Hallo,

Ik heb een huis gekocht met een 1x35A aansluiting.

Ik wil echter mijn huis gaan verwarmen met een lucht/lucht warmtepompsysteem (airco). Deze buitenunit werkt op 230 Volt en dient 25A afgezekerd te worden.

Waar dient mijn aansluiting aan te voldoen? Ik heb vernomen dat 3x25 Amper te weinig is omdat je daar maximaal een 20A groep van af mag halen. Een elektricien adviseerde mij om 1x50A aan te laten sluiten omdat ik maar 1 fase nodig heb, echter is dit niet mogelijk volgens Stedin.

Zou een 3x35A aansluiting de mogelijkheid bieden om een 25A groep te maken in de meterkast?

Alsvast bedankt voor jullie hulp!

Bjorn.
 
Als je 1x 25A nodig hebt zou je naar een andere machine kunnen kijken die werkt op 3x10A.
Dan kan je verzwaren naar 3x25A en heb je voldoende voor je installatie en warmtepomp.
De stel regel is hoofdzekering 2 stappen zwaarder dan de zwaarste eindgroep en het totale gelijktijdige verbruik binnen die waarde valt.

Dus op 3x35 gaat het (technisch) niet, in de praktijk zou het wel willen maar dat is dan weer niet volgens de regels der kunst.
Als de machine kortsluiting krijgt is de hoofdzekering ook weg.
3x25 is goedkoper dan 3x35, alleen de verdeler zal wel moeten worden aangepast.
 
Misschien is het ook nog mogelijk om te kijken naar een softstarter op de compressor. Op die manier wordt de aanloopstroom beperkt, en kun je dus lager afzekeren.

Groeten!
 
Softstarter of niet maakt niet uit. Aanloopstroom heeft niets met selectiviteit te maken. Een apparaat wat een 25A aansluiting nodig heeft moet ook zodanig worden aangesloten. Het zal inderdaad best werken maar is niet volgens de normen.

Ik zou ook zeer aanraden om naar een andere airco te kijken met een minder elektrisch vermogen. Dit omdat je anders zodanige aanpassingen in je elektrische aansluiting moet doen dat dit economisch niet meer rendabel is.
 
Sofstarter maakt inderdaad niet uit. Gezien de inverter compressor en de regeling die erin zit kan heeft hij een hele lage aanloopstroom.

Maar mijn vrees wordt dus waarheid: gezien de enorme kosten van het gebruik van de benodigde aansluiting weegt het voordeel hier niet tegen op.

Jammer.
 
Van een 25A hoofdzekering mag je maximaal 16A als groepen zekering gebruiken. Wil je 25A afzekeren dan kom je toch op een aansluiting van 3 x 50A. Als je doel is om met deze installatie geld te besparen dan gaat een (groot) deel van de besparing op aan een veel hoger vastrecht. Ook 3 x 35A is aanmerkelijk duurder dan 3 x 25A. Daarbij mag je bij 3 x 35A nog steeds geen 25A groepenzekering toepassen.

Succes.
 