kees werd verwezen naar een site met tot. 5 gebruikershandleidingen.
Welke daarvan bedoel jij?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #25
Fase drie hoeft niet perse geïsoleerd te worden, ideaal alleen standaard situaties toepassen.
Dus gewoon 3 fase naar de perilex wandcontactdoos en die aansluiten met L1 L2, L3 en N (dus 1 N)
Eventueel hier L3 niet aansluiten maar afdoppen met een lasklem. Maar dan nog de stekker en het snoer zo monteren dat het aansluiten van de L3 geen problemen geeft.

De nul kan doorverbonden worden in de plaat of in de stekker.
En dan weer liever in de plaat, met de brug, want dan blijft de stekker standaard, de L3 van de stekker kan onder schroef 3.

Niet vertrouwen op aanpassingen in de groepenkast. Stel er gaat over een paar jaar een nieuwe groepenkast in. Grote kans dat jij of nieuwe bewoners dan vergeten of niet weten dat die L3 niet actief mag worden.
 
  • Like
Waarderingen: 2fase Inductiekookplaat

2fase Inductiekookplaat

  • #26
@HBH Ik heb de bovenste van 12/09/2023 geraadpleegd. Je hebt gelijk, ik weet niet wat de productiedatum van mijn kookplaat is. De adviesprijs is € 1279,-, maar ik heb 'm gekocht voor € 499,-. Dat is een fors verschil. Ik vraag me af waar 'm dat in zit.

Een ons welbekende Zweedse meubelgigant is scheutiger met info. De methode 'Soldeerbout' is hun advies.

IMG_1970.jpg IMG_1972.jpg
 
Laatst bewerkt:

2fase Inductiekookplaat

  • #27
@Jackd Als ik je goed begrijp adviseer je om L3 los te maken van de stekkerdoos (in de muur dus). De ader isoleer je met een lasklem. Voor alle zekerheid kan ik in de stoppenkast de stop van L3 er uit draaien. In de plaat zet ik de grijze draad vast aan contact 3. 4 en 5 verbind ik met een brug.

Voor mijzelf en mogelijk andere bewoners hang ik overal briefjes op met wat ik gedaan heb. Met het toenemen van de leeftijd neemt de herseninhoud af :shock:, maar voordat ik aan de slag ga probeer ik eerst te achterhalen wat de productiedatum van de plaat is. Dit in verband met mogelijke verschillen in aansluiten.

Dit is een mooi concreet plan. Nogmaals hartelijk bedankt allemaal! Zodra het klaar is laat ik het weten.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

HBH

  • #28
Zzoeffix schreef:
Een ons welbekende Zweedse meubelgigant zijn ze wat scheutiger met info. De methode 'Soldeerbout' is het advies.

IMG_1970.jpg IMG_1972.jpg
Dat advies is ook terecht.
Echter in je OP stond een schemaatje van een 230 V aansluiting (1 fase, dubbel uitgevoerd) maar dat deze plaat ook op 2 verschillende fasen (400 V) kon worden aangesloten bleek eerst na de inbreng van @Kees in #19.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #29
HBH schreef:
Wanneer ik je goed begrijp zeg je dat de derde afbeelding in de startpost gelijk is aan het derde schema van #19. Dat is niet correct.
Het schema in de startpost is nl. gelijk aan het eerste schema van #19.
Nee dat is pertinent niet waar!
Weliswaar zijn de twee draden blauw en de twee draden bruin daar apart aangegeven, maar volgens het bedradingsschema zijn ze zodanig met elkaar doorverbonden, dat je maar één aansluiting hebt aan 230 V waarop alle draden aangesloten worden:

