Zijn dit de juiste groepenkasten?

Beste,

We zijn erg blij om binnenkort te verhuizen naar ons nieuwe huis!

Hier mag het één en ander gebeuren waarvan nieuwe meterkasten in de woning zelf en in de schuur.

- Ik zal de huidige aansluiten laten verzwaren van 1x35 A naar 3x25 A
- In de toekomst komt er een volledig elektrische warmtepomp in het woonhuis. Ik weet nog niet welk type warmtepomp dus hier heb ik nog niks voor in de meterkast.
- Vanuit het woonhuis leg ik een 25 meter lange ymvk-as 4x10mm2 kabel naar de schuur
- In de schuur komt een gastenverblijf en werkplaats
- In de toekomst wil ik een thuisbatterij in de schuur installeren

Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze twee meterkasten vinden en of ik misschien iets over het hoofd zie?

Alvast bedankt voor het meedenken
 

Bijlagen

Opzich ben je goed van start gegaan door het maken van een tekening en er dus vooraf over na te denken :prima:
Er zijn genoeg anderen die het niet zo doen ;)

Maar je vraagt om tips/opmerkingen, hier komen er een paar van mijn kant:

- In de meterkast in de woning heb je nu twee 1-fase aardlekschakelaars getekend. Daarmee kun je de installatie niet over de 3 fasen verdelen en bij het gebruik van een kookgroep belast je die ene fase nog extra ook.

Als er in de woning niet meer dan 8 gewone groepen nodig zijn, zou ik hier twee 3-fasen aardlekschakelaars toepassen.
Dan kun je alles keurig verdelen, ook de kookgroep.

- 4x10mm2 kabel naar de schuur is een flinke dikte, daarmee kun je een halve straat voorzien van elektra :wink:
Het mag uiteraard wel gewoon als dit een eigen keuze is, maar een 6mm2 zou ook genoeg zijn.

- De zonnepanelen in de schuur worden met 2x12 panelen verdeeld over 2x 25A 1-fase! automaten. Ook hier krijg je dan weer scheve belasting van de 3 fasen.

Beter is om alle panelen op één 3-fase omvormer aan te sluiten, dan kun je een 3-fase 20A aardlekautomaat toepassen.

- De automaten in de schuur zou ik zelf uitvoeren als losse aardlekautomaten, niet als aardlekschakelaar + automaten, omdat dit ook beter over de fasen te verdelen is. Ook hier op tekening maar 2 aardlekschakelaars dus maar 2 fasen in gebruik van de 3, dat is met de aardlekautomaten prima op te lossen.

- Tip voor de toekomst: met een warmtepomp en werkplaats enz. kan het zo zijn dat de 3x25 hoofdaansluiting te licht wordt. Door goede verdeling van de meterkast verwacht ik nu nog geen problemen, maar wie weet.
Doordat de zonnepanelen terugleveren aan de meterkast, zou er bij een verzwaring naar 3x35A in theorie meer dan 40A gebruikt kunnen worden in de meterkast van de woning als de zonnepanelen ook maximaal staan te leveren. Veel elementen in de groepenkast zijn geschikt voor gebruik tot 40A en daarom kan het handig zijn om tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaars van de woning drie stuks 1-polige automaten van 40A aan te sluiten. Zo kunnen de elementen in de meterkast in de woning nooit overbelast worden.
Dit zou je ook gewoon achteraf toe kunnen passen als het nodig blijkt te zijn, maar houd dan nu vast een beetje extra ruimte in de meterkast.

Zo zijn er wel een paar opmerkingen en dan is er nog de discussie over selectiviteit ten opzichte van de hoofdzekeringen.
 
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
  • Like
Waarderingen: BasKG en XanderH
Hier ook de .jpg versie :lol:

installatie-schema huis kopie.jpg installatie-schema schuur kopie.jpg
 
Qua selectiviteit ga je natuurlijk helemaal mank. Maar dat krijg je ook niet fatsoenlijk voor elkaar met een 3x25A aansluiting.

Naast wat er al gezegd is over de faseverdeling en de kookgroep... Kun je vertellen welk aardingsstelsel dit is en ken je in het geval van een TT-stelsel de aardverspreidingsweerstand? Goede kans dat je de grondkabel naar de schuur nog moet voorbeveiligen met een (selectieve) aardlekschakelaar.
 
Over 6 of 10mm2 naar de schuur en dus zonnepanelen.
De extra kosten voor 10mm2 kan je snel terugverdienen als door het iets kleinere spanningsverlies op de kabel je zonnepanelen met 10mm2 een paar dagen per jaar minder uitschakelen bij een overschot.
Tevens is de opbrengst sowieso iets groter.
 
Beste allemaal,

Wederom erg bedankt voor alle adviezen. Na een verhuizing zijn we erg blij met onze nieuwe woning en ben ik begonnen met de verbouwing. Nu komt ook de groepenkast aan bod, een mooi klusje voor een winterse dag :-). In de bijlage en ook als JPG 2 nieuwe installatieschema’s. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening hierover.

  • Qua aarding betreft het een TT-stelsel. Ik ken niet de aardverspreidingsweerstand. Ik ben voor plan om iemand hiervoor in te huren om dit te meten of hebben jullie andere tips?
  • Met deze nieuwe meterkast zijn nog 12 modules vrij in de woning eventueel als de aansluiting verzwaard moet worden.
  • Voor de zonnepanelen is de keuze gevallen voor een Enphase 3-fase systeem met Enphase Envoy-S Standard en Enphase Q-Relais 3-Fase. Zowel de panelen op het huis als de schuur worden aangesloten op de groepenkast van de woning.

Mvg, Bas



installatie-schema huis versie 2.jpg

installatie-schema schuur versie 2.jpg
 

Bijlagen

De aarding laten doormeten is natuurlijk nooit onverstandig, maar in de nieuwe opzet heb je de kabel naar de schuur beveiligd met een aardlekautomaat, dan komt dit niet meer zo nauw.

Nog wat bedenkingen:
  • Je hebt een kookgroep op 1 fase getekend, beter plaats je gewoon een 3-fase groep. Dit verdeeld de belasting van de kookplaat beter en je hebt een ruimere keuze uit kookplaten / fornuizen.
  • Hoe zie je dat Enphase 3-fasen systeem aangesloten op 3 losse 2-polige aardlekautomaten voor je? Dat moet toch gewoon op een 3-fasen groep?
  • Heb je nu rekening gehouden met de maximale totaalstroom door de verdeelkast? Ondanks dat de hoofdaansluiting maar 3x25A is kun je door de PV misschien méér dan 40A door de verdeelkast krijgen en daar is deze niet voor geschikt.
  • Wat doet die 4-polige aardlekschakelaar nog in de onderverdeler als je allemaal aardlekautomaten toepast?
  • Wat moet je met een C40 automaat voor zwaar gereedschap? Die hele kast zit achter een C25 automaat.
 
  • Like
Waarderingen: BasKG
Beste XanderH,

Super bedankt voor het meedenken! Zie mijn reactie en vragen hieronder. Tevens in de bijlage nieuwe installatie schema's:
  • Je hebt een kookgroep op 1 fase getekend, beter plaats je gewoon een 3-fase groep. Dit verdeeld de belasting van de kookplaat beter en je hebt een ruimere keuze uit kookplaten / fornuizen.
    Ok, pas ik aan.
  • Hoe zie je dat Enphase 3-fasen systeem aangesloten op 3 losse 2-polige aardlekautomaten voor je? Dat moet toch gewoon op een 3-fasen groep?
    Ik heb dit nu aangepast naar een 3-fase Aardlekautomaat 16A. Of zou je deze uitvoeren in 20A?
  • Heb je nu rekening gehouden met de maximale totaalstroom door de verdeelkast? Ondanks dat de hoofdaansluiting maar 3x25A is kun je door de PV misschien méér dan 40A door de verdeelkast krijgen en daar is deze niet voor geschikt.
    Nee, heb ik niet. Is dit op te lossen door de 3-fase Aardlekautomaat?
  • Wat doet die 4-polige aardlekschakelaar nog in de onderverdeler als je allemaal aardlekautomaten toepast?
    Foutje, verwijder ik.
  • Wat moet je met een C40 automaat voor zwaar gereedschap? Die hele kast zit achter een C25 automaat.
    Ik ben bang dat een C16 automaat niet zwaar genoeg is voor het gereedschap. Kan ik de C25 verhogen naar C32 en de C40 aanpassen naar C25? Of is er een andere handige manier om dit te doen?
 

Bijlagen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via