2de Groepen Kast In Garage Bij Plaatsen

Bono85

  • #1
Hallo

Ik heb in onze woning, een 3 fase groepenkast hangen.
De hoofdzekeringen zijn c25 amp. voor de kwh meter.
Opbouw Kast :40 amp. hoofdschakelaar, aardlek 3x 40 amp, en dan 12 groepen b16.
Nu zit er ook nog achter de 40 amp. hoofdschakelaar een 63 amp. aardlek en daarachter een c25 automaat.
Er ligt een 5x6 grondkabel naar de garage +/- 20 meter.

Nu wil ik hieraan een 2de groepenkast bij hangen voor in de garage voor wat krachtstroom aansluitingen voor kolomboormachine, zaagbank en vlakbank enz.
Hoe zou ik het beste de groepenkast in de garage kunnen maken.
Heeft iemand hier een idee voor
mvg leroy
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Niet, je hoofdaansluiting is te klein voor een 25A onderverdeler.
 

Atmoz

  • #3
Even voor mijn begrip: is selectiviteit een eis waar je verplicht bent aan te voldoen of is dit meer omdat het zo hoort.
Ik begrijp dat het natuurlijk wenselijk is om selectief af te schakelen bij overbelasting of sluiting. Hoewel selectiviteit in geval van volle sluiting best wel problematisch is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Het is een eis.
En ook bij kortsluiting prima te bereiken.
 

Bono85

  • #5
The headhunter schreef:
Niet, je hoofdaansluiting is te klein voor een 25A onderverdeler.
Hallo The headhunter

wat kan ik dan als beste doen.
heb jij een goed voorstel wat goed is ?
mvg leroy
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Gewoon meerdere eindgroepen in de groepenkast naar de garage toe.
 

Bono85

  • #7
Dat is helaas niet meer mogelijk, er ligt alleen een 5x6 naar de garage vandaar dat ik daar een 2e kast bij wil hangen voor mijn kolomboormachine, zaagbank en vlakbank enz.

Moet er anders de hoofdzekeringen verzwaard worden ?
 

Atmoz

  • #8
Hoeveel Amp enkel en/of drie fasig heb je nodig voor de machines per stuk, want ze lopen niet tegelijk neem ik aan.
 

Bono85

  • #9
Nee ze lopen niet tegelijk.
De meeste moeten apart op een 3 fase groep.
kolomboormachine is gewoon 230.
de andere apparaten zitten ergens rond de 5800 watt gemiddeld

gr leroy
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Officieel hoor je de kabel naar de garage dan met 16A af te zekeren en kunnen de zekeringen in 2de groepenkast max 10A bedragen. Zwaardere hoofdzekeringen zijn eigenlijk alleen te rechtvaardigen bij een groot gelijktijdig gebruik (>17 kW), anders is het zonde van de extra kosten.
 