Hallo Allemaal,
Op dit moment ben ik mijn huis aan het verbouwen. We hebben ook een nieuwe keuken uitgekozen en we nemen ook een nieuwe apparatuur met de volgende aansluitwaardes.
Tevens zal ik ook de kleine huishoudelijke apparatuur opsommen om een goed beeld te krijgen.
Nu Heb ik een aansluiting van 1 fase met een waarde van C40 ( zie foto)
Nu weet ik dat ik mijn aansluiting moet uitbreiden naar 3 fase, maar de vraag is kan het 3x25A zijn of moet het 3x 35A zijn.
Het verschilt tussen 25A en 35A is namelijk € 700 per jaar aan kosten bij Stedin.
Mijn vraag is daarom kan ik met de aansluitwaardes die ik heb 3x25A zijn lettend op de 7.5KW aansluiting?
Mocht er meer info nodig zijn, dan hoor ik dat graag
Alvast bedankt.
Op dit moment ben ik mijn huis aan het verbouwen. We hebben ook een nieuwe keuken uitgekozen en we nemen ook een nieuwe apparatuur met de volgende aansluitwaardes.
Tevens zal ik ook de kleine huishoudelijke apparatuur opsommen om een goed beeld te krijgen.
- WVH 92 K F KIT Whirlpool inductieplaat met ingebouwde afzuiging. Aansluitwaarde 7,5 KW
- AKZ9 6240 NB Whirlpool oven met aansluitwaarde 3.65KW
- WCIC 3C26 PE Whirlpool vaatwasser met aansluitwaarde 1.9KW
- Koelkast Whirlpool koelkast met aansluitwaarde 140 watt
- vloerverwarming met een aansluitwaarde van +/- 1.5KW
- wasmachine met een aansluitwaarde van +/- 2.4 KW (even voor het gemak, nog geen idee welke we nemen)
- wasdroger met een aansluitwaarde van +/- 2.4 KW (even voor het gemak, nog geen idee welke we nemen)
- Stofzuiger 1.7KW
- Waterkoker 2.2KW
- strijkijzer 2.2KW
Nu Heb ik een aansluiting van 1 fase met een waarde van C40 ( zie foto)
Nu weet ik dat ik mijn aansluiting moet uitbreiden naar 3 fase, maar de vraag is kan het 3x25A zijn of moet het 3x 35A zijn.
Het verschilt tussen 25A en 35A is namelijk € 700 per jaar aan kosten bij Stedin.
Mijn vraag is daarom kan ik met de aansluitwaardes die ik heb 3x25A zijn lettend op de 7.5KW aansluiting?
Mocht er meer info nodig zijn, dan hoor ik dat graag
Alvast bedankt.