Hoe hebben jullie de radiator voor de hal bepaald?
We willen radiator bij de voordeur plaatsen (hal) en rekenen ongeveer met 60 watt per m3.
De hal is redelijk klein, echter zit de trappen opgang in de hal, en loopt door tot aan zolder (2 verdiepingen)
Huis is helemaal geïsoleerd, alle plafonds met houtvezel of steenwol incl. zolder dak volledig geïsoleerd + hele woning nieuw hr++ glas en nieuwe kozijnen
(alleen kruipruimte nog op de planning qua isolatie, huidig voldoet deze maar aan 1.65 rd waarde)
De hal heeft een vloeroppervlakte van circa 4 m² (twee delen in een L-vorm van elk 2 × 1 meter) en een plafondhoogte van 2,55 meter. De inhoud bedraagt daarmee circa 10,2 m³, exclusief de wc van circa 1 m².
De voorzijde van de hal bestaat grotendeels uit glas: de voordeur is voor ongeveer de helft voorzien van glas (de rest hout incl. nog een brievenbus) en het aangrenzende deel bestaat volledig uit glas.
De trapopgang loopt door over twee verdiepingen, tot aan de zolder.
Eerste overloop eindigt in halletje van circa 2,30 meter hoog, 2,20 meter breed en 1 meter diep. Dit komt neer op circa 5,1 m³.
Tweede overloop (zolder) de nokhoogte bedraagt circa 2,70 meter. Het plafond loopt vanaf de nok schuin af tot 0 meter hoogte. De breedte bedraagt circa 5 meter bij circa 1.5-2 meter breed
De inhoud van de tweede overloop is afhankelijk van de lengte van het gedeelte onder de schuine kap. Daarbij kom ik uit op een schatting van 13,5 m³
Als ik alles mee reken voor benodigde aantal watt, zou ik uitkomen 1.726 watt.
Als we alleen uit gaan van de hal (begane grond) dan kom ik uit op 612 watt.
Liefste hangen we een radiator op van 50-60breedte bij 90 hoog met maximale dikte van een type 22 op de muur dichtste bij de voordeur (waar dus de koude val komt), en waar er ruimte voor een radiator is.
Maar kom dan uit op een radiator van maximaal 1036 watt tot 1243 watt.
Is dat voldoende? Of moeten we toch kijken naar de radiator verder op in de hal plaatsen met een grotere afmeting om meer watt te kunnen krijgen?
Dank iedereen!
We willen radiator bij de voordeur plaatsen (hal) en rekenen ongeveer met 60 watt per m3.
De hal is redelijk klein, echter zit de trappen opgang in de hal, en loopt door tot aan zolder (2 verdiepingen)
Huis is helemaal geïsoleerd, alle plafonds met houtvezel of steenwol incl. zolder dak volledig geïsoleerd + hele woning nieuw hr++ glas en nieuwe kozijnen
(alleen kruipruimte nog op de planning qua isolatie, huidig voldoet deze maar aan 1.65 rd waarde)
De hal heeft een vloeroppervlakte van circa 4 m² (twee delen in een L-vorm van elk 2 × 1 meter) en een plafondhoogte van 2,55 meter. De inhoud bedraagt daarmee circa 10,2 m³, exclusief de wc van circa 1 m².
De voorzijde van de hal bestaat grotendeels uit glas: de voordeur is voor ongeveer de helft voorzien van glas (de rest hout incl. nog een brievenbus) en het aangrenzende deel bestaat volledig uit glas.
De trapopgang loopt door over twee verdiepingen, tot aan de zolder.
Eerste overloop eindigt in halletje van circa 2,30 meter hoog, 2,20 meter breed en 1 meter diep. Dit komt neer op circa 5,1 m³.
Tweede overloop (zolder) de nokhoogte bedraagt circa 2,70 meter. Het plafond loopt vanaf de nok schuin af tot 0 meter hoogte. De breedte bedraagt circa 5 meter bij circa 1.5-2 meter breed
De inhoud van de tweede overloop is afhankelijk van de lengte van het gedeelte onder de schuine kap. Daarbij kom ik uit op een schatting van 13,5 m³
Als ik alles mee reken voor benodigde aantal watt, zou ik uitkomen 1.726 watt.
Als we alleen uit gaan van de hal (begane grond) dan kom ik uit op 612 watt.
Liefste hangen we een radiator op van 50-60breedte bij 90 hoog met maximale dikte van een type 22 op de muur dichtste bij de voordeur (waar dus de koude val komt), en waar er ruimte voor een radiator is.
Maar kom dan uit op een radiator van maximaal 1036 watt tot 1243 watt.
Is dat voldoende? Of moeten we toch kijken naar de radiator verder op in de hal plaatsen met een grotere afmeting om meer watt te kunnen krijgen?
Dank iedereen!