Ook hier de data eenduidig benoemd
HermanH schreef:Even een update voor deze wonderlijke situatie.
Korte recapitulatie: Druk valt snel weg bij stoken als het koud wordt <0 graden.
Hele zomer 2012 en bij weinig stoken, geen probleem! In december 2012 vriesperiode: diverse keren binnen 2 dagen de druk weg. Daling met ruim 1 bar. Daarna een maand geen problemen (temp ver >0). Probleem loopt vier jaar en na 2 jaar was de ketel (zichtbaar) lek, warmtewisselaar is door ATAG vervangen.
Alle voor de hand liggende onderdelen zoals het drukvat, overstortventiel zijn vervangen door het servicebureau. Leidingensysteem geheel nagezien, geen lekkage (niet afgeperst).
Servicebureau levert uitstekende service. I.o. wordt toch eerst de ketel afgeperst.
Vervolg en nu lijkt het wonderlijk te worden...
Vrijdag 11 jan 2013 is de ketel afgeperst: 10 minuten 4,2 bar en geen drukverlies.
Voor de zekerheid is het drukvat nogmaals vervangen (had 0,2 onderaan terwijl 0,5 moest o.i.d.)
Volgens servicebureau is (dus?) ketel geen probleem, hetgeen ik begrijpelijke opstelling vind.
Vorst begon beetje in weekend. 13 januari 2013 s'avonds de druk nog (koud) gecontroleerd en stond op 1,8 (bij 0,9 slaat de ketel af). Woensdagochtend 16 jan 2013 was druk gezakt tot 0,6 bar, in anderhalve dag dus 1,2 bar verlies.
Bijgevuld tot ca 2.4 bar en pomp continu laten draaien om sneller te ontluchten (dus niet op pompschakelaar zoals gebruikelijk).
Pompschakelaar niet uit gezet.
En nu komt het: vanaf 16 jan 2013 ochtend tot nu (19 jan 2013 ochtend) blijft de druk netjes stabiel op ca 2,3 bar bij hete ketel en 1,9 bij koude ketel. En dat terwijl het behoorlijk koud is (<-5gr)
Ik durf de pomp niet meer uit te zetten...