Drukverlies Cv installatie

Dries

  • #1
Sinds deze zomer zijn we overgeschakeld naar een cv-ketel op gas,condenserende hr ketel van het merk Buderus.

Na plaatsing van de ketel werd het circuit (oude leidingen) op druk gezet en is op druk gebleven tot we een nieuwe radiator hebben geplaatst. Alles terug op druk gezet en tot dan geen problemen.

Als we dan enige tijd later de ketel willen aansteken slaat hij in storing.

De installateur zei dat hij het toestel op zijn duim kent maar vond het toch nodig om mij het boekje te laten halen. Tijdens deze korte afwezigheid as het probleem al opgelost?

Het was de circulatiepomp die vast zat.
Zou normaal zijn bij nieuwe toestellen.

Sindsdien is hij niet meer op vaste druk te krijgen, ben al dagen aan het ontluchten.

De installateur gebeld en het antwoord was "u hebt een groot lek en alles moet vernieuwd worden". Hij was al zo zeker van zijn gelijk dat hij het zelfs niet meer nodig vond om te komen kijken.

Wat zou er misgelopen kunnen zijn?

Dries
 

Ron CV

  • #2
Als er hiervoor ook een cv ketel op gas heeft gestaan dan zou het kunnen zijn dat het expansievat lek is.

Mijn advies is om te kijken of deze nog goed is en eventueel groot genoeg is voor de installatie. De norm is 18 liter voor een "normaal" huis en 25 liter als het huis groter is.
 

MarcoDezicht

  • #3
Als je drukverlies pas na het plaatsen van een nieuwe radiator is, dan kan het zijn dat er nog veel lucht is zit.

Als ik het goed heb, dan is een buderes ketel bijna het zelfde opgebouwd als een ander merk. Dan zit er aan de linker bovenzijde van het toestel in de mantel een automatische ontluchter.

Kijk eens of deze open staat, zo niet, zet hem even open en vul het toestel en kijk of hij nu op druk blijft.

PS. Is bij de installatie van het toestel ook het expansievat en overstort vervangen?
Als dit niet zo is dan kan het ook nog zijn dat het expansievat lekt.
 

Chathanky

  • #4
Of een expansievat met een verkeerde voordruk. Als je iets verandert aan een installatie zou ik problemen achteraf eerst gaan zoeken in hetgene wat veranderd is, als je voorheen geen problemen had natuurlijk.

Lucht kan ook, maar na weer opnieuw aangevullen moet dit verschijnsel wel minder worden.

Mocht het oude expansievat op zijn eind zijn, zie je ook met verwarmen de druk in je systeem omhoog schieten.
 

Dries

  • #5
Dank voor jullie tips.

Er zit inderdaad linksboven een ontluchter op de ketel maar hoor daar geen lucht onsnappen. Zou het nodig zijn deze manueel te ontluchten?
Wat het expansievat betreft, de installateur heeft de oude terug gebruikt maar deze is wel al 11 jaar oud heb ik gezien. Hoe kan ik zien of deze nog goed is.

Ben nog altijd aan het ontluchten en heb de indruk dat er nog altijd wat lucht in het systeem zit. Vind sowieso geen natte plekken in huis die een lek zouden vermoeden.

Zou ik het expansievat moeten vervangen?
Groeten,
Dries
 

Chathanky

  • #6
Eerst maar even kijken als alles onlucht is voordat je aan het expansievat begint, als deze 10 jaar is zou je het natuurlijk ook preventief kunnen vervangen, de kosten vallen wel mee.
 

Ketelman

  • #7
Expansievat controleren doe je als volgt.

Schakel de ketel uit, draai gaskraan dicht en trek de stekker eruit.
Tap de installatie af.
Schroef het expansie vat los.
Als er nu water in het vat zit terwijl je het in de hand houdt is het kapot, vervangen.

Als er geen water in zit moet je met een bandenspanningsmeter (een die je voor de auto gebruikt bv) de druk meten die op het membraan staat.
Hiervoor schroef je het dopje los wat op de achterkant van het vat zit en meet daar de luchtdruk, deze moet tussen 0,5 en 1 bar zijn.
Is deze druk lager dan 0,5 bar is het vat kapot, dus vervangen.

Een paar punten die mogelijk van belang zijn:
Waar zit het expansievat, op de zolder / begane grond / kelder.
Hoe oud is het expansievat : nog van de oude ketel / nieuw geplaatst? Hierbij moet worden gezegd dat een nieuw geplaatst vat niet noodzakelijk nog heel is, sommige vaten zijn al na een paar maanden kapot (jammer maar helaas).

Nog 1 vraag van mij persoonlijk, heeft weinig met de installatie te maken... is dit een installatie in België? Ik vraag dat omdat je spreekt van een condenserende ketel wat in België de benaming is voor een HR ketel.
 

MarcoDezicht

  • #8
Dit is slim van je, Ketelman, want volgens mij wordt buderis niet verkocht en is die firma met die zwarte service auto's.

Wat het expansie vat betreft zou ik er uit voorzorg een nieuwe op zetten.
De lucht is nu ook nog steeds het probleem.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.