Inductie kookplaat 3fasen naar 2fasen ?

Sigaro

  • #1
Beste,

Ik heb een nieuwe (inductie)kookplaat aangeschaft, met volgend aansluitschema


Ik wil graag de 2N aansluiting realiseren.

Ik heb momenteel echter een 3fasen 400V aansluiting dus met :
- bruin (fase 1)
- zwart (fase 2)
- grijs (fase 3)
- blauw (N)
- geel-groen (aarding)

Ik heb met een multimeter gemeten :
- fasen onderling geven +/- 400V
- fasen - blauw(N) geven +/- 220V

Er is een perilex aanwezig waar de huidige vijf draden toekomen. Is het een correcte situatie wanneer ik volgende aansluiting realiseer :
- zwarte kabel van de kookplaat naar zwarte draad perilex (fase2)
- bruine kabel van de kookplaat naar bruine draad perilex (fase1)
- grijze en blauwe kabel van de kookplaat naar blauwe draad perilex (N)
- geel-groen naar geel-groen
- de grijze draad in de perilex laat ik gewoon met rust (en dan heb ik dus eigenlijk nog 1 fase 'niet-gebruikt'


Of dien ik in de meterkast mijn grijze draad bij in N te plaatsen waardoor ik twee (aparte) N krijg en dan de grijze kabel van de kookplaat naar grijs op perilex + blauw van kookplaat naar blauw van perilex.


Zucht electriciteitsvragen zijn altijd zo complex om uit te typen, maar heb geen zin om 400V (verkeerdelijk) door de kookplaat te jagen ..

mvg
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Zoals je schrijft is het goed.

Bruin op één willekeurige fase, zwart op een andere fase. Blauw en grijs samen op N (blauw in de perilex). Het is niet nodig de N dubbel uit te voeren tot de meterkast, er zal maximaal 16A gaan lopen door de nuldraad. (faseverschuiving)

De 3e fase in de perilex blijft ongebruikt.
 

Sigaro

  • #3
Works as a charme,

thanks
 