4,5KWp zonnepanelen

Gsm

  • #1
We gaan zonnepanelen plaatsen en we hebben ruimte voor 18 panelen van 250Wp dus 4,5KWp.
De omvormer moet op een aparte lege groep aangesloten worden en die zit er maar die is 16A en als ik het berekend dan kom ik op bijna 20A uit
Ik heb 1 phase en volgens mij is de hoofdzekering 35A
Moet en kan ik de 16A groepzekering vervangen door een 20A en mag dat ?
En moet die groep buiten de ALS zitten ?
Op deze groep zit verder niets en is alleen voor de omvormer (inverter) van de zonnepanelen.
Anders denk ik dat ik 2 omvormers nodig heb en 2 aparte groepen van 16A en dat maakt het te duur zodat ik dan terug ga naar maximaal 3,5KWp panelen
Ik hoor het graag van de techneuten en bedankt alvast.
 

Kacheltje

  • #2
Die 4,5 kw is het maximale wat de panelen kunnen leveren. In de praktijk komt dit niet voor, vandaar dat je dan wel uit komt met 1 groep van 16 ampere.

Je kunt het eventueel navragen bij de leverancier waar je de panelen gekocht hebt?
 

Gsm

  • #3
Dat is wel zo maar 4500Watt x 0,85 = 3825Watt = 16,63Amp
Maar als het niet over een 16Amp zekering kan of mag dan is de vraag kan en mag ik een 20Amp zekering in mijn zekeringenkast plaatsen.
 

Kacheltje

  • #4
Als het een seperate vaste aansluiting wordt waar geen wandcontactdoos deel uit maakt zou dat misschien mogen.
Maar om uitsluitsel te geven moet de gehele installatie bekend zijn en dat gaat niet lukken op een forum.
Ik zou er gewoon 16 ampere van maken.
 

Gsm

  • #5
OK, bedankt
 

Leensen

  • #6
Gsm schreef:
Dat is wel zo maar 4500Watt x 0,85 = 3825Watt = 16,63Amp
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je hiermee bedoelt.
Waar komt die 0,85 vandaan?
4500W is 4500W
 

Gsm

  • #7
Die 4500 is het maximale watt wat die 18 panelen kunnen opbrengen in uiterste perfecte stand die in de praktijk niet haalbaar is.
Haalbaar is 70 tot 90% en volgens meerdere sites wordt met 85% gerekend dus 4500 x 85% = 3825 Watt
 

Klump4u

  • #8
4500 watt kan best voorkomen als de zon vanachter een wolk komt :lol:
Ik heb hier 2500Wp liggen en zie bij gedeeltelijk bewolkte dagen pieken van meer dan 2750 watt.
Ik zou er een losse Alamat van 20A plaatsen, moet je wel even kijken wat de fabrikant van de omvormer voorschrijft B of C-karakteristiek
 

Kacheltje

  • #9
Die levert er of adviseert vast een net-steker bij met randaarde en die heeft als beperking dat die gekeurd zijn tot maximaal 16 ampere.

De panelen geven een watt piek vermogen, gabaseert op een aantal factoren. temperatuur van het paneel, de meest gunstige instalingshoek (loodrecht), en de intensiteit (... watt/m2) en de marges die elk paneel heeft niet elk paneel levert 100% wat wordt opgegeven. In de loop van jaren neemt het rendement van het paneel sowieso af.
Daarnaast heeft de omvormer een rendement die nooit 100% is om de wisselspanning om te zetten naar een mooie netspanning.

Voor elke situatie is de ideale ligging te bepalen en het rendement van de omvormer staat in de documentatie. een dermate lichte overbelasting die niet de dagelijkse gang van zaken is is niet onoverkomelijk.
 

Klump4u

  • #10
Omvormers van 4,5kw worden zonder stekker geleverd, deze dienen vast te worden aangesloten
 

Kacheltje

  • #11
Die worden idd vaak zonder steker geleverd zeker als de omvormer meer dan 3680 wattkan leveren aan het net, of met een wielland steker die meer stroom kan hebben.
Wat voor Gsm van toepassing is zal hij zeker ook uit de handleidingen moeten halen en met aangeven van 85% rendement is een 16 ampere groep afdoende.

Vraag is welk type omvormer er gebruikt wordt.
De omvormer is vaak net wat kleiner dan de opgegeven watt piek vermogen. 4500 watt piek kan echt op 1 16 ampere groep.
Bv op een omvormer van 3,6 kw. De fabrikant geeft een geadviseerd vermogen op wat er minimaal en maximaal wenselijk is.
 

Kacheltje

  • #12
Via een pb heb je een doorrekenpogramma voor een pv installatie.
 

Migs

  • #13
Ben het met de heren grote deels eens.

je panelen hebben 250Wp op stc 250W (stc = standaart test conditie)
en een noct van ongeveer +/- 170W (normal operating cell temperature).
beetje afhankelijk van merk en type.

dit houd in dat je panelen ongeveer 270W tot 150W produceren met het zonnetje er op.

hangen de panelen op een grotere hoek als 55 graden.
dan zou ik de omvormer niet te klein maken.
je top opbrengsten zitten dan in de momenten dat het kouder is buiten.

woon je dicht bij de kust dan moet je de omvormer ook niet te klein maken.
de kust gebieden hebben best wel wat meer koeling in de zomer.

val je buiten bovenstaande uitzonderingen.
dan kun je een omvormer gebruiken tot max 30% kleiner als het aantal Wp.
en haal je het makkelijk met 16A omvormer.
(ben verder niet de grootste voorstander van het kleiner dimensioneren van de omvormer, maar met dit soort grenzen is het wel makkelijk)
 

Gsm

  • #14
Ik heb het doorrekenprogramma en het is volgens mij indentiek aan SDesign, ik moet er nog mee stoeien om te zien wat en welke het beste is.
Ik heb inmiddels al een installateur benaderd maar die heeft nog niet gereageerd. Ik wil namelijk voorbereid zijn om straks een goed gevoel te hebben bij onze keuze.
Ik blijf nog wel hikken tegen de 16A, ik wacht het advies van de installateur wel af.
Onze panelen komen op een dak van 28° schuin en gericht op ZW (232°)
Zoals ik het nu heb kunnen bekijken komen er 18 panelen op van 250KWp
Deze zouden ±200KWh leveren dus totaal ±3600KWh per jaar.
Een bijpassende inverter is de SB3800 maar ik wil weten of de SB4000HF er ook op kan en of die niet gunstiger is.
Die heeft volgens mij en hoger rendement en start met het leveren bij een lager paneel spanning. Ook begrijp ik dat die op een 20A zekering wordt aangesloten.
Dat haal ik uit SDesign maar ik kan het fout hebben.
 

Migs

  • #15
Oke een installateur.
we doen geen werk van derde beoordelen. :wink:
dan is het zijn ervaring en wat hij wil.
(zoek aub wel een goeie uit, liefst met ervaring in dat gebied.
genoeg cowboy's in die markt.)

mooie richting en hoek om te plaatsen.
dimensioneren als middemoter.
ongeveer 10%-20% meer Wp als W van de omvormer.
(wel de V laag genoeg houden ook in de winter.)
tenzij je erg dicht bij de kust zit.

kijk ook verder als die omvormers, is wel een erg duur merk.
en zo goed zijn ze nu ook weer niet.

de start spanning heeft niks te maken met eerder opstarten van de omvormer.
dat is het minimale wat de panelen moeten leveren om te starten.
geen omvormer start eerder met een lagere start spanning.

het programmatje wat je nu gebruikt heeft een hoop types niet in de database staan.
zo is er ook een sb3600TLst.
dan 2x9 van 250Wp gaat goed op zoon ding.
 