4 jr drukverlies CV installatie met ATAG S-HR-35 TAP ketel

HermanH

  • #21
Ook hier de data eenduidig benoemd
HermanH schreef:
Even een update voor deze wonderlijke situatie.

Korte recapitulatie: Druk valt snel weg bij stoken als het koud wordt <0 graden.
Hele zomer 2012 en bij weinig stoken, geen probleem! In december 2012 vriesperiode: diverse keren binnen 2 dagen de druk weg. Daling met ruim 1 bar. Daarna een maand geen problemen (temp ver >0). Probleem loopt vier jaar en na 2 jaar was de ketel (zichtbaar) lek, warmtewisselaar is door ATAG vervangen.
Alle voor de hand liggende onderdelen zoals het drukvat, overstortventiel zijn vervangen door het servicebureau. Leidingensysteem geheel nagezien, geen lekkage (niet afgeperst).
Servicebureau levert uitstekende service. I.o. wordt toch eerst de ketel afgeperst.

Vervolg en nu lijkt het wonderlijk te worden...
Vrijdag 11 jan 2013 is de ketel afgeperst: 10 minuten 4,2 bar en geen drukverlies.
Voor de zekerheid is het drukvat nogmaals vervangen (had 0,2 onderaan terwijl 0,5 moest o.i.d.)
Volgens servicebureau is (dus?) ketel geen probleem, hetgeen ik begrijpelijke opstelling vind.

Vorst begon beetje in weekend. 13 januari 2013 s'avonds de druk nog (koud) gecontroleerd en stond op 1,8 (bij 0,9 slaat de ketel af). Woensdagochtend 16 jan 2013 was druk gezakt tot 0,6 bar, in anderhalve dag dus 1,2 bar verlies.
Bijgevuld tot ca 2.4 bar en pomp continu laten draaien om sneller te ontluchten (dus niet op pompschakelaar zoals gebruikelijk).
Pompschakelaar niet uit gezet.

En nu komt het: vanaf 16 jan 2013 ochtend tot nu (19 jan 2013 ochtend) blijft de druk netjes stabiel op ca 2,3 bar bij hete ketel en 1,9 bij koude ketel. En dat terwijl het behoorlijk koud is (<-5gr)
Ik durf de pomp niet meer uit te zetten...
 

HermanH

  • #22
DexterXL schreef:
En de grote is ook zeker niet onbelangrijk, een te kleine vat geeft ook vervelende
drukverlies situaties....
Je bedoelt zeker de grootte in volume: die is niet veranderd terwijl de ketel jaren goed gedraaid heeft.
 

HermanH

  • #23
Obelix2 schreef:
En het betreft een nieuw vat met een statische voordruk van 0,5bar?
Obelix,
Weet ik niet precies hoe dat zit. Het servicebureau gaf aan voor de zekerheid en gaf tevens aan dat dit niet het probleem kon zijn. Blijkt ook wel want paar dagen daarna toe het goed koud werd, weer hetzelfde probleem.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #24
Als je zover druk verliest in ca 12 uur dan moet je ergens water kunnen vinden.

Ik zou de overstort zo maken dat ik kan zien of die aanspreekt.
 

HermanH

  • #25
Overstort is goed te zien en zit achter plexiglas (o.i.d.) bij de warmtewisselaar, is brandschoon en als nieuw. Volgens monteur moet je de overstort ook moeten horen als 'knallen' in de leidingen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #26
Wat staat er op het vat?
 

Kacheltje

  • #27
Aangezien de installateur hier aan de gang is het niks meer voor het klusforum. Slotje dus.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #28
Lijkt mij ook.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #29
Dit topic loopt al langer en dan nu ineens van iemand die niet heeft deelgenomen aan het topic de vraag om een slotje ?
Er is m.i. niets veranderd, dat er een servicemonteur bij is geweest staat al in de eerste vraag van TS, ook mijn collega heeft schijnbaar dezelfde mening want ook hij heeft hier geen slotje op gezet.
Geen slotje dus.
 

Kacheltje

  • #30
Vanaf 19 januari is een update door de TS aangegeven dat de werkzaamheden ondertussen in behandeling zijn, dus uitbesteedt door een installateur.
 