IMG_6750.jpg


Volgens dit aansluitschema wordt de nul van de ene helft doorverbonden met de fase van de andere helft en andersom. Dat zou betekenen dat het volle vermogen op één fase komt te staan. Dat is een in Nederland beslist niet toegestane methode en komt in principe neer op hetzelfde schema als het 3e schema in bijdrage #19.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #30
HBH schreef:
Trouwens ik zie dat er meerdere manuals beschikbaar zijn, voor verschillende jaren van productie. Is het dan ook niet handig de productiedatum van TS's plaat te weten?
Dat zal in deze situatie niet uitmaken voor de aansluiting van dit apparaat. Meestal zijn de handleidingen volkomen gelijk van apparaten waarvan de productiedatum dicht bij elkaar ligt of er is een net iets andere opmaak. En geloof me of niet, maar ik heb nogal wat ervaring met handleidingen voor witgoed! Had voorheen een verzameling met meer dan 15.000 (voornamelijk duitstalige) handleidingen van allerlei merken op mijn harde schijf staan, maar bij gebrek aan belangstelling op het forum waar ik een 'handleidingenservice' deed heb ik ze recentelijk weggedaan.

Mocht @Zzoeffix toch de exact juiste handleiding willen vinden, dan zou hij de PNC (ProductNumberCode) en het serienummer hier kunnen vermelden. Daaruit kan ik zeggen wat de productiedatum is, tot op de week nauwkeurig!
 

2fase Inductiekookplaat

  • #31
@Kees De PNC-code is: 949 597 736 / 00 serienr.: 32914820
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #32
De daarvoor beschikbare handleidingen zijn deze (klik hier).

Fabrikage: 2023 week 29.

Omdat een product met die fabrikagedatum er niet bij staat neem je het product met de laatste productiedatum. Die datum op de handleidingensite zegt namelijk eigenlijk: productiedatum vanaf...

Edit: daar moet ik nog even op terugkomen, want het blijkt dat in geen van de zo bereikbare handleidingen een aansluitschema vermeld staat.
Alleen in de handleiding die hoort bij het nieuwste model met PNC 949492686 (klik) staat een aansluitschema. Die handleiding is geldig voor modellen vanaf 12 sept 2023... Zo zie je dat er toch verschillen zijn in handleidingen en/of AEG waarschijnlijk beslist heeft dat in de nieuwe handleidingen weer de aansluitschema's moeten staan.
 
Laatst bewerkt:

HBH

  • #33
Kees schreef:
Volgens dit aansluitschema wordt de nul van de ene helft doorverbonden met de fase van de andere helft en andersom. Dat zou betekenen dat het volle vermogen op één fase komt te staan. Dat is een in Nederland beslist niet toegestane methode en komt in principe neer op hetzelfde schema als het 3e schema in bijdrage #19.
Voor het aansluitschema waar we het over hebben moet je even teruggaan naar # 29. (kon ik helaas niet mee-kopiëren)
Wat ik daar zie is dat de ene helft van de fase (L1) op klem 1 van de plaat komt, de andere helft (L2) op klem 2, de nul die naast L1 uit de automaat van de fornuisgroep komt, op klem 4 en de andere nul op klem 5. De door jou genoemde 'doorverbindingen' zie ik daar niet of kan ik daar niet uit op maken.
Het volle vermogen van de plaat komt weliswaar op 1 fase te staan - en kan ook niet anders bij een 1-fase aansluitingen in de meterkast - maar deze is gesplist in a.h.w. twee parallelle eindgroepen van 16 A elk, die gelijktijdig worden geschakeld.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #34
HBH schreef:
...maar deze is gesplist in a.h.w. twee parallelle eindgroepen van 16 A elk, die gelijktijdig worden geschakeld.
Ja, ja, zo kan ik ook mijn gelijk halen.
Ik ga er verder geen woorden meer aan vuil maken, hoofdzaak is dat TS weet wat hij moet doen in zijn situatie..
 

2fase Inductiekookplaat

  • #35
Ik twijfel niet aan jullie deskundigheid en ik wil het nog minder beter weten. Ik wil wel leren.

@HBH zegt dat het schema een gesplitste 1-fase aansluiting is. In mijn simpelheid denk ik dat er van één ader van 220 V 16 A middels een splittertje of iets dergelijks twee aders van 220 V 16 A is gemaakt. Als je die twee aders nu op de plaat aansluit kan ie maximaal 3600 watt vragen want in werkelijkheid wordt de spanning maar over één fase geleverd. Nu is de aansluitwaarde 7350 watt. Dat impliceert dat er toch twee fases zijn of begrijp ik er nog steeds niet veel van?

IMG_6749.jpeg
 
Laatst bewerkt:

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #36
Je hebt volkomen gelijk!
Maar voor jouw situatie heb je schema 2 (uit bijdrage #19) nodig. Dat is de aansluting op twee fases van een driefase systeem.
Daarbij kun je gewoon 7350 Watt gebruiken.

En vanwege de faseverschuiving bij een driefase systeem heb je ook nog eens geen probleem dat de nuldraad maar een enkele draad is c.q. dat de twee nuldraden met elkaar doorverbonden worden (aan welke kant van de kabel dan ook). Er loopt door de faseverschuiving maximaal 16 A door de nuldraad (ingeval van 2 groepen van 16 A).
 
  • Like
Waarderingen: 2fase Inductiekookplaat

2fase Inductiekookplaat

  • #37
Hartstikke mooi! Het schema op de kookplaat veroorzaakt een hoop verwarring. Ik weet wat ik ga doen. Deze kookplaat gaat terug naar Keukenloods. Ze hebben hem verkeerd verkocht. “Plug and play meneer! U kunt hem gewoon aansluiten.“ Ik ga geen risico lopen op mogelijke schade. Ik verwacht dat dat niet zal ontstaan, maar de wet van Murphy is op mij van toepassing. Eventuele schade kan ik niet verhalen. Ik ga op zoek naar een kookplaat met de juiste schema’s.

Nogmaals hartelijk bedankt voor het meedenken allemaal! Het was zeer leerzaam.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #38
Wat voor de een plug and play is, is voor een andere nogal ingewikkeld.

Loop anders eens langs bij een lokaal installatiebedrijf. Voor hun een half uurtje werk, misschien een uur als er nog wat in het perilex contact veranderd moet worden en dan komt er nog wat aan voorrijkosten bij. Dat hoeft echt niet de hoofdprijs te kosten.

Je gaat hetzelfde probleem mogelijk weer krijgen bij een volgende plaat.
Heb je eigenlijk al een perilex stopcontact? Zo ja: staat daar toevallig iets op geschreven. (L1, enzovoorts)

Wat nog wel raar is. Dit soort platen kunnen eigenlijk altijd op een krachtgroep aangesloten wordt.
Een kookgroep is de uitzondering. Bijna zeker dat deze plaat in jouw situatie gewoon aangesloten kan worden.
Als een kookgroep kan, kan een krachtgroep ook. (andersom niet altijd)

ps. Wat als er na de 1e reactie niemand meer gereageerd had.. (dan was er geen probleem geweest)
 

HBH

  • #39
Zzoeffix schreef:
Ik twijfel niet aan jullie deskundigheid en ik wil het nog minder beter weten. Ik wil wel leren.

@HBH zegt dat het schema een gesplitste 1-fase aansluiting is. In mijn simpelheid denk ik dat er van één ader van 220 V 16 A middels een splittertje of iets dergelijks twee aders van 220 V 16 A is gemaakt. Als je die twee aders nu op de plaat aansluit kan ie maximaal 3600 watt vragen want in werkelijkheid wordt de spanning maar over één fase geleverd. Nu is de aansluitwaarde 7350 watt. Dat impliceert dat er toch twee fases zijn of begrijp ik er nog steeds niet veel van?
Zo ziet een 'gesplitste' fase eruit. De automaten zijn 16 A en de hendels ervan zijn mechanisch gekoppeld, zodat ze gelijktijdig schakelen.
Is speciaal bedoeld voor meterkast aansluitingen met slechts 1 fase, zodat ook in die situatie een 7,5 kW plaat kan worden gebruikt.
1695586752789.png
 
Laatst bewerkt:

2fase Inductiekookplaat

  • #40
Ah, ziet dat er zo uit. Ik stelde me iets knutseligs voor met lasklemmen of zo. :lol: Hoe dan ook, 1 fase is niet wat ik wil. Ik ga er anders aan vermogen op achteruit. Morgen eerst maar eens met AEG bakkeleien over wat ze nu precies willen met dat verwarrende schemaatje en of ze een beter schema hebben. Het gaat tenslotte ook over garantie.
 
Laatst bewerkt:
Status
Niet open voor verdere reacties.