4,5kW saunakachel aan te sluiten op 2x230V groepen?

Marc2021

  • #1
Ik heb gisteren een via Marktplaats gekochte sauna opgehaald voor plaatsing op zolder en deze zou op 230V moeten werken en niet op krachtstroom. Dat werd ook door de verkoper desgevraagd bevestigd toen we een paar weken geleden de deal sloten. Nu zie ik net tot mijn schrik dat de er een 5-aderige kabel aan de kachel zit en op het piepkleine stickertje staat ook 4,5kW 400V 3N. Balen dus, want ik heb geen krachtstroom in huis en dat is volgens mij redelijk kostbaar om aan te leggen. Waarschijnlijk duurder dan de complete sauna...

Zou het kunnen dat de kachel was aangesloten op 2x230V groepen ipv 3-fase krachtstroom? Of daar nu op aan te sluiten is? Ik heb nog geen handleiding gevonden, maar het is een Harvia KV45. Dat is wellicht qua kosten nog te doen. Met draden trekken naar zolder.

Kan dat niet dan is een andere oplossing een nieuwe saunakachel van 3 of 3,6kW kopen die wel gewoon met een stekker op 230V kan. De sauna is maar 4m3 dus qua vermogen zou dat moeten kunnen. Maar we hadden al een klein budget en dat geld spaar ik liever uit.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ik heb de installatiehandleiding even opgezocht via Google en vind daar dat de KV45 enkel op 400V 3N werkt.
 

ABCDE

  • #3
3,7kW wil je toch niet langdurig door een normale stekker
Tarief van aansluiting omzetten naar drie fase is op de website van je netbeheerder terug te vinden.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
In Belgie en Noorwegen mag het ding schijnbaar wel op één fase worden aangesloten...

Screenshot_20210404-231943_Drive.jpg


Weliswaar achter een 25A zekering en met een 3x6mm² kabel volgens de tabel.

Even hardop denken: Kun je er geen 3kW kachel van maken door één van de 3 verwarmingselementen af te koppelen? Dan kun je het wel gewoon met normaal materiaal aansluiten op een 16A eindgroep.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

ABCDE

  • #5
Of achter 20A via werkschakelaar, wel eigen groep.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Als de manual lees dan is een KV30 precies hetzelfde als de KV45 alleen dan met 2 i.p.v. 3 elementen.
Ziet eruit alsof het niet lastig is een aanpassing te doen, dus een element eruit of simpelweg een kabeltje eruit.

Link naar de pdf manual via google:


Er staat ook dat bij de KV30 dat 4m3 de max is en dat die op één 16A groep kan.
 
Laatst bewerkt:

Marc2021

  • #7
Bedankt voor de reacties. Twee elementen gebruiken ipv drie klinkt als een makkelijke oplossing om te proberen. Zonder dat er extra kabels hoeven te worden getrokken. Zie inderdaad dat het drie elementen van 1,5 kW zijn.
 

Marc2021

  • #8
Update: het ombouwen naar twee elementen is gelukt. Moest wel het een en ander los halen, maar alles zit weer goed in elkaar. Nu afwachten of deze KV 30 de sauna ook warm genoeg krijgt. Eerst de sauna verder afbouwen.
 

Marc2021

  • #9
Update: sauna is klaar, zojuist getest en goedgekeurd! Max temperatuur net over de 80 graden, heet genoeg. Opwarmen duurt ietsje langer, na een uur ca 70 graden en na ca 1,5 uur op de max. Tevreden mee. Bedankt voor de tips!
 
  • Like
Waarderingen: Jackd en Vonken_trekker

alweer zelfde probleem.

  • #10
Drie verwarmingselementen gewoon parrallel schakelen. Zekering aanpassen en voldoendedik draad gebruiken
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
En het telefoonnummer van de netbeheer alvast opslaan onder de sneltoets. Die ga je al snel moeten bellen voor een nieuwe hoofdzekering als je dat doet.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #12
alweer zelfde probleem. schreef:
Drie verwarmingselementen gewoon parrallel schakelen. Zekering aanpassen en voldoendedik draad gebruiken
Graag alleen adviezen geven als je er zelf voldoende verstand van hebt. We geven hier bovendien alleen antwoorden die overeenkomen met de regelgeving. Het reageren op oude topics heeft ook weinig zin.
 

alweer zelfde probleem.

  • #13
vermogen is toch niet meer dan 3 ventlatorkacheltjes en wie heeft dat niet in huis.
 

Evenwatanders

  • #14
Als elk ventilatorkacheltje een vermogen heeft van bijv. 2000 Watt, dan trekken die drie kacheltjes samen 6000 Wat. Dat is op 230V een stroom van 26A. En dat op een zekering van 16 A? Gaat even 'goed', daarna gaat óf (als het goed is) de zekering eruit óf het huis fikt af.
En in elk geval krijgen de lasverbindingen in de diverse las- en centraaldozen een forse knauw.

Je hebt gewoon geen idee waarover je praat, dus geef dan ook geen (gevaarlijke!) adviezen.
Bovendien was het topic allang klaar.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
4.5 kW is bijna 20A. Dat krijg je vaak al niet selectief gezekerd. En dan moet je ook nog eens dikkere draden naar zolder trekken, schakelmateriaal en lasklemmen vinden voor 20A en bidden dat er niet iemand nog tegelijk de oven, waterkoker, e.d. aan zet.

Je hebt je forumnaam goed gekozen, want met zulke adviezen blijf je problemen houden inderdaad :roll:
 