4.5kW apparaat aansluiten op 220V (16A)

Eddy1973

  • #1
Hallo,

Voor mijn werk wil ik een BGA rework machine kopen die bestaat uit verschillende verwarmingselementen die maximaal 4.5kW trekt.

Echter, als ik dus 4500 deel door 220 , dan kom ik op 20.5A en kom dus tot de conclusie dat 16 Ampere niet voldoende is.

Inspectie van de stoppenkast liet zien dat ik 6 groepen heb van 16A, waarvan 3 in gebruik (groene aardlekschakelaars).
De 3 groene komen samen op een 40A aardlekschakelaar.

Wat zou ik in praktijk moeten uitvoeren om het apparaat te kunnen gebruiken ?
Moet ook het draad in de leidingen naar het stopcontact worden vervangen door dikker draad ? Hoe dik zou het moeten zijn ?
Het huis staat in Almere en is 15 jaar geleden gebouwd.

Alvast heel erg bedankt voor jullie moeite.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Lijkt me geen huis, tuin en keuken apparatuur? Aangenomen dat het enkelfasig moet worden aangesloten (kun je in de specificaties terugvinden) zul je een 20 Ampere groep nodig hebben aangezien de spanning al enige tijd 230v bedraagd (4500W/230V=19,5A). Deze groep dien je met 4mm2 draad te bekabelen en af te monteren op een 32A drie polige CEEform contactdoos/stekker.
 

Cable mate

  • #3
Kan ook via een werkschakelaar. (vaste aansluiting)
 

Denkerd

  • #4
Dag Eddy,

Jammer dat je geen linkje over het juiste toestel gaf.

Wat ik er over vindt (overwegend Amerikaans) is iets van een soort soldeertoestel voor printen.

Bij dat vermogen en jouw vraagstelling, vraag ik me dan weer af, sloop je dat spul, of repareer je dan ook?

Als je repareert zou je iets van schema’s moeten weten, vandaar dat je vraag al zo raar is.

Zelfs voor Amerikaanse begrippen is dit qua vermogen op 220 V al een raar ding.

Ik kan me ook niet voorstellen dat al die verwarmingselementen tegelijk aangaan.

Wat voor snoer zit er aan, heb je een aansluitschema?

Dit soort toestellen hebben meestal een drie- fazenaansluiting, en dan is dat vermogen helemaal geen probleem.

Moet je natuurlijk wel in huis hebben, en er moet dan ook wat updates aan je stoppenkast gedaan worden. Die lijkt me naar zijn leeftijd niet echt goed uitgevoerd.
Nico
 

Eddy1973

  • #5
Hieronder de electrisch specs van het apparaat:

Preheater( far infrared): 2700W Upper heater( hot air): 400W
Lower heater( hot air): 800W Power supply: single-phase 220V, 50/60Hz, 4.5KW

Ik ga er Xbox 360's en PS3's mee repareren en kans is groot dat er bepaalde momenten zijn dat alle hitte bronnen tegelijk worden gebruikt.

gisteren nog bij een specialistische bouwzaak geweest, die mij vertelde dat ik mijn aardlekschakelaar van 16A moest vervangen door 1 van 20A of 25A.
Kosten voor 1 van 20A 170 Euro.

Verder vertelde diegene mij dat de leidingen niet vervangen hoeven te worden, omdat die daarop berekend zijn. Dat is dan weer een plus punt.
 

Kaajee

  • #6
Lekkere zaak dan! Want van dat 'advies' klopt helemaal niets!
Bijv. de standaard aardleks in woonhuizen zijn allemaal 40A.

Volgens mij bedoelden zijn letterlijk hetzelfde als wat @Sxnder reeds schreef......
Als ik dit allemaal zo lees zou ik er maar een (echte) specialist bijhalen en het die laten uitvoeren.

(fyi: een 20A automaat hoeft nog geen 2 tientjes te kosten......)
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #7
Je kan niet zomaar een 20A automaat plaatsen.
Als je hoofdzekering maar 25A is gaat het fout.
 

