Stroom aanleggen in garagebox voor lasapparaat.

Rob Matheij

  • #1
Hallo mede klussers,

Ik heb een garagebox gekocht en ben met de inrichting bezig. Er zit al stroom in (230volt)wat op 16amp afgezekerd is. Maar ik wil vanuit die stopcontacten stopcontacten bij maken op een andere plaats in de garagebox en dit wil ik eigenlijk doen met grijze aansluitkabel met 3 draden van 2,5mm en buitendiameter 9,9mm men noemt dat ook wel buitenkabel. Mijn lasapparaat is een 195amp toestel op 230v aangesloten en hiermee kon ik in mijn oude garage/huis zonder problemen mee lassen (ik las autoplaatwerk) en dat was ook afgezekerd op 16amp. Ik hoop en ga er vanuit dat het in de garagebox dus ook goed zal gaan. Nu is mijn vraag aan de eventuele elektriciens onder ons of iemand met genoeg verstand ervan of ik dat gewoon veilig en vertrouwd met zulke kabel kan maken of dat het met andere speciale kabel o.i.d. moet gebeuren. Ik wil er overigens ook een aardlekschakelaar tussen maken zodat als de stoom uitvalt dat dat dan in de garagebox uitspringt i.p.v. in de technische ruimte van het hele garagebox park.

Graag hoor ik jullie adviezen of opmerkingen.
 

ABCDE

  • #2
Hangt af van lasapparaat en circuitweerstand. Voor 16A is 2,5mm^2 op zo'n afstand prima.
 
  • Like
Waarderingen: Rob Matheij

Rob Matheij

  • #3
De circuit weerstand weet ik je zo niet te vertellen
 

Rob Matheij

  • #4
Dit is mijn lasapparaat

Screenshot_20210223-220050.png

Afbeelding aangepast - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Wat voor een zekering heb je? Een automaat of een smeltpatroon?

Met een smeltpatroon gaat het meestal wel goed is mijn ervaring. Met automaten loop je sneller het risico dat ze afschakelen op de piekstroom bij het aanzetten van het apparaat.

Overigens is 2.5 mm kabel prima voor 16A. Die buitenkabel van jou heet officieel Xmvk kabel.
 
  • Like
Waarderingen: Rob Matheij

Rob Matheij

  • #6
Ik heb er nog niets voor op dit moment. Ik moet de kabel enz. nog aanschaffen. Wat er in de algemene technische ruimte van het garagebox complex zit weet ik niet. Kan deze kabel dan niet smelten of te heet worden?
 

ABCDE

  • #7
Nee, lang daarvoor heeft de 16A voorliggende beveiliging al ingegrepen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Dan eerst eens even nagaan wat voor een zekering er voor jouw garagebox zit en of die gemeenschappelijk is met andere boxen.
 

Rob Matheij

  • #9
Vonken_trekker schreef:
Dan eerst eens even nagaan wat voor een zekering er voor jouw garagebox zit en of die gemeenschappelijk is met andere boxen.
In het begin bericht stond al dat de garageboxen met 16amp afgezekerd zijn in de centrale technische ruimte...
 

ABCDE

  • #10
Zit er in die technische ruimte niet al aardlekbeveiliging?
 

Rob Matheij

  • #11
Ja, in die ruimte zit al een aardlekbeveiliging. Maar, deze ruimte kunnen box eigenaren zelf niet in dus als de die aardlekschakelaar regelmatig omslaat dan moet er steeds gebeld worden en de parkbeheerder komen. Daarom wil ik in de garagebox zelf ook een aardlekschakelaar hebben op die stopcontacten zodat die in eerste instantie eerst omslaat.
 

Rob Matheij

  • #12
Vonken_trekker schreef:
Dan eerst eens even nagaan wat voor een zekering er voor jouw garagebox zit en of die gemeenschappelijk is met andere boxen.
De garageboxen zijn ieder los van elkaar met 16amp afgezekerd en ook een eigen aardlekschakelaar.
 

Rob Matheij

  • #13
Vonken_trekker schreef:
Wat voor een zekering heb je? Een automaat of een smeltpatroon?

