Keuze 3x25A of 3x35A bij twee doorstromers 5,5kW

DerkL

  • #1
Hallo iedereen,

Graag wil ik mijn stoppenkast laten vervangen en ook de aansluiting, ik heb nu 1x 35A en zou graag naar 3x 25A willen of eventueel 3x 35A, wat 700 euro per jaar scheelt ongeveer.

Het doel is het aansluiten van twee doorstromers van 5,5kW per stuk, voor de warmwatervoorziening.

Wat ik me afvraag, is het mogelijk en legaal om op twee van de drie 25A fasen twee 32A kookgroepen aan te sluiten, die dan dus samen 11kW verbruiken hooguit?
De doorstromers zijn gemaakt voor één fase aansluitingen.

Of kan er een 32A kookgroep legaal aangesloten worden op één fase, waar maar 25A binnenkomt op die fase, maar die dat niet haalt, omdat deze als enige apparaat een 5,5kW doorstromer aangesloten heeft op de fase? (5500W/220V=25A)

Of mag je een 25A zekering gebruiken, ik las ergens dat je maximaal 16A zekeringen mag gebruiken en anders een 32A kookgroep of bestaan er ook 25A kookgroepen?

Alvast hartelijk dank voor de informatie!

Groeten, Derk
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Een 5,5 kw doorstromer op 1 fase verbruikt 24 ampere, en moet je dus met 25A afzekeren. Niet met een kookgroep. Om deze selectief aan te sluiten zul je hoofdzekeringen van minimaal 40A moeten hebben.

Gezien het enorme vastrecht is dit in Nederland niet handig. Bovendien zul je echt teleurgesteld zijn in het pisstraaltje lauw water dat zon ding levert.

Om deze reden is een boiler (liefst een WP boiler, dat is ook nog eens veel zuiniger) een handiger idee.
 

DerkL

  • #3
Hallo Hessie,

Bedankt voor de info!!!
Ik wilde ze eigenlijk op elkaar aansluiten, dus achter elkaar, zodat er twee keer verwarmd wordt.
Bestaat er geen enkele mogelijkheid om de 25A uit één fase te halen bij de 3x 25A optie? Waarom moet het dan opeens 40A zijn?
Bij een kookgroep uit een één fase aansluiting mag je toch ook 2x 16A halen en die combineren tot 32A? Dan ga ik uit van 1x 35A aansluiting.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Zoek maar eens op 'selectiviteit'

Als je ze achter elkaar zet, waarom dan niet één 11kw 3-fasen model? Die kan op een 3x16 krachtgroep.

Het bezwaar van zeer weinig warm water blijft bestaan trouwens!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Achter elkaar, 24a per stuk, dat is 48a tijdens gebruik.
Dan mag je wel een 50a hoofdzekering hebben.

Achter elkaar heeft geen nut, de eerste verwarmt het water, de 2e krijgt water dat al heet is en gaat dus niet verwarmen.
En het aantal liters blijft gelijk.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu