Hallo, onze woning heeft een 2de groepenkast in het kantoor/winkelgedeelte. Deze is via een 20a installatieautomaat (MBS520E Hager) aangesloten op de hoofdmeterkast (3x25a).
De tweede groepenkast heeft 5x 16a groepen waarvan 2 voor de verlichting gebruikt worden (nu 20x 3 watt spot en 10x 18 watt spaarlamp), 1 voor 3 stopcontacten en 1 voor het oude keukentje met boiler en 1 ongebruikt, door extra combiketel is de boiler nu vervallen maar wordt de keuken iets uitgebreider.
De keuken uit het woonhuis met de kookplaat komt daar te staan en nu is de vraag of die kookplaat op de 2 overgebleven groepen zou kunnen, zit nu ook op 2 groepen, hij gaat sporadisch gebruikt worden dus volledig nieuwe bekabeling leek me iets overdreven.
Zou het zo kunnen of zou bv een andere installatie automaat voldoende zijn? Of toch een nieuwe kabel moeten trekken.
Alvast bedankt! Mvg nico
De tweede groepenkast heeft 5x 16a groepen waarvan 2 voor de verlichting gebruikt worden (nu 20x 3 watt spot en 10x 18 watt spaarlamp), 1 voor 3 stopcontacten en 1 voor het oude keukentje met boiler en 1 ongebruikt, door extra combiketel is de boiler nu vervallen maar wordt de keuken iets uitgebreider.