Met een smeltpatroon gaat het meestal wel goed is mijn ervaring. Met automaten loop je sneller het risico dat ze afschakelen op de piekstroom bij het aanzetten van het apparaat.

Overigens is 2.5 mm kabel prima voor 16A. Die buitenkabel van jou heet officieel Xmvk kabel.
Ik weet niet of het klopt hoor. Maar, ik denk dat in mijn oude huis een automaat in de meterkast zat en daar had ik in ieder geval geen problemen. Niet een keer in jaren gehad dat de aardlekschakelaar omging door het lassen.

Is het zo dat met een smeltpatroon de kabel overbelast kan raken omdat minder snel reageert?

Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat je precies bedoeld met een smeltpatroon...
 

Rob Matheij

  • #14
Vonken_trekker schreef:
Wat voor een zekering heb je? Een automaat of een smeltpatroon?

Met een smeltpatroon gaat het meestal wel goed is mijn ervaring. Met automaten loop je sneller het risico dat ze afschakelen op de piekstroom bij het aanzetten van het apparaat.

Overigens is 2.5 mm kabel prima voor 16A. Die buitenkabel van jou heet officieel Xmvk kabel.
Excuses, ik heb het even gegooglet en nu weet ik dat je een stop bedoelt.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Zowel een smeltpatroon als een automaat schakelen de stroom tijdig af zodat de kabel niet smelt. Een automaat doet dit net iets eerder en dat kan dus eerder problemen geven als je apparaten met hoge lekstromen gebruikt.

Je had nog niet vermeld dat de box een eigen 16A zekering heeft.

Aardlekschakelaars dienen ook selectief te zijn ten opzichte van elkaar.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #16
Een eigen aardlekschakelaar zal waarschijnlijk weinig zin hebben, als er een aardlek is dan zullen zowel jouw eigen als de gemeenschappelijke uit gaan.
Wat kan helpen is een snoer(stekker) aardlekschakelaar. Die zitten standaard op o.a. water diamant boren. Ze hebben dezelfde waarde als een gewone, maar in de praktijk zijn ze een stuk gevoeliger.

Maar als het nu thuis goed gaat, zou ik niks doen en pas aanpassingen gaan maken als je een (paar) keer hebt moeten bellen.
Een scheidingstrafo kan een opties zijn voor een deel van je apparaten. Voor je lasapparaat is die wel duur.
 

ABCDE

  • #17
Die snoerdingen zijn er ook in 10 mA.

Aardlekschakelaars stapelen is niet zo zinnig. Tenzij de bovengelegen aardlekschakelaar minstens 3x hogere rating heeft en van het S type is. Dus bijv. 100 mA S-type in die ruimte en zelf een normale 30 mA.
 

Rob Matheij

  • #18
Vonken_trekker schreef:
Zowel een smeltpatroon als een automaat schakelen de stroom tijdig af zodat de kabel niet smelt. Een automaat doet dit net iets eerder en dat kan dus eerder problemen geven als je apparaten met hoge lekstromen gebruikt.

Je had nog niet vermeld dat de box een eigen 16A zekering heeft.

Aardlekschakelaars dienen ook selectief te zijn ten opzichte van elkaar.
Nee, dat klopt inderdaad. Dat het ik niet zo specifiek beschreven.
 

Rob Matheij

  • #19
ABCDE schreef:
Die snoerdingen zijn er ook in 10 mA.

Aardlekschakelaars stapelen is niet zo zinnig. Tenzij de bovengelegen aardlekschakelaar minstens 3x hogere rating heeft en van het S type is. Dus bijv. 100 mA S-type in die ruimte en zelf een normale 30 mA.
Ik denk niet dat er in de Gezamenlijke stroomkast wat verandert mag worden. Ik weet ook niet wat daar precies in zit alleen maar dat het 16amp afgezekerd is. Ik had eigenlijk gedacht dat de aardlekschakelaar in de garagebox eerder omslaat en daarna pas in de hoofd kast.
 

ABCDE

  • #20
Dat ga je dus niet voor elkaar krijgen als er in die hoofdkast een gewone aardlekschakelaar (niet S-type) zit. Helemaal als die 30 mA is.
 