Krachtstroom voor winkelruimte 3x25A wil of 3x35A

Rens1985

  • #1
Ik ga mijn winkelruimte verhuren en nu heb ik krachtstroom nodig. Dit heb ik dus aangevraagd. alleen krijg ik nu de vraag terug of ik 3x25A wil of 3x35A.
De ovens die erin komen te staan gebruiken 400V.
De eigenaar die de winkelruimte gaat huren heeft het over 30 KW.

Wie heeft hier verstand van en kan het antwoord aan een leek uitleggen?

Alvast bedankt
 

Mark91

  • #2
35 red je nog niet je hebt wel een stap hoger nodig
En ook een zwaardere meterkast
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #3
30 kw totaal ? per oven?wat voor apparatuur komen er nog meer te staan ?
 

Rens1985

  • #4
2 ovens op krachtstroom. En de rest 220v apparatuur
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Om de waarde van de hoofdaansluiting te kunnen bepalen zijn meer gegevens nodig. Ik zou je willen adviseren een installateur in de hand te nemen en samen met huurder, de wensen door te nemen. De installateur kan je dan precies vertellen welke voorzieningen moeten worden getroffen en welke aansluiting daar bij hoort.
Om je op weg te helpen:
Aansluitvermogen (watt) van de ovens
Hoogst benodigde zekering (ampere)
Totaal opgesteld vermogen (watt)
Gewenste gelijktijdigheids factor
 

Rens1985

  • #6
Gewelidg dank je wel.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #7
Rotatieovens a 30kw per stuk , dat is al 60KW bij elkaar indien ovens tegelijkertijd worden gebruikt , praat je over bijna 100 Ampere voor de ovens alleen , daarnaast zijn er waarschijnlijk nog diverse apparatuur nodig , denk maar aan koeling , deegmachine ...
dat wordt een serieuze installatie met de benodigde zware bekabeling en aansluitingen,

dat moet je echt goed laten uitrekenen . ook omdat de aansluiting door het energie bedrijf verzwaard moet worden , indien er nieuwe kabel ingegraven dient te worden, komen naast maandelijke lasten nog serieuze kosten bij voor die werkzaamheden!
 

Rens1985

  • #8
Dit zijn de apparaten die er komen

Pizza Oven = 16/17 Kw peak (400V)
Mixer = 2/3 Kw peak (400V)
Afzuigkap = 0.5 Kf (230v)
Koelkast = 400W (230V)
Pizzawerkbank = 340W (230v)
Small Koelkast = 340W (230v)
Snijmachine = 360W (230v)
Keramische kookplaat = 2Kw (230V)

is 3 x 35a dan voldoende? Ik woon er zelf boven dus daar moet ook rekening mee gehouden worden.
 

Xr8

  • #9
De pizzaoven zul je zeker 25A moeten afzekeren. Je hoofdzekeringen kunnen dan niet 35a ivm selectiviteit. Bij schroefzekrringen ga je dan al naar 50A.

Succes.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Komt nog bij dat als de woning voorzien is van een extra groepenkast welke vanuit de winkel gevoed wordt, deze nabij de hoofdaansluiting voorzien moet zijn van een tussen zekering. Deze zal vermoedelijk ook 3x25A moeten bedragen.
Al met al een flinke uitbreiding waar je, ook gezien het bedrijfsmatige karakter, echt beter even een installateur bij kunt betrekken.
 

Rens1985

  • #11
Ok, dat ga ik zeker doen. Ik heb het bij 2 electriciens voorgelegd en beide zeggen ze onafhankelijk van elkaar dat 3x 35a meer dan genoeg is. Ik vraag het bij nog een paar aan voor de zekerheid.

toch bedankt!!

groet
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #12
De pizzaoven (17 kw) is al 3x25A nodig. Houd je per fase 10 ampere over voor alle overige apparatuur, plus je eigen huishouden.

Dat gaat nooit goed.

Mij lijkt een 3x50A aansluiting beter op zijn plaats in dit geval.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.