3x 20A naar zolder met eigen groepenkast boven?

Hilbert1976

  • #1
Goedendag,

Kortgeleden heb ik een huis gekocht dat enig werk behoeft. Nu heb ik nagedacht over hoe ik mijn elektra wil hebben, maar voor zover ik kan vinden is dit niet gebruikelijk. Graag zou ik dan ook jullie mening horen over het volgende idee:


De huidige situatie is als volgt:

Hoofdaansluiting: 3 x 25A
Hoofdschakelaar: ja
Stoppenkast:
  • - 16A -> oude afzekering garage (geen idee waar dit uitkomt)
    - 16A -> zekering wasmachine (geen idee waar dit uitkomt)
    - 16A -> zolder (+ wasmachine)
    - 16A -> 1e verdieping (alles)
    - 16A -> begane grond (alles)
    - 3x 20A -> 'nieuwe' zekeringen garage
Aardlek: wel een aardpen, geen schakelaar
Verbinding met garage: grondkabel (onbekend draad, 3x 20A afgezekerd stoppenkast aan beide kanten)

Allereerst is het hele systeem hopeloos verouderd en flink bijgebeunt
(ja, hier loopt fase door blauw, geel en geel/groen. Denk ik.)


Mijn idee was om het systeem als volgt aan te leggen:

Groepenkast:
  • - aardlekschakelaar 1
    • - keuken
      - close in boiler (keuken)
      - wandcontactdozen begane grond
      - verlichting verdieping 1
    - aardlekschakelaar 2
    • - badkamer
      - wandcontactdozen 1e verdieping
      - verlichting begane grond
      - verlichting zolder
    - 3 fase (3x 20A) naar zolder (vlizo)
    • - groepenkast met volgende groepen
      • - inkomend afgezekerd 3x 20A
        - inkomend zonnepanelen 3x 20A
        - aardlekschakelaar 1
        • - wasmachine
          - boiler
          - wandcontactdozen zolder
        - aardlekschakelaar 2
        • - warmtepomp
          - wasdroger
    - kookgroep
    - laadpunt auto
    - 3 fase naar garage (3x 20A)
    • - afgezekerd inkomend 3x 20A
      - nog geen inrichting bepaald voor garage

In de toekomst met veranderende salderingsregeling zal ik de opgewekte energie waarschijnlijk als volgt op gaan slaan:
  • - boiler op zolder (warmte in buffervat)
    - accu (accu, waarschijnlijk in de kelder + auto)


Graag hoor ik jullie mening over de nieuwe indeling (ook het oude als je het nodig vindt), met vooral aandacht voor het volgende punt: Is het OK om een 3 fase aansluiting op de hier boven aangegeven manier naar zolder te brengen?


Alvast bedankt.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Gezien de hoofdaansluiting 25A mag je voor de eindgroepen slechts 16A gebruiken ivm selectiviteit. Anders zou bij overbelasting de eerdere zekering of hoofdzekering eruit gaan. Een eventuele onderverdeler op zolder of in de garage zou dan groepen van max. 6A mogen bevatten.

Afzekeren doe je altijd al in de hoofdkast omdat de bedrading moet zijn beveiligd tegen overbelasting / kortsluiting.

Kun je niet meerdere leidingen naar de zolder en garage leggen zodat je gewoon meerdere groepen naar die ruimtes voert?

Op basis van foto lijkt het geen overbodige luxe om alle bedrading en lassen na te gaan en te corrigeren. Als je met dergelijke verbindingen met zonnepanelen, warmtepomp en laadpaal aan de slag gaat, vrees ik dat je anders gerust wat rookmelders extra mag ophangen.

Overigens zou ik in de hoofdkast zeker 3 ALS plaatsen zodat je ieder van de drie fases evenredig kunt belasten. Ofwel; verdeel de verbruikers evenredig over de drie fasen.
 

Hilbert1976

  • #3
Dankjewel voor de zeer snelle reactie.

Allereerst was het plan om het gehele systeem te vervangen al besloten bij het aantreffen van kanvas draad en het openen van lasdoosjes waar de vorige eigenaar de installatie had 'vebeterd'.
Bij het ontdekken van het bovenstaande heb ik hier direct spanning van afgehaald, maar ik verwacht nog meer ongein tegen te komen.



Ik had zelf verwacht de selectiviteit ondervangen te hebben met 20A zekering. Blijkbaar dan dus niet :cry:


Naar zolder moet het wel lukken om meerdere kabels te leggen. Het kost alleen wat meer sloopwerk.
De garage zal wat lastiger worden, maar ga ik dan zeker wel overwegen om ook te doen. Nu is de garage afgezekerd op 20A (ook door vorige eigenaar), dat heeft dus ook maar beperkt nut?


Nu je het zegt klinkt het eigenlijk wel logisch om 3x 25A te gebruiken i.p.v. 2x 25A. De indeling zal ik dus maar achter 3 ALS verdelen dan.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
20 A is niet selectief tegenover 25 A. Dat het geen nut heeft, is niet juist. Je installatie is alleen niet conform de voorschriften en de kans is groot dat bij een storing van die groep je hoofdzekering springt.
 