Er loopt een 3 fase kabel (5ad) van de meterkast naar de garage en is in de meterkast afgezekerd met smeltzekeringen. In de garage wil ik vanuit de doos waar de 5aderige binnekomt de zaak gaan verdelen naar 1 fase bekabeling dus op 1 fase een wcd , 1 fase verlichting en 1 fase een 2e wcd mag ik dit zomaar doen of moet de doos waar de 5 aderige binnenkomt een verdeler maken.
 
Inderdaad een verdeler maken met groepsschakelaars voor de 1-fase groep. Uiteraard ook met beveiliging.

Om de boel selektief te houden moeten er 2 stappen tussen de opeenvolgende zekeringen zitten.
Als er in de afgaande krachtgroep dus 16 A zit, mag er in de schuur maximaal 6 A zitten.
 