Kaajee

  • #8
Nou het gaat niet fout, maar het hoort inderdaad niet (selectiviteit). Dus in zoverre heb je gelijk.....Als de hoofdzekering reeds 35A is kan het weer wel. En mocht ie 25A zijn kun je die (kosteloos) laten verzwaren naar 1x35A.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
Eddy1973 schreef:
Verder vertelde diegene mij dat de leidingen niet vervangen hoeven te worden, omdat die daarop berekend zijn. Dat is dan weer een plus punt.
In NL mogen 2,5mm2 draden tot 16A worden afgezekerd, te weinig voor 20A dus.
Advies: laat er even een elektricien naar kijken.
 

Confidence

  • #10
Waar staat er dat de draden maar tot 16A mogen worden belast dan? Als de lengte en andere factoren juist zijn dan mag dit gewoon hoger.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Dat klopt deels.
een standaard wcd mag maar 16A hebben.
een groep voor algemeen gebruik in een tot bewoning bestemd gebouw mag maximaal 16A zijn.

Ts komt minimaal op een kabel van 4mm² op een wcd die minimaal 25A moet kunnen hebben.
 

Cable mate

  • #12
Een groep voor algemeen gebruik maar 16A?
Volgens mij zit jij er naast hoor!
 

Denkerd

  • #13
Wat dacht het forum bij het in dit geval van het toepassen van een kookgroep en een perilex?

Blijft alles correct en overzichtelijk.

De weerstandselementen zijn zeer beperkt in vermogen, daar is niks aan te splitsen.

Het zwaarste zit in dat verre infra- rood.

Zie dat middels een relais te splitsen van de hoofdstroom op L1, en voeden van L2.

Lijkt me dat TS een 1- fase aansluiting heeft, en om alleen daar een 3- fase aansluiting neer te leggen, terwijl ie die niet eens evenwichtig kan belasten.
Nico
 

Cable mate

  • #14
Wat jij hier zegt zou een optie kunnen zijn. Al is deze wel ietwat omslachtig.
"The Headhunter"heeft het hier over groepen voor algemeen gebruik in tot bewoning bestemde gebouwen.

Dit is echt onzin! Deze bestaan helemaal niet.
We spreken hier over "eindgroepen".
Deze mogen inderdaad maximaal 16A. bedragen.

Even de puntjes op de "I" .
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #15
Maare, 25 A mag nog prima door 2,5mm2 hoor, alleen hangt het even van de lengte af. Als het een flink eindje is, dan kom je wel op 4mm2.
 

Cable mate

  • #16
Dat is wel waar.
Maar een standaard éénfase-aansluiting in een woning bedraagt doorgaans 1x35- of 3x25A.

Bij het toepassen van een 25A. eindgroep is de selectiviteit weg.
 

Kaajee

  • #17
Cable mate schreef:
Dat is wel waar.
Maar een standaard éénfase-aansluiting in een woning bedraagt doorgaans 1x35- of 3x25A.
huh? éénfase en 3x25A? En wat voegt dit toe?
Cable mate schreef:
Bij het toepassen van een 25A. eindgroep is de selectiviteit weg.
en huh? (dat is toch al lang besproken?)
 

Denkerd

  • #18
Nou nou,

Het is hier toch wat!

Zijn beantwoorders nu drukker met het voor de afnemer instand houden van budgetvernietigende oplossingen, of zijn de gekende diehards nu werkelijk zo vast gebakken in de marktbescherming dat ze geen commentaar op mijn praktische voorstel van de kookgroepoplossing willen geven?

Daarbij zijn alle problemen toch ondervangen?

Of ben ik nu zo dom?
Nico
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
Je zal dan de machine moeten aanpassen, mogelijk dat je dan in de knoei komt met garanties.
 

Migs

  • #20
BGA rework machine oke.
heftig apparaatje voor ?????

repareren van xbox en ps3's ?
ik had eigenlijk het idee dat een nieuwe kopen goedkoper was als het repareren van die dingen.
maar misschien heb je connecties met microsoft of sony.

maar niet te min.
ik zie steeds meer van die systemen gebruikt worden en het is nooit onhandig om te weten dat er iemand is in nederland die dat zou kunnen repareren.

als je hem hebt post dat ook eens op tweakers.net.

grt migs
 