Zijn dit de juiste groepenkasten?

BasKG

  • #1
Beste,

We zijn erg blij om binnenkort te verhuizen naar ons nieuwe huis!

Hier mag het één en ander gebeuren waarvan nieuwe meterkasten in de woning zelf en in de schuur.

- Ik zal de huidige aansluiten laten verzwaren van 1x35 A naar 3x25 A
- In de toekomst komt er een volledig elektrische warmtepomp in het woonhuis. Ik weet nog niet welk type warmtepomp dus hier heb ik nog niks voor in de meterkast.
- Vanuit het woonhuis leg ik een 25 meter lange ymvk-as 4x10mm2 kabel naar de schuur
- In de schuur komt een gastenverblijf en werkplaats
- In de toekomst wil ik een thuisbatterij in de schuur installeren

Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze twee meterkasten vinden en of ik misschien iets over het hoofd zie?

Alvast bedankt voor het meedenken
 

Bijlagen

HenkL14

  • #2
Opzich ben je goed van start gegaan door het maken van een tekening en er dus vooraf over na te denken :prima:
Er zijn genoeg anderen die het niet zo doen ;)

Maar je vraagt om tips/opmerkingen, hier komen er een paar van mijn kant:

- In de meterkast in de woning heb je nu twee 1-fase aardlekschakelaars getekend. Daarmee kun je de installatie niet over de 3 fasen verdelen en bij het gebruik van een kookgroep belast je die ene fase nog extra ook.

Als er in de woning niet meer dan 8 gewone groepen nodig zijn, zou ik hier twee 3-fasen aardlekschakelaars toepassen.
Dan kun je alles keurig verdelen, ook de kookgroep.

- 4x10mm2 kabel naar de schuur is een flinke dikte, daarmee kun je een halve straat voorzien van elektra :wink:
Het mag uiteraard wel gewoon als dit een eigen keuze is, maar een 6mm2 zou ook genoeg zijn.

- De zonnepanelen in de schuur worden met 2x12 panelen verdeeld over 2x 25A 1-fase! automaten. Ook hier krijg je dan weer scheve belasting van de 3 fasen.

Beter is om alle panelen op één 3-fase omvormer aan te sluiten, dan kun je een 3-fase 20A aardlekautomaat toepassen.

- De automaten in de schuur zou ik zelf uitvoeren als losse aardlekautomaten, niet als aardlekschakelaar + automaten, omdat dit ook beter over de fasen te verdelen is. Ook hier op tekening maar 2 aardlekschakelaars dus maar 2 fasen in gebruik van de 3, dat is met de aardlekautomaten prima op te lossen.

- Tip voor de toekomst: met een warmtepomp en werkplaats enz. kan het zo zijn dat de 3x25 hoofdaansluiting te licht wordt. Door goede verdeling van de meterkast verwacht ik nu nog geen problemen, maar wie weet.
Doordat de zonnepanelen terugleveren aan de meterkast, zou er bij een verzwaring naar 3x35A in theorie meer dan 40A gebruikt kunnen worden in de meterkast van de woning als de zonnepanelen ook maximaal staan te leveren. Veel elementen in de groepenkast zijn geschikt voor gebruik tot 40A en daarom kan het handig zijn om tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaars van de woning drie stuks 1-polige automaten van 40A aan te sluiten. Zo kunnen de elementen in de meterkast in de woning nooit overbelast worden.
Dit zou je ook gewoon achteraf toe kunnen passen als het nodig blijkt te zijn, maar houd dan nu vast een beetje extra ruimte in de meterkast.

Zo zijn er wel een paar opmerkingen en dan is er nog de discussie over selectiviteit ten opzichte van de hoofdzekeringen.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Sander 1972

  • #3
Kun je geen normale foto's plaatsen, ik open geen bijlages
 

BasKG

  • #4
Hier ook de .jpg versie :lol:

installatie-schema huis kopie.jpg installatie-schema schuur kopie.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Qua selectiviteit ga je natuurlijk helemaal mank. Maar dat krijg je ook niet fatsoenlijk voor elkaar met een 3x25A aansluiting.

Naast wat er al gezegd is over de faseverdeling en de kookgroep... Kun je vertellen welk aardingsstelsel dit is en ken je in het geval van een TT-stelsel de aardverspreidingsweerstand? Goede kans dat je de grondkabel naar de schuur nog moet voorbeveiligen met een (selectieve) aardlekschakelaar.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Over 6 of 10mm2 naar de schuur en dus zonnepanelen.
De extra kosten voor 10mm2 kan je snel terugverdienen als door het iets kleinere spanningsverlies op de kabel je zonnepanelen met 10mm2 een paar dagen per jaar minder uitschakelen bij een overschot.
Tevens is de opbrengst sowieso iets groter.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
HenkL14 schreef:
Als er in de woning niet meer dan 8 gewone groepen nodig zijn, zou ik hier twee 3-fasen aardlekschakelaars toepassen.
Volgens mij wordt dit tegenwoordig afgeraden, en is het juist 1 aardlekschakelaar per fase. Correct me if I'm wrong...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dat is slechts een advies om bij 2 geleider eindgroepen deze niet achter 3 fasen aardlek te zetten.
 

BasKG

  • #9
Iedereen ontzettend bedankt voor de waardevolle feedback. Ik ga er mee aan de slag en zal de nieuwe opzet posten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu