3 appartementen met een eigen groepenkast

Karelectro

  • #1
Forumleden,
Hoewel ik een ruime ervaring bezit op electrogebied zit ik toch met een probleem.
Op de 1e verd. zijn 3 appartementen met een eigen groepenkast, 4 gr.16a
2 x ALS en een HS.
De voeding van deze kasten wil ik uitvoeren met per kast een YMvK-vult
3x4 qmm naar de begane grond in een kast voorzien van 3 automaten van
20 A 1 p+n . Deze aansluiten op 3PH met een HS . De voeding kan max. 3x25 A worden.
Kan ik hiermee uit de voeten of hebben jullie een ander idee.
Bij voorbaat dank voor de reacties.

Karel
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wat is de lengte?
 

Karelectro

  • #3
De lengte is maximaal 15 meter.
Karel
 

Lichtpunt

  • #4
Karelectro schreef:
Forumleden,
3 x een eigen groepenkast, 4 gr.16a
de begane grond kast voorzien van 3 automaten van
20 A 1 p+n .
Dit gaat niet lukken ivm selektiviteit.
Als de huisaansluiting 3x25 is kunt u niet een tussenbeveiliging plaatsen van 20A. U moet minimaal een trap van 1,6 toepassen.
Dus 25-16-10
Uw groepsbeveilingen kunnen dus maximaal 10A zijn.
Anders moet u een beveiliging aanvragen van 40A in automaat of 50A in D-patroon. Hierbij moet u wel uw hoofdschakelaar aanpassen naar 63A.
Omdat de tussenliggende kabel langer is dan 3 meter moet u wel tussen beveiligen.
 

Karelectro

  • #5
Bedankt voor de tip de 1.6 was ik vergeten,de vakkennis is er wel maar de regeltjes.....(ik ben een flink aantal jaren achter)
Ik had mijn twijfels vandaar mijn vraag.
 

Lasdoos

  • #6
En wat nu?
 

Lichtpunt

  • #7
10A is toch een max. belasting van 2300watt,
en als er in de appartementen niet electrisch gekookt wordt is er toch voor de rest geen probleem?
Dus eindgroep-automaat van B10A
tussenbeveiliging C16A
hoofdbeveiliging 25A
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Hoe zit het met (af)wasmachines etc in de appartementen. Met 16A hoofdvoedingen zijn ze bepaalt niet royaal toebedeeld. Mi zou toch de hoofdbeveiliging toch wat verzwaard moeten te worden.
 

Lasdoos

  • #9
De tussen beveiliging blijft wel maar 1fase 16A = 3680watt.
Blijft niet veel als er diverse, tegelijk worden gebruikt.
Ben het gelijk met Sxnder eens verzwaring aan te vragen voor de huis aansluiting, is ook klantvriendelijker naar de appartementhuurders.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Je mag rekening houden met een gelijktijdigheidsfactor van 0,7 van het aangesloten vermogen in de appartementen. Daaronder wordt de kans te groot dat de tussenbeveiliging gaat aanspreken. Hoe gaan huurders dat dan oplossen? Hebben ze toegang tot de hoofdkast op de BG?
 

Karelectro

  • #11
Nou ik heb wel iets op mijn hals gehaald...
De eigenaar, ook een techneut, wil nu het volgende realiseren.
De groepenkasten op de 1e verd. blijven zoals het is, er komt per app. een wasautomaat ( krijgen ze van de eigenaar ).
De voeding naar de kasten zou met een 5x6 naar de 1e verd. gaan in een railkast en daar gesplitst worden.
De beveiliging van de kabel zou met een krachtautomaat van 25 A en een HS van 63 A gebeuren want het is niet zeker of er een zwaardere aansluiting kan komen. Maar de zware HS en de kabel worden bijvoorbaat geplaatst voor het geval dat het toch nog mogelijk is.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #12
Nog steeds niet selektief (voldoet niet aan de norm dus) en als één appartement nu over de 25A gaat zit iedereen in het donker.
 

Lasdoos

  • #13
Het is zeker goed de uitbreiding aan te passen aan de toekomstige verzwaring, zowel in kwadraat en bij HS.
Toch moet u, als u geen verzwaring gaat aanvragen uw selektiviteit goed moeten bewaken, anders vraagt u om problemen.
U kunt beter een verzwaring aan vragen, is toch ook beter voor de installatie opbouw en logica.
Als u een railkast op de 1ste etage gaat toepassen zult u deze wel moet verzegelen, daar deze ter plekke niet beveiligd is.
 

Karelectro

  • #14
Na alles te hebben doorgelezen heb ik met de eigenaar het volgende afgesproken.
Het probleem is de selectiviteit, de eigenaar neemt het risico dat de hoofdzekeringen doorgaan bij overbelasting voor lief zolang nog niet duidelijk is of een verzwaring mogelijk is.
De beveiliging van de kabel zal denk ik gebeuren met D-patronen van 25 A
en een HS van 63A. Het is mij niet duidelijk of er automaten zijn van 25 A zonder geschakelde N die mogen worden gebruikt.
Mocht dit in jullie ogen niet aanvaardbaar zijn i.v.m.eventueel gevaar dan hoor ik dit graag.
De railkast zal worden beveiligd met een beugel en hangslot.
Er komen o.a. studenten in dus we zijn gewaarschuwd.
 

Black Knight

  • #15
Waarom heb je automaten nodig zonder geschakelde N?
 

Karelectro

  • #16
Hallo,
Ik was van mening dat bij het aansluiten van een kabel je de N op een klem moet afwerken. Of maakt het niet uit dat de N op de automaat wel of niet is aangesloten.
Je ziet wel dat ik nog uit het zekeringentijdperk stam.
Het is allemaal wel niet zo moeilijk maar ik probeer het zo goed als mogelijk is uit te voeren en ben dan ook blij met jullie reacties.
 