Standby

  • #31
Sorry kacheltje maar dan moet je het toch even opnw lezen. Hij geeft aan op 5 jan dat er een afspraak gemaakt is voor as Vrijdag (11 jan) dan lijkt het mij dat het installatie bedrijf ook aktie onderneemt en ook al jaren gedaan heeft vandaar denk ik dat Jan gelijk heeft.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #32
Topic werd gestart op 5 januari, terwijl er al een bezoek gepland stond voor
11 januari, dan lijkt mij toch een hel duidelijk verhaal, TS wilt extra info
voordat er een bezoek plaats vind.
Bezoek heeft plaats gevonden, hij deelt de uitkomst hier en of wij het willen
beoordelen of ze wat vergeten zijn..... :roll:
Zoals ik al in mijn eerste reactie aangaf.....iets met forumregels????
 

HermanH

  • #33
Voor de helderheid:
het servicebureau doet niets meer. Ik heb een onderhoudscontract maar ze naar hun mening alles gedaan t/m het afpersen van de ketel op 11 januari 2013.
Hun advies is nu om het leidingensysteem af te laten persen (kst >500 euro)
Ook het servicebureau ontgaat de directe logica met het probleem; als lek zo hevig is moest in al die jaren al lang de leiding verroest zijn met grotere gevolgen van dien. Daarnaast bij lage stookperiode (voorjaar/najaar) in 9 maanden geen drukverlies. Dus causaal verband tussen het probleem en de mogelijke oorzaak (het leidingensysteem) ontbreekt. Aldus ben ik niet van plan om meer dan 500 euro voor afpersen te betalen.


Vervolg verloop van de storing.
Gisteravond was na 4 dagen de druk met 0,2 bar gedaald (bij koude ketel) tot 1,7 bar. Op zich niets mis mee.
Vanochtend, na koude nacht, konden we de kamer niet verwarmd krijgen, duurde uren voordat het 17,5 gr was. Verwarmingen bleven lauw. Ketel verwarmt water gemiddeld niet hoger van 50gr (display).

Als voorzorg water bijgevuld tot 2.0 Bar; CV werkt weer prima, nu heerlijk warm met hete radiatoren...
Druk bij hete ketel/verwarming 2.3 Bar.

Is er zoiets als een second opion in het warmteserviceland?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #34
Dan zul je er een andere installateur bij moeten halen.
 

HermanH

  • #35
Obelix2 schreef:
Wat staat er op het vat?
Obelix,
Op het vat staat (ik moest in spiegelschrift lezen):
18 l
1 bar
3 bar
120 gr
70 gr
-10 gr

Merk(?) Flexcon / Flamco.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #36
Een 1 bar vat op 2e verdieping.
Ik denk dat we al een probleem tackelen kunnen

Maak je installatie druk loos
Aan de onderzijde van je vat zit een auto ventiel
Schroef het dopje er af.
Meet mu de voordruk moet ongeveer 0,5 bar zijn niet 1 bar
Laat een half bar er uit.
Hiermee los je de drukschommeling van 0,3 bar al eens op.

Controleer nu helaas weer je overstort.
Ik blijf namelijk aan dat overstort twijfelen.




EDIT
En zo langzamerhand ook aan de druk sensor.
 

Kacheltje

  • #37
Met een halve bar is minder nuttig expansie volume beschikbaar dan straks met een halve bar. onder de 1,2 bar meldt deze ketel al om bij te vullen.

Met een druk van 1,2 bar hoort een ketel net zo goed te verwarmen als met een hogere druk. Waarom de radiatoren niet warmer worden met een lagere druk is vreemd.
Lees je de druk af op een apparte meter of op de ketel?
Als je op de ketel afleest ga ik twijfelen aan je druksensor die niet goed meer werkt.
Maar als je telkens een x aantal liters moet bijvullen is dat ook vreemd.
 

HermanH

  • #38
Professionals en 'lotgenoten',
Dank voor al jullie reacties.

Ik heb besloten om deze winter door te modderen, verkeerd moment om nu te kopen, en in het voorjaar een nieuwe te kopen.javascript:emoticon(':cry:')
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #39
Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu